Огнестойкость легких перегородок
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Планируется для снижжения нагрузки применить легкие перегородки по металл каркасу с заполнением мин. плитами(типа ROCWOOL и т.п.) и обшивкой кипсокартоном. Не подскажет ли кто литературу где указана их огнестойкость(всей конструкции в целом) и типы(виды) конструкций. Здание с металл каркасом. Двухэтажное: 1 этаж автосалон, 2-ой - офисы. Можно ли применять такие перегородки для ограждений лестничных клеток ??? Не поделится ли кто информацией ??? Кому не жаль, инфо можно скидывать на cherevko_a@inbox.ru. Или выложите здесь, я сам скачаю. Заранее всем большое спасибо.
Просмотров: 1987
 
Непрочитано 02.10.2006, 21:55
#2
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Серия 1.031.9-2.00
ppv вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 09:31
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Здесь есть серии, выпущенные Knauf. Там даны и конструкции перегородок и их характеристики (в том числе и по огнестойкости)
http://www.elima.ru/docs/index.php?div=16
Romka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 19:23
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


смотрите документ 1.031.9-3.01.1-ПЗ

5."Огнестойкость и пожарная опасность системы перегородок"

табл. 21

перегородка С363 - по 3 листа с каждой стороны на металлическом каркасе с шагом 600 имеет предел огрестойкости EI 150

C 362 - по 2 листа с каждой стороны на металлическом каркасе с шагом 600 - EI 90

и т.д.

Кстати, все серии бесплатно распространяются Кнауфом и лежат на их сайте. Берите.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 19:37 Re: Огнестойкость легких перегородок
#5
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Можно ли применять такие перегородки для ограждений лестничных клеток ???

Для ограждения лестничных клеток можно, если их степень огнестойкости сответствует СНиП 21 - 01