Непрочитано 04.08.2012, 13:58 #1
Подскажите пожалуйста по противопожарному разрыву
check
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние между придорожным комплексом (включает в себя автомойку, автосервис, магазин, офисные помещения) и складским зданием? Оба здания на одном участке. В придорожном комплексе со стороны склада есть оконные проемы. Если со складом все понятно-он относится к категории Ф5.2, то к какой категории отнести здание придорожного комплекса?
Просмотров: 3172
 
Непрочитано 04.08.2012, 14:38
#2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


1) Определитесь для начала степенями огнестойкости зданий (123-ФЗ,статья 30) и классом конструктивной пожарной опасности (123-ФЗ, статья 31). Какая конструкция склада и придорожного комплекса?
2) Потом смотрите 123-ФЗ, статью 69 и таблицу 11 ФЗ.

P.S. Cклад скорее всего III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1
Также изучайте СП 2.13330 "Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости
объектов защиты"

Последний раз редактировалось Anton_Br, 04.08.2012 в 14:50.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 19:47
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Как нельзя к месту, позволю себе процитировать уважаемого BM60 «Я дарю не рыбу, а удочку и море».
А Вам, уважаемый check рекомендую ознакомиться с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (№123-ФЗ от 22 июля 2008г.)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Предыдущий товарищ подробно Вам все описал (см.сообщ #2 от Anton_Br).
Цитата:
Сообщение от check Посмотреть сообщение
к какой категории? отнести здание придорожного комплекса?
Да, Вы все же определитесь, что Вас интересует: категория здания по пожарной и взрывопож опасности, или все-таки класс здания по функциональной пожарной опасности? Если последнее - то скорей всего это Ф5.1.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 21:54
#4
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


Похоже Вы еще не в курсе, о новой редакции 123-ФЗ?, там таблица 11 исключена......... надо изучать новую редакцию подробно..........как бы расстояния не увеличились теперь, до объектов придорожного сервиса....
Lek85 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 10:37
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Lek85 Посмотреть сообщение
изучать новую редакцию подробно
Надо изучать СНиП 2.07.01-89. Пока разрывы, исключенные из закона, не внесли в своды правил
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 19:57
#6
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


СНиП 2.07.01 заменен СП 42.13330 Градостроительство.... и уже действует, и в нем говорится в разделе 15, что противопожарные расстояния принимать по 123фз в котором их собираются отменить.
Lek85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пожалуйста по противопожарному разрыву

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста alldmc Разное 2 13.11.2010 21:41
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости SergeySV AutoCAD 3 22.08.2009 13:27