Как выбирается cos f при проектировании подстанции?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 14:06 #1
Как выбирается cos f при проектировании подстанции?
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!

При проектировании ТП (один транс существующий-ТСЗ 630/10, второй проектируемый-ТСЗ-630/10). В ТУ дали разрешение на мощность - 535,5 кВт. При проектировании ШНН вводной выключатель выбирается по максимальному тока. Для его расчёта необходимо знать cos f. Если теоретически предположить что МОЭСК выделил мощность равную номинальной трансформатора-630 кВА, то по формуле получаем cos f=0,85 (535,5/630). Вообще я думаю это маленький cos и принял 0,9, тип нагрузки - различные магазины. Правда объяснить пока не могу. Кто как думает?

Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 16.08.2012 в 14:41.
Просмотров: 13158
 
Непрочитано 16.08.2012, 20:58
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в ТУ посмотри там обычно tgf прописан. служба транспорта электроэнергии МКС cosf меньше 0,94 сейчас не принимает
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 21:12
#3
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


В ТУ как раз то и нет - ни тангенса ни косинуса . А проект нужно согласовывать на всех кругах ада. Как бы не ложануться с этим косинусом. Вы мне советуете взять cos f=0,94?
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 21:22
1 | #4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вводной аппарат на РУ 0,4 ГРЩ возьми 630*1,2/1,73/0,38= 1150 А. Поставь Мастерпакт например 1600 с уставкой 0,7, 1600*0,7=1120 А
Ведь в случае аварии транс должен и вторую секцию потянуть.
Если от общего РУ-0,4 ТП идет к магазинам на их ВРУ уже поставь 535,5/0,94/1,73/0,38= 865 А т.е что то на похожий ампераж.

ТП как я понимаю встроенная, надо уточнить чего там стоит а потом уже выбирать. а то часто нутрянщики поставят на вводе автомат на 1000 А а в ТП максимум вставка на 630 и начинается....

все круги ада это как я понимаю, район, МКС на садовнической, служба РЗА МКС там же, служба транспорта электроэнергии МКС, кстати надо у них ТУ на учет полуичть могут там чего прописать, ну и сбыт... или еще чего то?

последние 3 проекта сданных пачкой , электроснабжении от РУ-0,4 ТП мне косинус не ниже 0,94 согласовали, основание какой то там приказ или че то могу завтра на работе скан замечания посмотреть
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 22:35
#5
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


на учёт пока ТУ получаем (дали сначала на 10кВ, нам это не подходит - берём на 0,4кВ). Если не трудно гляньте что за приказ. Тогда на 0,94 пересчитаю. Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos. А примерные токи я так и посчитал - просто cos f в глаза бросается и нужно его как то обосновать.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 07:03
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вот замечания в том числе и по косинусу. туда надо отдельный том расчетный учет сдавать.
Вложения
Тип файла: rar Замечания по Ордынке.rar (224.8 Кб, 328 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 07:45
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
Для его расчёта необходимо знать cos f
Зачем вам знать cos f. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат:
630000/(1,73х380)=958 А
А какой у вас будет cos f - считайте, если будет маленький - компенсируйте.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:49
#8
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


kifa, спасибо! Тока там тоже ошибка- Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета...

"Зачем вам знать cos f"-"Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos" - Или у кого то принимали проекты в которых не было указан cos f?
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 07:55
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну я тупо отсканил ))) у них ошибок в замечаниях хватает в том числе щас новые веяния по трансформаторам тока, оспорить не удается
все зависит от того где аппарат на чьем балансе итд.... никто не даст его выбрать на полную мощность если в разрешении прописано меньши киловатт, каждый киловатт в разрешении около 100 тыс.р стоит.... кто ж их бесплатно отдаст )))
без косинуса схема не прокатит никак. и без раздела учета
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:12
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos
Мощность вы указываете активную расчетную, ток - расчетный, а cos f вы где собрались указывать. И потом cos f надо указывать расчетный и после компенсации реактивной мощности, а вопрос то вообщето в другом

Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
При проектировании ШНН вводной выключатель выбирается по максимальному тока. Для его расчёта необходимо знать cos f.
Нет, cos f для выбора автомата знать необязательно. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат: 630000/(1,73х380)=958 А
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:18
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Нет, cos f для выбора автомата знать необязательно. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат: 630000/(1,73х380)=958 А
не учли допустимую перегрузку трансформатора в после аварийном режиме если есть 2 секции шин с секционным аппаратом
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:28
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
не учли допустимую перегрузку трансформатора
А какая перегрузка у ТСЗ-630/10? И кто сказал, что там две с.ш. с СВ? В первом посте про это ничего не сказано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:33
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А какая перегрузка у ТСЗ-630/10? И кто сказал, что там две с.ш. с СВ? В первом посте про это ничего не сказано.
1,2 т.е 20 % это сухой транс. для масляных 1,4 принимается.
для того чтоб выбрать аппарат надо видеть всю схему, в том числе релейную защиту. Если вверху будет VIP 300 к примеру в ячейке RM6 то придется ставить нечто с электронным расцепителем, иначе не отстроится будет для карты селективности. аналогично с отходящими
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:51
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
1,2 т.е 20 % это сухой транс.
При соблюдении определенных условий трансформаторы ТСЗ могут кратковременно работать при перегрузке без уменьшения срока службы. Перегрузка ограничивается только перегревом обмоток. Максимальная избыточная температура в 125ºС для класса изоляции Н достигается, только если окружающая температура составляет 40ºС и трансформатор работает длительное время при номинальной нагрузке.

См. http://www.transformator58.ru/doc-17.html
А я обычно для сухих трансформаторов беру перегрузку не более 1,1 при выборе автомата.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 08:56
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А я обычно для сухих трансформаторов беру перегрузку не более 1,1 при выборе автомата.
сейчас вышел ГОСТ регламентирующий перегрузку сухих трансформаторов, но текста в инете пока нет, по крайней мере 2 недели назад не было, надо поискать.
1,1 это хорошо с точки зрения защиты транса )
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 12:22
#16
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА),
Я предположил что мне дали полную мощность, в ТУ написано =535,5 кВт. Из моего предположения, что дана полная мощность (630кВА) я посчитал cos f=535,5/630=0,85. Что для меня показалось маленькой величиной (это всё прописано в постах выше). А на однолинейной схеме ШНН я всегда показываю Рр, Iр, cos f. Ведь Iр без cos f не посчитаешь. Так ведь? или я заблуждаюсь.....

Кстати -что б картину прояснить по ТП - два транса 630/10, питают ШНН-1 и ШНН-2 (каждый свой), от каждого ШНН идёт кабель на 1-ю и 2- секцию ГРЩ, на ГРЩ есть возможность включения секционного выключателя (т.е. есть возможность запитать нагрузку от разных трансов)

Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 18.08.2012 в 15:35.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 10:23
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
мне дали полную мощность, в ТУ написано =535,5 кВт
Если у вас активная мощность 535,5 кВт, то это еще не значит, что полная мощность будет 630 кВА (мощность питающего транса). Для расчета полной мощности надо еще знать реактивнаю мощность или cos f.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 10:27
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если у вас активная мощность 535,5 кВт, то это еще не значит, что полная мощность будет 630 кВА (мощность питающего транса). Для расчета полной мощности надо еще знать реактивнаю мощность или cos f.
про это и был вопрос.....какой надо брать косинус.... а брать надо не меньше 0,94 если выходит меньше ставить компенсатор
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 10:38
#19
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
какой надо брать косинус
Какой надо брать, какой посчитаете такой и берите. Посчитаете 0,94 берите 0,94, посчитаете 0,91 берите 0,91, надо ставить компенсатор ставьте компенсатор. Может быть у вас получится 0,99 (с учетом компенсации), тогда и надо брать 0,99, а не 535,5/630=0,85.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 10:39
#20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Посчитаете 0,94 берите 0,94, посчитаете 0,91 берите 0,91
0,91 брать нельзя завернут))) а брать то что получится с компенсацие естесвенно )
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбирается cos f при проектировании подстанции?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
нормативы при проектировании ТЦ snykki2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2011 22:55
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции Sapog Инженерные сети 2 08.12.2010 17:47