Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение?

Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2012, 11:38 #1
Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение?
Славок
 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 2

В силу экономии, многие руководители (тем более, если фирма маленькая) распределяют обязанности между работниками не зависимо от их квалификации. Так и у нас. Необходимо заполнить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. Есть один ввод с одной секцией шин, с одной точкой учета и максимальной мощностью 90 кВт, по третьей категории электроснабжения. Хотим получить тех.условия на еще 150 кВт по второму вводу (которого нет). В конечном итоге хотим 1 категорию электроснабжения с АВР между двумя вводами. Вопрос: Если у нас уже есть 90 кВт раннее присоединенной мощности, а дополнительной просим 150 кВт, то сколько всего будет кВт мощности, с учетом раннее присоединенной? Мнения разошлись. Одни считают, что 150 кВт т.к. питание будет осуществляться по одному из вводов, другие, что 240 кВт, т.к. считаться должна общая мощность. Рассудите бестолковых. Как заполнить заявку правильно, что бы не выглядеть лохами?
Просмотров: 6563
 
Непрочитано 21.08.2012, 21:33
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


240 и указать категорию. а далее варианты..... делить всю новую мощность пополам, или ставить под новую мощность новое ВРУ, просто рабочий и резервный ввода обычно не дают, по крайней мере в Москве и на такую мощность
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 03:59
#3
Shurygin


 
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 16


Вообще образец заявления должен быть в энергосбыте. Нужно писать адрес объекта, заявителя, необходимую мощность и категорию. В Вашем случае необходимо просто запрашивать именно дополнительные 150кВт к уже существующим 90 и проверять сечение кабеля. Как то так.
Shurygin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 14:49 Shurygin
#4
Славок


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 2


Если мы просто запросим дополнительную мощность по этому же кабелю, то останемся потребителями 3 категории т.к. электроприемники I категории «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...», согласно ПУЭ.
Славок вне форума  