Допустимо ли использовать датчики давления для измерения уровня емкости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимо ли использовать датчики давления для измерения уровня емкости?

Допустимо ли использовать датчики давления для измерения уровня емкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2012, 13:21 #1
Допустимо ли использовать датчики давления для измерения уровня емкости?
nlo740
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242

В частности Виковский S10, может у кого преценденты были, удачные/неудачные. Емкость 12 кубов, 4 метра, с переливом.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
Просмотров: 2023
 
Непрочитано 11.09.2012, 18:40
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Прецеденты есть, всё получается отлично, датчики давления прекрасно заменяли уровнемеры, а вот на счет нормативки не рыл.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 18:48
#3
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Ну у нас вроде как даже дублирование, сравниваем сигнал с двух датчиков, если есть разночтение - в аварию.
Вопрос еще такой, бак с промывными водами (мутность не большая), заполнение 1-2 раза в 3 месяца, не происходит у них засорение мерительной мембранки?
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 23:48
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Мерили датчиком давления уровень в баке уплотнённого осадка на КОС, влажность осадка 95-98%, отлично получалось.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 07:50
#5
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


спасибо
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 10:46
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Мерили датчиком давления уровень в баке уплотнённого осадка на КОС, влажность осадка 95-98%, отлично получалось.
а какой именно датчик не подскажите? Там наверное площадь контакта со средой поболее должна быть, чем если воду мерить. Осадок все таки может не так равномерно по баку распределяться. Или я не прав?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 17:36
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Марку датс\чика не воспроизведу, ибо мое дело технология, осадок был от насоса в бак подавался, так что перемешан был очень хорошо.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимо ли использовать датчики давления для измерения уровня емкости?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу МР 14-02-2003 Выбор и применение отборных устройств для приборов измерения давления evgvm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2010 13:12