Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?

Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2012, 14:26 #1
Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?
PSG
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 268

Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?
Просмотров: 4635
 
Непрочитано 13.09.2012, 14:28
#2
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Положить на запертый слой нельзя?
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 15:43
#3
PSG


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 268


Да, век живи, век учись, ... (оказывается все так просто)
PSG вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 08:59
#4
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 361


Здравствуйте! Вот, нашел тему, соответствующую моей проблеме. При перемещении объектов на основном чертеже перемещаются и объекты внешней ссылки, если случайно захватываю их секущей рамкой. Все слои в чертеже внешней ссылки заблокировал (закрыл замок), также поставил замки и в основном чертеже напротив каждого слоя внешней ссылки (в панели слоёв они показаны полупрозрачным шрифтом),провел обновление на основном чертеже, но все равно объекты внешней ссылки перемещаются. Что подскажете ещё предпринять? Спасибо.
Работаю в AutoCAD 2011 RUS
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:08
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Надо заблокировать слой, на котором ссылка лежит.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:22
#6
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 361


Кулик Алексей aka kpblc, ссылкой является генплан с полусотней слоев. На его основе, как на подложке, делаю СГП. Не пойму, где надо заблокировать? Все эти полсотни - заблокированы.
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:26
#7
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Не пойму, где надо заблокировать? Все эти полсотни - заблокированы.
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Надо заблокировать слой, на котором ссылка лежит.
Именно тот слой на котором лежит объект "внешняя ссылка", а не слои самой внешней ссылки.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:44
#8
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 361


P1@t0n, Понял! Непонятки были из-за того, что внешняя ссылка лежала на нулевом слое, который я никогда не блокирую! Создал новый слой "X-Ref", перекинул ссылку на него, заблокировал. Всё работает.
Всем спасибо!
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:51
#9
sertor

Геодезист
 
Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Сообщений: 1,377


Как вариант, по методу блокировки растра. Поместить ссылку на слой Defpoints и заморозить слой 0.
__________________
Как-то так.
sertor вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:52
#10
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Defpoints не выводится на печать.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 10:09
#11
sertor

Геодезист
 
Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Сообщений: 1,377


Кулик Алексей aka kpblc, да, но для работы в чертеже может кому и сгодится.
__________________
Как-то так.
sertor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. Xander Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.05.2010 12:19
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46