Тамбуршлюз это или коридор?
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 4641
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Согласно ПБ 14-586-03 может:
5.1.6. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категории Б друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток, должны быть предусмотрены тамбур - шлюзы. 5.1.7. Двери в тамбур-шлюзах со стороны производственных помещений категории Б долж-ны открываться внутрь этих помещений (в целях предотвращения возможности распростране-ния взрыва из производственного помещения категории Б на лестничную клетку или в другое производственное помещение). 5.1.8. В тамбур-шлюзах при помещениях категории Б (с выделением горючей пыли), в том числе в тамбур-шлюзах на выходах из помещений в лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора (вентиляционные каналы подачи воздуха могут способствовать распро-странению взрыва по путям эвакуации). 5.1.9. Допускается устройство тамбур-шлюзов, общих для двух помещений (при условии, что в помещении категории Б имеется второй эвакуационный выход). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Единственное ограничение я нашел в СП 4.13130.2009
6.1.16 В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур- шлюзы с постоянным подпором воздуха по [2]. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается. IDKFA, из какого источника ваша информация? Просто информацию в такой формулировке я не нашел. ekspert, в помещении 5.3 рохля с грузом. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Г-образный коридор и дымоудаление | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 22.10.2018 04:31 |
Эвакуационный выход через служебный коридор | all5 | Архитектура | 3 | 19.03.2012 00:18 |
Чем перекрыть коридор в кирпичном здании? | Poreth | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 13.08.2011 15:39 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |