Тамбуршлюз это или коридор?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

[IMG]http://s008.***********/i304/1209/9e/2b649f5ee77b.jpg[/IMG]


Доброго времени суток, господа. Имеется производственное здание. Между помещением категории Б в лестничной клеткой тамбур шлюз с подпором воздуха. В этом тамбур шлюзе еще выход на наружный мачтовый секционный подъемник, для загрузки из подъемника взрывоопасного сырья и транспортирования на рохле в помещение 5.1.
Вопрос: можно ли помещение 5.3 назвать тамбур шлюзом?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.09.2012 в 23:06.
Просмотров: 4641
 
Непрочитано 20.09.2012, 20:27
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


можно
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 13:35
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


ekspert, такой вариант пропускала экспертиза, или это ваше личное мнение?
liik вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 15:35
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Это моё личное мнение! Я не занимаюсь новым проектированием, обследую старые элеваторы! А что за агрегат в помещении 5.3?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 15:47
#5
IDKFA


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 7


В тамбур-шлюзе не может быть двух дверей (2 отдельных входа). Вопрос к архитекторам или к ГИПу. Лучше к ГИПу (ГАПу). Номер нормативного документа он обязан знать, в котором это прописано. Его пинайте.
IDKFA вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 16:03
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от IDKFA Посмотреть сообщение
В тамбур-шлюзе не может быть двух дверей (2 отдельных входа).
Согласно ПБ 14-586-03 может:
5.1.6. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категории Б друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток, должны быть предусмотрены тамбур - шлюзы.
5.1.7. Двери в тамбур-шлюзах со стороны производственных помещений категории Б долж-ны открываться внутрь этих помещений (в целях предотвращения возможности распростране-ния взрыва из производственного помещения категории Б на лестничную клетку или в другое производственное помещение).
5.1.8. В тамбур-шлюзах при помещениях категории Б (с выделением горючей пыли), в том числе в тамбур-шлюзах на выходах из помещений в лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора (вентиляционные каналы подачи воздуха могут способствовать распро-странению взрыва по путям эвакуации).
5.1.9. Допускается устройство тамбур-шлюзов, общих для двух помещений (при условии, что в помещении категории Б имеется второй эвакуационный выход).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 16:59
#7
IDKFA


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 7


Повторяю для отдельно одаренных интеллектом - 2 ОТДЕЛЬНЫХ ВХОДА!!! Конкретно в данном случае: 1-й вход - он же выход на лестничную клетку. 2-й вход - он же выход на улицу к площадке.
IDKFA вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2012, 05:25
#8
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Я с отдельно одарёнными не спорю! Читайте нормы!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:54
#9
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Единственное ограничение я нашел в СП 4.13130.2009

6.1.16 В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений
других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-
шлюзы с постоянным подпором воздуха по [2]. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений
и более указанных категорий не допускается.


IDKFA, из какого источника ваша информация? Просто информацию в такой формулировке я не нашел.
ekspert, в помещении 5.3 рохля с грузом.
liik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Тамбуршлюз это или коридор?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
Эвакуационный выход через служебный коридор all5 Архитектура 3 19.03.2012 00:18
Чем перекрыть коридор в кирпичном здании? Poreth Каменные и армокаменные конструкции 21 13.08.2011 15:39
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54