Непрочитано 20.09.2012, 21:29 #1
изменится ли cos f электродвигателя при применении частотного привода
rybalkors
 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 2

Вопрос в названии темы. Я специализируюсь на проектировании автоматики. Надо посчитать потребляемую мощность котельной. Насосы будут с ЧРП. Нигде не смог найти ответа на свой вопрос.
Просмотров: 4979
 
Непрочитано 20.09.2012, 21:55
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


При питании АД от ПЧ со звеном постоянного тока cosФ будет определяться cosФ выпрямителя, т.е. будет порядка 0,95
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 12:14
#3
rybalkors


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 2


В моем случае cosФ двигателя насоса 0,86, а у ПЧ коэффициент мощности заявлен 0,98. Есть ли какие-то расчеты, чтобы получить cosФ всей установки.
И еще один вопрос. Если имеется несколько потребителей с разными cosФ, как рассчитать общий cosФ? Буду благодарен за ссылки, потому что самостоятельно не смог ничего найти.
rybalkors вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2012, 14:42
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


складываешь отдельно активную мощность отдельно полную потом считаешь косинус
kifa вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 21:59
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от rybalkors Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то расчеты, чтобы получить cosФ всей установки
Если у вас ПЧ со звеном постоянного тока cosФ всей установки будет определяться cosФ выпрямителя, т.е. будет 0,98.


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
складываешь отдельно активную мощность отдельно полную
Или отдельно активную, отдельно реактивную, потом расчитываем полную и cоsФ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 21:51
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


косинус фи зависит от частоты...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 21:58
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Выпрямителя - нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 22:26
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


какэто...?
после выпрямителя да... там всё постоянное...
а до него...
рекативная мощность в сети зависит от характера нагрузки...
а какая характеристика выпрямителя на конкретной частоте...
Redj-ЭС вне форума  