изменится ли cos f электродвигателя при применении частотного привода
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4979
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 2
|
В моем случае cosФ двигателя насоса 0,86, а у ПЧ коэффициент мощности заявлен 0,98. Есть ли какие-то расчеты, чтобы получить cosФ всей установки.
И еще один вопрос. Если имеется несколько потребителей с разными cosФ, как рассчитать общий cosФ? Буду благодарен за ссылки, потому что самостоятельно не смог ничего найти. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Если у вас ПЧ со звеном постоянного тока cosФ всей установки будет определяться cosФ выпрямителя, т.е. будет 0,98.
Или отдельно активную, отдельно реактивную, потом расчитываем полную и cоsФ.