Непрочитано 22.09.2012, 22:45 #1
Можно ли присоединить защитные проводники двух потребителей к одной клемме ГЗШ?
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!
В принципе вопрос содержится в названии.... Раньше всё время присоединял защитные проводники различных потребителей к разным клеммам ГЗШ. Но не давно столкнулся с проблемой - у заказчика щит ГЗШ на 10 присоединений, а к нему должно приходить примерно 20 проводников.....
В ПУЭ 1.7.119 - В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединёных проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Кто как думает?
Просмотров: 4081
 
Непрочитано 24.09.2012, 22:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Согласно п. 1.7.119 ПУЭ в конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединёных проводников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 10:37
#3
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Согласно п. 1.7.119 ПУЭ в конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединёных проводников.
Я так и написал

Но ведь мы может отключить индивидуально с одного присоединения вначале две клеммы, а потом присоединить ту которая нам не нужна.... В итоге получиться нужный проводник отключен индивидуально....

Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 25.09.2012 в 10:44.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 11:09
#4
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
с одного присоединения вначале две клеммы
Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
В итоге получиться нужный проводник отключен индивидуально....
взаимоисключающие параграфы
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 11:11
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А если во время переключения у второго потребителя кого-нибудь грохнет?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 17:27
#6
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


А просверлить отверстия в ГЗШ и сделать дополнительные болтовые соединения по ГОСТу религия не позволяет?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:34
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


нужно каждую групповую линию подключать на свой контакт... L, N, PE...
ни кто не мешает дополнительную шинку поставить...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 12:35
#8
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А просверлить отверстия в ГЗШ и сделать дополнительные болтовые соединения по ГОСТу религия не позволяет?
Ну или так придётся сделать - если честно сверлить что то не хотелось. Наверное придумаю как прикрутить вторую шинку (хотя ящик для этого не предназначен....)
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 22:01
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


нулевой защитный провод нельзя разрывать...
а если он будет подключен совместно с другой группой...
то такое нельзя невозможно обеспечить...
а проще ПУЭ 1.7... и далее...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 19:11
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
взаимоисключающие параграфы
Ну если уж совсем извращаться - решение м.б. такое. В ГЗШ крепится длинный болт одной гайкой. Наворачивается одна гайка после нее насаживается разомкнутая клемма U - образная, а не О - образная, контрится второй гайкой. Далее операция повторяется - наворачивается гайка, U-образная клемма, контргайка.
Т.е. на одно место в шине можно подключить несколько заземляющих проводников, формально не нарушив ПУЭ. Но я бы на месте инспектора такую порнографию заставил бы убрать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 18:11
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Вообще можно присоединить и на другую шину если она там есть по близости, всё равно у них наверняка общий заземлитель.