Здравствуйте!

Подскажите, как в СКАДе создать расч. схему жб подземного тоннеля квадратного сечения 3*3 м:
1. какие использовать конечные элементы?
2. как сделать, чтоб они работали совместно (сборка ?)
3. какие накладывать связи?
Просмотров: 5804
 
Непрочитано 23.10.2006, 19:00
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


А тоннель мелкого или глубокого заложения? Каким способом возводится? (открытым или закрытым). - от этих вопросов на 90% зависит возможно ли решить качественно данную задачу в СКАДе/ЛИРе
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2006, 14:37
#3
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
А тоннель мелкого или глубокого заложения? Каким способом возводится? (открытым или закрытым). - от этих вопросов на 90% зависит возможно ли решить качественно данную задачу в СКАДе/ЛИРе
Тоннель мелкого заложения, от верха перекрытия до отм. земли (автодороги) - всего 50 мм Возводится открытым способом. Днище и стенки - монолитные, перекрытие - сборные плиты.
RTD вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2006, 17:16
#4
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RTD
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
А тоннель мелкого или глубокого заложения? Каким способом возводится? (открытым или закрытым). - от этих вопросов на 90% зависит возможно ли решить качественно данную задачу в СКАДе/ЛИРе
Тоннель мелкого заложения, от верха перекрытия до отм. земли (автодороги) - всего 50 мм Возводится открытым способом. Днище и стенки - монолитные, перекрытие - сборные плиты.
тогда создавай модель ввиде корыта (буква П перевернутая) и учитывай грунт, а именно снизу С1 (к-т постели) а боковое давление грунта бери как обычно, хотя лучше для этого использовать КЭ с односторонней жесткостью, связи задавай по основанию туннеля а именно ввиде креста (выдели полоску узлов (в один узел) вдоль оси Х и запрети перемещения по у и наоборот с узлами по у) не забудь нагрузку от покрытия туннеля добавить на стены.
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2006, 17:19
#5
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


да, еще: навскидку стенки получатся ~ 300мм не более с арматуркой порядка 16-20 но это так только прикидка, т.к. я не учел того что стенки у тебя по сути - консольки по 3м длинной. да еще не забудь вутики по углам тоннельчика. А КЭ бери пластины и не парься - не той сложности объект - тут самое главное не напутать с нагрузками и с основанием. на чем стоим-то??? и главное - за гибкостью следи - прогибы будут и про нелинейность не забывай...

з.ы. 2Серёга:
в скаде и лире можно посчитать почти все тем более туннельчик
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 09:57
#6
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Есть много вариантов расчётной схемы .

Предложу то что яб стал делать .
1. Вариант - задать полность ю модель в пространстве (можно в препроцессоре Форум) , назначить КЭ -оболочку толщиной 2h оболочки т.к она имеет 6 степеней свободы. Я так понимаю, что оно коробчатое . тогда нагрузки боковые от давления грунта прикинуть вручную и задать ,
а дно закинуть как оболочку на упругом основании, т.е задать С1 , С2 можно занулить или перекинуть плину основания в "КРОСС"(это в пункте НАЗНАЧЕНИЕ ) и по геологии задать грунт и просчитать С (С2) нормально считает.
А потом в постпроцессоре -заармировать , подумать и зделать вывод.

2. Вариант - Задать туже модель в виде объёмных элементов. но это только чтобы посмотреть работу и напряжения, армирования нет!!!

3. Вариант - задать как раму , т.е. представить вырезанную полосу шириной 1 м, и её прикинуть по линейным нагрузкм., армирование может не совпасть , так что с армированием подумать или ручками )

Стенку тоннеля можно задать как КЭ плита - имеет 3 степени свободы , но работает и расчитывается как подпорная стенка., армирование и выводы тож так же .

)
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 09:59
#7
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да незабудь выровнять направление выдачи усилий в оболочках и плитах, а то получатся просто цветные коврики а не поля напряжений или усилий.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 12:20
#8
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


2 free_raider

УВАЖУХА всЕ бы так!!! [sm200]
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 15:52
#9
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Умка
2 free_raider

УВАЖУХА всЕ бы так!!! [sm200]
Спасиб чувак.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 16:45
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну вот, пока я на работе был - практически всё и рассказали... :cry:

Ладно, вот ссылочку откопал - не СКАД, но ЛИРА - те же яйцы только в профиль - может чем и пригодится.

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7990

Извините - облажался - исправляюсь
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 18:19
#11
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


хм... а где сылочка-то? :?
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчёт в SCAD жб тоннеля

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск