правильный учет негативного трения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильный учет негативного трения

правильный учет негативного трения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2012, 18:14 #1
правильный учет негативного трения
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

Всем привет!
Прошу помочь прояснить ситуацию (требования п. 4.12 СНиП 2.02.03-85). Я всегда (да и все кого я знаю) негативное трение учитывал по варианту 1 (см. вложение), но сегодня мой непосредственный руководитель пришел и сказал, что правильный учет трения - это Вариант 2. Кто правильно читает нормы?

Вложения
Тип файла: pdf негативное трение.pdf (29.0 Кб, 209 просмотров)

Просмотров: 2081
 
Непрочитано 08.10.2012, 08:55
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Для вашего случая негативное трение принимается для насыпного грунта со знаком минус по табл.2, а для слоя торфа минус 5 кН/м2. т.е. глубина учета негативного трения будет составлять 8,0 м (6,5 насыпного и 1,5 м торфа). Это для случая, если консолидация торфа на момент начала строительства незавершена.
Также следует сделать расчет по деформациям от подсыпки и если отметка на которой значение осадки равной половине предельно-допустимой осадки здания лежит ниже подошвы торфа (ниже 8,0 м) - принять этот вариант, как худший. Опять-же если нижележашие от торфа слои грунта еще не консолидировались.
Т.е. ближе к истине ваш вариант 1.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 09:30
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Проектант, откуда взялся коэфф 0.4?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 14:24
#4
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


crosandr
коэффициент из пункта 4.12 б, СНиП 2.02.03-85.

на моих схемам величина насыпи дана с учетом осадки в торф, да и в принципе это и не важно. Главное как определять???!!! по какому варианту
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 06:16
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


По наихудшему - значит 1.
Вариант 2 не понятен. почему к-т 0,4?
Экспертиза будет проверять как по 1 варианту
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 13:29
#6
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


я про тоже, мне не понятна логика варианта 2
поэтому и отстаиваю свое решение (только вариант 1)
Проектант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильный учет негативного трения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Учет трения ветра о поверхность покрытия ascota Конструкции зданий и сооружений 4 26.01.2009 20:41