Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ

Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2012, 20:56 #1
Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,288

Я соединяю две половинки составной балки пластинами на высокопрочных болтах. Когда посчитал количество болтов на поясе верхнем - мне нужно их расположить правильно. Вот например у меня болт 24го диаметра, высокопрочный, отверстие под него 26 мм. И рядом с отверстием находится стенка балки. Какое минимальное расстояние должно быть между центром отверстия и этой стенкой балки, чтобы когда будут закручивать болт - гаечный ключ пролез, короче чтобы вообще закрутить можно было.
Где можно посмотреть эти значения???
Просмотров: 29465
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:08
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Важно понять какими ключами будет выполняться обтяжка. Ключи бывают рожковые, торцовые и накидные.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 21:22
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,288
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


ну а под высокопрочные с регулируемым моментом затяжки какие брать? Нам преподаватель говорил что есть необходимые минимальные зазоры - а вот где это посмотреть...
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 22:47
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Есть в учебнике Горева и в справочнике под ред. Будур
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 22:51
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,288
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Vavan Metallist, пожалучта скажите, где в Гореве это. можете том и страницу сказать? (очень пожалуйста)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 22:54
1 | #6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А полистать думаю было бы полезно...

Это певый том. 2004г.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 7676
Размер:	330.1 Кб
ID:	88972  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 23:11
#7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


eugenmax, http://gostexpert.ru/gost/gost-13682-80
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 23:57
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,288
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А полистать думаю было бы полезно...
мне предстоит ее не только полистать просто спать уже пора, а досчитать надо
Vavan Metallist, Солидворкер - спасибо вам большое слава богу, проходит болт)))

P.S. была бы в печатном виде - полистал бы, а то пока страницу открываю в djvu - можно покушать успеть сходить
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 02:36
2 | #9
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


http://dwg.ru/dnl/3136 - здесь в формате джву
http://dwg.ru/dnl/1511 - здесь - в пдф
Справочник проектировщика по МК (под редакцией Кузнецова, 1990). Три тома
В 1-м томе (http://dwg.ru/dnl/1184) из издания в издание этого справочника есть "Ограничения по условиям размеров «места под ключ»" (рис. и таблица значений), так же нормали др. разные (в.т. риски отверстий в прокатных профилях), и много другого полезного для металлистов. См. оглавление, гл.6, прил.6.2, стр. 325. В файле ПДФ нужно снять защиту от копирования содержимого!!! Например, программой Atomic PDF Password Recovery
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 325.jpg
Просмотров: 3282
Размер:	200.8 Кб
ID:	88978  

Последний раз редактировалось vladas, 23.10.2012 в 16:41.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 17:40
#10
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Правильно Солидворкер указал: ГОСТ 13682-80 "Места под ключи гаечные. Размеры"
Только сам смотрю, не пойму... vladas у Вас во вложении, для болта М30 расстояние до элемента 50 мм (для ключей по ГОСТ), а в ГОСТе: для болта 30 (размер под ключ 46) расстояние 30 мм. В посте #6 - 40 мм... Где правда?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 20:51
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


Всего-то год прошел
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 09:07
#12
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Всего-то год прошел
Главное вопрос в моем сообщении, а не ответ!
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 13:18
#13
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
не пойму... vladas у Вас во вложении, для болта М30 расстояние до элемента 50 мм (для ключей по ГОСТ), а в ГОСТе: для болта 30 (размер под ключ 46) расстояние 30 мм. В посте #6 - 40 мм... Где правда?
Кика, Вас мучает что-то и тревожит, поэтому и вопросы зацепистые появляются? Но разочарую Вас в ожиданиях. Все просто, больше смотреть будете литературы - больше будет индивидуализма в публикациях и нестыковки по одному и тому же вопросу. Причины на то разные могут быть.
Если верить глазам своим, то в ГОСТ 13682-80* (с изм. №1 и 2, переиздан в 1994г.), в табл. по строке "46" (что соответствует гайке М30), размер сравниваемый со Справочником МК по графе "М" расстояния будет 45 мм, а не 30 мм, как Вы приводите.
Если сравнивать его данные с другими, то правильнее будет конечно же в ГОСТ, потому что он ГОСТ. А в жизни, тот Вася - сборщик-гайковерт правее будет. Разница в размерах приведенных в 3-х изданиях будет иметь приращение шага размера в 5 мм. Средний по значению размер у ГОСТ.
Металлисты из ЦНИИПСК им. Мельникова (а там в основном металлисты ... и уважаемые нами) переиздавая свой Справочник проектировщика в 1990г. посчитали дать более "мягкие" требования к месту под ключ и добавили к ГОСТовому размеру ещё 5 мм, получив 50 мм. Вероятно на основе какого-то анализа или ... планируемого исправления ГОСТ 13682-80. И чем это плохо, получилось же не во вред технике и технологиям. Что, конечно же, не умоляет "его превосходительство" ГОСТ.
Другая версия нестыковки. ГОСТ 13682-80 с 1981г. имеет изм. №1 и 2, переиздан в 1994г. ГОСТ в изначальной редакции 1980 г. чтобы сравнить - не находится . А при написании Справочника МК до 1990г. выпуска использован ГОСТ редакции 1981 г.
Уверен: монтажник-сборщик МК закрутит гайки М30 по любому из приведенных расстояний в разных изданиях.
И мой вопрос Вам: а Вы везде экономите на 5-ти мм в МК назначая риски для отверстий и болтов, тем более в несерийных конструкциях.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 15:20
1 | #14
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Если верить глазам своим, то в ГОСТ 13682-80* (с изм. №1 и 2, переиздан в 1994г.), в табл. по строке "46" (что соответствует гайке М30), размер сравниваемый со Справочником МК по графе "М" расстояния будет 45 мм, а не 30 мм, как Вы приводите.
Да, написал одно, имел ввиду другое, виноват... Я имел ввиду размер "Е" в ГОСТе, но у Вас такого случая нет на картинке, вот и вышла путаница. Но в любом случае Вы правы, лучше ориентироваться на размер "М", т.к. он больше, и случай более универсальный...
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
И мой вопрос Вам: а Вы везде экономите на 5-ти мм в МК назначая риски для отверстий и болтов, тем более в несерийных конструкциях
Нет конечно! Тут дело не в экономии, а в интересе! Решил узнать откуда берутся эти данные в справочниках, вот и вышел на этот ГОСТ. Он кстати у меня в Norme без изменений (1980). Изменения касаются болтов 10,12,14,22?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 15:34
#15
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну и бред Вы тут написали,любые конструктивные требования нужно искать не в ГОСТ и учебниках а в СНиПах, в частности CП 16.13330.2011 (или старый СНиП II-23-81*) п14.2.2 и таблица 40 (расстояние между болтами).
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:02
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну и бред Вы тут написали,любые конструктивные требования нужно искать не в ГОСТ
Тогда почему приведенный СП 16.13330.2011 в пункте 14.2.8 ссылается на ГОСТ 24839

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
таблица 40 (расстояние между болтами).
А если не между болтами, а допустим на расстоянии от какой-либо стенки, то согласно таблице 40, оно может быть любым
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:16
#17
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
огда почему приведенный СП 16.13330.2011 в пункте 14.2.8 ссылается на ГОСТ 24839
он ссылается на диаметр а не на расстояние между ......
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
А если не между болтами, а допустим на расстоянии от какой-либо стенки
а чем отличается преграда в виде стенки или гайки соседнего болта ? ничем.... тем более давно существует динамометрический ключ.
P.S. понятно что в трубу 100 болт не поставить и не завернуть его но это уже не по мужски и СНиП ответ на это не даст. И еще раз все расстояния могут быть только в СНиП а не ГОСТ, ГОСТ может дать ответы на вопросы ЧТО? ГДЕ ? КОГДА? и не более так как для упрощения работы инженера приведена таблица из которой можно узнать значение которое по факту должно быть рассчитано с учетом сингулярностей в материале, ослабления сечения, местная потеря устойчивости и тд и тп, дырка в конструкции ничего хорошего не принесет.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 18:34
#18
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а чем отличается преграда в виде стенки или гайки соседнего болта ? ничем.... тем более давно существует динамометрический ключ.
Вот этого ты та как раз и не понял, ГОСТ 13682-80 как раз и регламентирует минимальные расстояния из возможности размещения ключа на гайке, т.е. гарантируют возможность сборки, а в СНИПе (ну и если ты хочешь СП) таблица 40 регламентирует несколько другие параметры, и они друг другу вовсе противоречат.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 19:26
#19
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
таблица 40 регламентирует несколько другие параметры, и они друг другу вовсе противоречат
Во-первых как это не противоречат ? расстояние "А" в ГОСТ и расстояние в СНиП разные.
Во-вторых ГОСТ 13682-80 для машиностроителей.
Ну в третьих все указанно на картинке:
Изображения
Тип файла: jpg pic_86.jpg (26.3 Кб, 1775 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 19:58
1 | #20
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Во-первых как это не противоречат ? расстояние "А" в ГОСТ и расстояние в СНиП разные.
Похоже вы плохо учили матчасть
Нет не противоречат, и даже не пересекаются, ГОСТ устанавливает минимальные расстояния размеров род ключ, а глава 14 СП сплошь пронизана усилиями сжатия, оптимальным размещением болтов для достижения этих усилий, в госте про усилия ниченр не сказано
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Во-вторых ГОСТ 13682-80 для машиностроителей.
Во-вторых он не только для машиностроителей, в нормативных документах, не важно каких: гостах, снипах, сводах правил на первой странице всегда есть преамбула, в ней обычно написано на что распространяется данный нормативный документ, ну например на твоем СП написано
Цитата:
1 Область применения
1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных
конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не
выше 100 °С и не ниже минус 60 °С.
Нормы не распространяются на проектирование стальных конструкций мостов,
транспортных тоннелей и труб под насыпями
У госта этой надписи нет, ограничения не имеет
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну в третьих все указанно на картинке:
На картинке "указано", что если кто-то так спроектировал, то он человек очень глупый будь он хоть строитель, хоть машиностроитель , и с "глазу на глаз" никогда не разговаривал с теми кто эти самые гайки закручивал
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? Зора Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.05.2016 12:51
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций maximumm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.05.2010 02:59
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59