Запитка эл. тали расположенной на криволинейном монорельсе
Украина
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 382
|
||
Просмотров: 2574
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Посмотри здесь: http://proekt.by/elektrotehnika/toko...-t12425.0.html
|
|||
![]() |
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
У меня такая же была проблема. Украинцы спроектировали С-образный монорельс в ремонтной зоне мостового крана. На вопрос, что делать с петлей гибкой подвески?, мне ответили, что надо сделать три участка гибкой подвески и на повороте переключать при помощи силовых разъемов кусок кабеля от тельфера на соответствующий участок, а кривую проходить проталкиванием тельфера палкой.
Заложи шинопроводы ля тельфера VAHLE. У них есть с кривизной. http://www.krandetal.ru/Catalogi/LSV.pdf