Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации

Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2012, 11:07 #1
Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

Проектируется наружная канализация. Необходимо соединить существующую чугунную трубу диаметром 160 мм с трубой ПВХ или ПНД диаметром 50 мм. Искала, ничего не нашла. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите, пожалуйста, решение!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (78.3 Кб, 3275 просмотров)

Просмотров: 5169
 
Непрочитано 09.11.2012, 14:40
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


нужен переходник к чугунным трубам.
например, http://www.afonya-spb.ru/catalog/ele...EMENT_ID=18893
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 15:13
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


это для внутренней канализации. проблема в том, что это наружная, сети в земле.
SDream вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 15:21
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Протащите чугунную трубу в здание и сделать переходник внутри.
Не знаю, как по нормам, но по здравому смыслу, такое соединение снаружи не стоит выполнять
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 15:22
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


можно подумать корпорация добра не помогает в поиске? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&oe=utf-8&aq=t
freese вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 15:47
#6
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Проектируется наружная канализация. Необходимо соединить существующую чугунную трубу диаметром 160 мм с трубой ПВХ или ПНД диаметром 50 мм. Искала, ничего не нашла. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите, пожалуйста, решение!
а то что СНиП требует в местах изменения диаметров, уклонов, поворотов ставить колодци это уже не учитывается?
ставя колодец как по мне проблемы не возникает
разве что система закрытая (север, соединение в колодцах без устройства открытых лотков) тогда -> "можно подумать корпорация добра не помогает в поиске? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&oe=utf-8&aq=t " но там еще нужно предусматривать прочистку в любом случае

СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:

в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200-450 мм – 50 м, 500-600 мм – 75 м, 700-900 мм – 100 м, 1000-1400 мм – 150 м, 1500‑2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250-300 м.
или СП 32.13330.2012 п 6.2.1

РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед началом каждого проекта прочесть соответствующие разделы СНиП/СП каждый раз!


Последний раз редактировалось PsixVK, 09.11.2012 в 16:24.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 16:54
#7
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
можно подумать корпорация добра не помогает в поиске? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&oe=utf-8&aq=t
я пользовалась другой поисковой системой) но ничего конкретного не нашла

Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200-450 мм – 50 м, 500-600 мм – 75 м, 700-900 мм – 100 м, 1000-1400 мм – 150 м, 1500‑2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250-300 м.
или СП 32.13330.2012 п 6.2.1

РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед началом каждого проекта прочесть соответствующие разделы СНиП/СП каждый раз!
я этот проект не разрабатывала, насчет колодцев знаю, уже не раз ссылалась заказчику на этот пункт. передо мной поставили задачу как можно решить такую проблему. я стараюсь ее решить) вы имеете ввиду при таком переходе обязательно ставить прочистку?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 17:37
#8
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
передо мной поставили задачу как можно решить такую проблему.
такуй проблему то можно решить но там будут полюбом засоры кто будет чистить?
какое расстояние от здание к точке подключения?

Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду при таком переходе обязательно ставить прочистку?
нет я имею ввиду закрытую систему где канализация соединяется в колодцах без устройства открытых лотков
что за воду отводите? состав? от какого производства?

Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
уже не раз ссылалась заказчику на этот пункт
что конкретно отвечает зак? если можно более дословно

решение есть перейти прямо в здании на чугун нужного диаметра и чугун с чугуном норм соединится
главный вопрос расстояние от здания к точке подключения и расстояние к ближайшему колодцу?
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 17:44
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


При таком переходе обязательно ставить колодец. Точка.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 18:31
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Нашли проблему:
1. Посылаем заказчика лесом с его хотелками вместе.
2. Красиво развернувшись уходим.
3. Перед самой дверью оборачиваемся и небрежно рекомендуем заказчику завести полтинник на 1,5м в 150-ку, щель заделать цементом.
4. Аккуратно закрыв дверь, уходим по своим делам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 19:31
#11
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Нашли проблему:
1. Посылаем заказчика лесом с его хотелками вместе.
2. Красиво развернувшись уходим.
3. Перед самой дверью оборачиваемся и небрежно рекомендуем заказчику завести полтинник на 1,5м в 150-ку, щель заделать цементом.
4. Аккуратно закрыв дверь, уходим по своим делам.
лучший ответ!
еще можно в бск поискать примеры с какализацией распечатать на их основе переубедить
если же зак непереубеждаемый то лучше отказатся от такого зака
потом претензии что неверно сделали удут предъявлять именно проектанту - мол чего не по нормам сделано
СНиП написан на основе многолетней эксплуатации
если говорят надо значит не просто так потому что комуто так хотелось
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 09:57
#12
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Нашли проблему:
1. Посылаем заказчика лесом с его хотелками вместе.
2. Красиво развернувшись уходим.
3. Перед самой дверью оборачиваемся и небрежно рекомендуем заказчику завести полтинник на 1,5м в 150-ку, щель заделать цементом.
4. Аккуратно закрыв дверь, уходим по своим делам.
спасибо)))) действительно хороший ответ)


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
главный вопрос расстояние от здания к точке подключения и расстояние к ближайшему колодцу?
заказчик непереубеждаемый, хочу и все тут. там прямо к фундаменту подвели 150, а колодец через 15 м, в точке подключения к наружной сети.
SDream вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 10:12
#13
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
а колодец через 15 м,
многовато
лучше сделайте как говорил KronSerg
потом через годик, когда ему надоест выгребать "какалью" зак придет и скажет "зачем так сделали?" и буде настаивать чтобы делали колодец за свой счет
разве что его слова записать на диктофон

вон хорошую фразу нашел сдесь же на форуме
"а если при эксплуатации начнутся проблемы - тыкнет вам в ваш же проект и скажет "мало ли чё я хотел, вы же инженер"

Последний раз редактировалось PsixVK, 12.11.2012 в 13:12.
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный уклон наружной канализации Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 9 05.10.2016 14:48
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? МираМираМира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2012 01:07
Нужен совет по наружной самотечной канализации под домом на сваях дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 1 08.12.2011 20:53
Замечания МВК. ОСнование наружной сети канализации. Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 8 19.05.2010 10:57