| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Соединение чугуна и ПВХ в наружной канализации
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 5169
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
нужен переходник к чугунным трубам.
например, http://www.afonya-spb.ru/catalog/ele...EMENT_ID=18893 |
|||
![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767
|
можно подумать корпорация добра не помогает в поиске? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&oe=utf-8&aq=t
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
ставя колодец как по мне проблемы не возникает разве что система закрытая (север, соединение в колодцах без устройства открытых лотков) тогда -> "можно подумать корпорация добра не помогает в поиске? https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&oe=utf-8&aq=t " но там еще нужно предусматривать прочистку в любом случае СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200-450 мм – 50 м, 500-600 мм – 75 м, 700-900 мм – 100 м, 1000-1400 мм – 150 м, 1500‑2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250-300 м. или СП 32.13330.2012 п 6.2.1 РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед началом каждого проекта прочесть соответствующие разделы СНиП/СП каждый раз! Последний раз редактировалось PsixVK, 09.11.2012 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
такуй проблему то можно решить но там будут полюбом засоры кто будет чистить?
какое расстояние от здание к точке подключения? нет я имею ввиду закрытую систему где канализация соединяется в колодцах без устройства открытых лотков что за воду отводите? состав? от какого производства? что конкретно отвечает зак? если можно более дословно решение есть перейти прямо в здании на чугун нужного диаметра и чугун с чугуном норм соединится главный вопрос расстояние от здания к точке подключения и расстояние к ближайшему колодцу? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Нашли проблему:
1. Посылаем заказчика лесом с его хотелками вместе. 2. Красиво развернувшись уходим. 3. Перед самой дверью оборачиваемся и небрежно рекомендуем заказчику завести полтинник на 1,5м в 150-ку, щель заделать цементом. 4. Аккуратно закрыв дверь, уходим по своим делам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
![]() еще можно в бск поискать примеры с какализацией распечатать на их основе переубедить если же зак непереубеждаемый то лучше отказатся от такого зака потом претензии что неверно сделали удут предъявлять именно проектанту - мол чего не по нормам сделано СНиП написан на основе многолетней эксплуатации если говорят надо значит не просто так потому что комуто так хотелось |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
Цитата:
заказчик непереубеждаемый, хочу и все тут. там прямо к фундаменту подвели 150, а колодец через 15 м, в точке подключения к наружной сети. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
многовато
лучше сделайте как говорил KronSerg потом через годик, когда ему надоест выгребать "какалью" зак придет и скажет "зачем так сделали?" и буде настаивать чтобы делали колодец за свой счет разве что его слова записать на диктофон вон хорошую фразу нашел сдесь же на форуме "а если при эксплуатации начнутся проблемы - тыкнет вам в ваш же проект и скажет "мало ли чё я хотел, вы же инженер" Последний раз редактировалось PsixVK, 12.11.2012 в 13:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальный уклон наружной канализации | Vitush Kraft | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 05.10.2016 14:48 |
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? | МираМираМира | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2012 01:07 |
Нужен совет по наружной самотечной канализации под домом на сваях | дидаблюджист | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 08.12.2011 20:53 |
Замечания МВК. ОСнование наружной сети канализации. | Vitush Kraft | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 19.05.2010 10:57 |