Можно ли в считать прогоны распорками?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179

Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.

Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Просмотров: 77675
 
Непрочитано 01.02.2024, 19:30
#221
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А что у вас ВП фермы раскрепляет?
Распорки через 6 метров. Прогоны с шагом 3 м предполагаются, что не раскрепляют. Эксперт просит принять расчетную длину ВП из плоскости, равную шагу прогонов, и на этом сэкономить.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 19:40
#222
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Распорки через 6 метров. Прогоны с шагом 3 м предполагаются, что не раскрепляют. Эксперт просит принять расчетную длину ВП из плоскости, равную шагу прогонов, и на этом сэкономить.
Правильно, а пожарный эксперт это вам зарубит

Распорки из чего, какова их приведенная толщина?

Если не сложно и не секретно, покажите плз схемы (над нечто подобным сейчас как раз думаю)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 19:58
#223
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


mainevent100, а схему можно увидеть?

----- добавлено через 30 сек. -----
Skovorodker, почему для прогонов ПТМ 5.8?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 20:13
1 | #224
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, почему для прогонов ПТМ 5.8?
В сообщении - 215
Если степень огнестойкости II (или I) и прогон рассматриваем как элемент связи развязывающий несущий элемент (то есть, в этом случае, с точки зрения пожарных норм прогон - тоже несущий элемент), то тогда он должен быть R90 (120). Согласно СП2 п.5.4.3 для покраски годятся только элементы с ПТВ от 5.8, иначе защищать конструктивно (но прогоны проблематично так защитить).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.02.2024 в 20:45.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 21:30
#225
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


UPD.
Хм, почему-то в разных источниках п. 5.4.3 СП2 по-разному написан. Есть такое:
Цитата:
В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
То есть не допускается применять вспучивающиеся покрытия.
Сейчас погуглил. В принципе, есть и другие покрытия - огнезащитные обмазки, где прописано, что они "предназначена для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм."
По идее, должно прокатить
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 22:01
#226
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Конструктивная огнезащита «Монокот-КрилаК» и аналогичные "обмазки" никак не ограничивают прив. толщину, меняется лишь толщина нанесения.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 22:30
#227
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Мне не нравится тенденция втягивать металлистов в эти вопросы при отсутствии надёжного специалиста по пожарной безопасности. Ибо кончится может все плохо.... Как с ВОР и ВОМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 22:56
1 | #228
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
схему можно увидеть?
Offtop: надеюсь, автор не будет против
Вложения
Тип файла: pdf Покрытие.pdf (147.2 Кб, 86 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 23:10
#229
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне не нравится тенденция втягивать металлистов в эти вопросы при отсутствии надёжного специалиста по пожарной безопасности. Ибо кончится может все плохо.... Как с ВОР и ВОМ.
К сожалению, здесь иначе никак, ибо эти вопросы напрямую влияют на выбор конструктивной схемы - например, что считать "несущим" элементом, а что нет.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 23:31
1 | #230
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
К сожалению, здесь иначе никак, ибо эти вопросы напрямую влияют на выбор конструктивной схемы - например, что считать "несущим" элементом, а что нет.
Все в КМ несущее.
mainevent100, ну это стандартное решение. Незначительно более металлоемкое. Ну поставили распорки и связи в своем контуре и ладно. Пусть прогон работает на вертикальные нагрузки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 00:33
#231
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: надеюсь, автор не будет против
Судя по нагрузкам - по покрытию ж.б плита? Какая степень огнестойкости блока?
Можно еще такой вариант рассмотреть - отказаться от распорок и огнезащищать прогоны через один, то есть также считать, что якобы фермы раскрепляются через 6м (то есть один "несущий" прогон, а следующий нет).
Интересно, что за пояс фермы пролетом 12-13 метров, что позволяет раскреплять его только по центру?


(Хм, странный небольшой момент на опоре у прогонов - зачем и как такой воспринимать?)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 06:33
#232
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Судя по нагрузкам - по покрытию ж.б плита? Какая степень огнестойкости блока?
Плиты нет. В правой части плана, где прогоны чаще, большой снеговой мешок. Степень - I. Ферма пролетом 37 м. Верхний пояс рядовых ферм - спаренный уголок 200х14, в зоне снегового мешка 250х20.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Исключение распорок - 6 тонн.
Уменьшение ВП фермы, ну пусть до 180х11 (на глаз) - еще 8 тонн.
Итого, можно сэкономить 14 тонн металла = 8,5 кг/м2 или 6% (не так уж мало) общего расхода на фермы, связи, прогоны = около 1,3 млн (без работы).
Сколько стоит доп огнезащита 600 м2 площади поверхности прогонов - даже примерно не представляю.
Стоит ли игра свеч, не понятно. Перелопачивать фермы никому, конечно, не хочется..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 09:33
#233
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Стоит ли игра свеч, не понятно
Не стоит. Offtop: Гусарам молчать!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 10:52
| 1 #234
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


А что, каркасы нынче проверяют на пространственную устойчивость/прочность БЕЗ ПРОГОНОВ? Типа чтобы ДОКАЗАТЬ, что прогоны НЕ УЧАСТВУЮ/НЕ НЕСУЩИЕ и прочая юридические моменты? Это как расчет на прорессируююще даже...
А так - 3Д расчет со всеми делами НЕ ИСКЛЮЧАЕТ работу прогонв в обезпечении общей устойчивости/прочности. Мы же скользяще-вертящиеся шарниры не вставляем в крепления прогонов, что они ЧИСТО-ЧИСТО на изгибчик только работали, да?
Или уже есть такие "юридические" шарниры? В век всеобчего сумашествия-то...
Да блин если пожар, то крантец всему уже...на 10 млрд убытков за 3 часа. Горят же картон-мартон и прочий пластик, любой прогон пластилином станет через 10 минут, хоть как не обматывай...
Мы, гусары, так думаем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 11:07
#235
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Последние пожары ГОКов посмотрите. А уж там мясца в КМ из-за прогресса хватало и то всё одним местом неприличным накрылось. Делаете что-то по КМ - консультируйтесь у спеца по пожарке или внизу над штампом " п. 5.10 Обеспечение огнезащиты разрабатывается отдельным проектом сертифицированной организацией"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 11:42
#236
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
" п. 5.10 Обеспечение огнезащиты разрабатывается отдельным проектом сертифицированной организацией"
Не прокатит. В КМ должны быть эти мероприятия.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 11:48
| 1 #237
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


ingt, с каких пирогов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:15
#238
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что, каркасы нынче проверяют на пространственную устойчивость/прочность БЕЗ ПРОГОНОВ? Типа чтобы ДОКАЗАТЬ, что прогоны НЕ УЧАСТВУЮ/НЕ НЕСУЩИЕ и прочая юридические моменты? Это как расчет на прорессируююще даже...
А так - 3Д расчет со всеми делами НЕ ИСКЛЮЧАЕТ работу прогонв в обезпечении общей устойчивости/прочности. Мы же скользяще-вертящиеся шарниры не вставляем в крепления прогонов, что они ЧИСТО-ЧИСТО на изгибчик только работали, да?
А что не так-то? Ну убрать из 3D модели полностью прогоны, заменив их просто нагрузкой непосредственно на фермы.

У вас в ФОКе на сколько R у ферм было. Из чего прогоны выполнялись?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Последние пожары ГОКов посмотрите. А уж там мясца в КМ из-за прогресса хватало и то всё одним местом неприличным накрылось. Делаете что-то по КМ - консультируйтесь у спеца по пожарке или внизу над штампом " п. 5.10 Обеспечение огнезащиты разрабатывается отдельным проектом сертифицированной организацией"

Вот говорю, конструктивная схема напрямую зависят от пожарной безопасности.
Ферма может быть "несущей" со всеми вытекающими по огнезащите связей/прогонов/настила или... "не несущей" - не участвующей в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре - для этого делать, например, все колонны с Мю=2 (просто с заделкой в фундаменте, если одноэтажное), включая колонны "несущего фахверка" (и если ферма не попадает в пункт 6.7.18 СП2).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.02.2024 в 13:28.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:30
#239
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ферма может быть "несущей"
А как отличить "сущую" от "несущей"?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
не участвующей в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре
Типа "хрякнлась" ну и фиг с ней. А если просто "шваркнулась" тогда какая?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:45
#240
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В КМ должны быть эти мероприятия.
В КМ должен быть перечень конструкций, подлежащих огнезащите.
А огнезащита - отдельный проект с сертификатушками.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23