| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Видимо я неправильно понял вопрос. Думал формулеровка непонятна.
физического смысла в этом, я думаю, нет, как и в самом расчете на продавливание. т.к. непонятно: 1) почему именно половину момента нужно учитывать в расчете на продавливание, не больше и не меньше. 2) почему в расчет закладывают полную несущую способность поперечки, хотя при том относительном удлинении, при котором бетон разрушается. в арматуре нет и половины расчетного напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что касается этого - то на самом деле часть стержней течет, в то время как часть и близко к пределу текучести не подошла (из тех что попали в трещину). Которая вовсе не под 45 градусами в реальных плитах. И вот все это обдумав и упростив, получили указанные цифры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Antoniо, Рад что Вы меня поняли.
Цитата:
Что воспринимает момент который больше чем 0,5 несущей способности на продавливание? Ведь ни что не исчезает беследно и не появляется из неоткуда. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, Вы считали хоть раз простую балочку стальную? И испытывали? Совпало? А почему у коэффициента гамма с СНиПовские величины? А почему нагрузка в офисных помещениях 200 кг на кв.м. для второй группы предельных состояний? А для первой - 240? А доля длительности - 0,35? Кем установлено? И т.д. и тп... Вот прям так каждый пункт смотрите и ищите эксперимент? Что-то я сомневаюсь )
Уж тем более СП по железобетону, где эмпирически установлено все, где сглаживали разбросы как могли... Мой начальник когда свою диссертацию писал, говорит, кубики бетонные в идеальных условиях содержал, берег как мог... А когда дело дошло до пресса - разница в 30%. Когда дело доходит до хрупкого разрушения, даже два зерна заполнителя, лежащие под определенным углом, могут оказать влияние на результат... Что касается продавливания, то очевидно, что момент воспринимается продольной арматурой. Только в западных нормах ее влияние оценивается (кстати, в экспериментах это прослеживается), а в наших - принято постоянным. Почему? Ну это уже надо с исполнителями общаться, тем более они скорее всего эксперименты не делали - обрабатывали чьи-то старые... Кому хочется за свою зарплату делать эксперименты? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Ал-й, что то Вас не в ту степь потянуло.
Вообще каждому утверждению никогда слепо не доверял. Если Вы тупо ссылаетесь на пункты СНиПа и не понимаете сущности от куда это все береться и как обосновывается то грош Вам цена как инженера. ИМХО. Так мне еще препод в институте говорил и я с ним полностью согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, думайте что хотите ) Я лишь написал, что Вы себе противоречите - не прочитав даже ни одной статьи про то же продавливание, уже начинаете искать подвох. И обвиняете, например, меня в тупом следовании нормам, хотя сами в 99-% тупо им следуете. Будьте последовательны хотя бы )
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, самое интересное, что по существу вопроса я Вам ответил, а Вас потянуло на разного рода претензии (кем установлено? итп..). И на личностные оскорбления тоже Вы перешли ) Можете перечитать и убедиться )) Что-то сегодня все нервные... Магнитная буря, понимаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Уважаемый Ал-й, все таки позволю себе не согласится с Вами.
По существу вопроса не отвечено толком ничего. Еще раз повторусь, что у каждого результата эксперимента(раз уж Вы на его ссылаетесь) должно быть разумное толкование. Вы это обьяснить не можете. А начинаете ересь нести какую то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Существующий расчёт по действующему СНиП учитывает только сопротивление бетона растяжению и работу поперечной арматуры на растяжение. Не учитывается ни нагельный эффект, ни местное сопротивление бетона сжатию под продольной арматурой, ни сопротивление бетона срезу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
сразу скажу, что всю ветку не читал - там столько мусора ![]() но по существу вопроса возможно поможет пункт СП 52-101-2003 п.6.2.46, а точнее его предпоследний абзац PS если что не обессудьте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Все так вопросы по расчету согласно действующих норм и демагогию насчет правильности данных расчетов в разрезе мирового опыта лучше разделять в разные темы.
Посчитал по СП. Вопрос только в шаге стержней напротив колонны. В СП указано меньше чем а/4, но арматуры напихано как минимум в 2 раза больше. На каком основании принимать шаг арматуры вдоль расчетного контура? - нашел. sw и есть шаг вдоль контура. В СП просто нет обозначения на плане - только на разрезе, а в пособии и на плане отметили. Получается шаг поперечной арматуры квадрат со стороной sw. PS В обеих программах с 12 страницы нет проверки по 2му контуру (за пределами поперечной арматуры) я так понял. Все равно ручками досчитывать. Последний раз редактировалось Poreth, 23.01.2012 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Разрешите вас потревожить уважаемые....
Я вот как то скачивал программку по расчету на продавливание по Еврокоду... Там определялось количество требуемых анкеров... Может кто подскажет где найти данную программу, хочу взять её за основу и сделать подобную по расчету на продавливание по СП... И еще вопрос, нету ли случаем у кого расчета на продавливание крайней круглой колонной....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |