Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Таким же образом рекомендуется поступать в приложении 2 СНиП формула 11. Цитата:
Цитата:
В случае если ГСТ задана неизменной то деформативные свойства основания остаются постоянными для любой комбинации. Вспоминаю что вы сами указывали на то, что для различных комбинаций набор С1С2 должен быть различным,т.е. деформативные свойства основания должны варироваться. Как я понимаю вы не следуете данному принципу, или это не одно и тоже??? В литературе указана также следующая особенность модели грунта в виде ОКЭ ТУ - отражение волны (не встречался такой эффект) Но вероятно это может происходить при динамическом анализе, когда грунт не выключен из работы. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Как я успел заметить - вроде бы все методы по определению деформаций вышли (или базируются) на задаче Буссинеска (где можно получить напряжения и деформации в любой сколько угодно удаленной точке ). Метод лин. деф. слоя всего навсего ограничил метод лин. деф. полупространства , сделов его доступным для ручного счета (посредством ограничения сжимаемой толщины 0.1сигма или 0.2сигма, где влияния напряжений от фундамента незначительны). А теперь вопрос - ну и чем хуже то что я учту большую толщину? Этим я только получу более полную деформацию. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
СНиП полагает данное упрощение для метода МПС для вычисления осадки по модели основания в виде УПП, модель ЛДС несколько иная. Цитата:
[ATTACH]1153397084.JPG[/ATTACH] для модели УПП так и будет, но обычно для широких фундаментов более реальную осадку показывает модель основания в виде ЛДС. (найдено во всех источниках М.И.Горбунов-Посадов, Далматов Бартоломей и т.д.) модель УПП даст, скорее всего, завышенное значение осадки (солидно завышенное) несложно убедится вычисляя осадки методом послойного суммирования для модели УПП. http://dwg.ru/forum/attach_zip/1143781853.rar |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Более-менее правдоподобные результаты дает модель Винклера с итерационным вычислением осадки, давлений и коэффициента постели. Цитата:
Во-первых, данные изысканий обычно до 20-25 м, а что ниже - вам то неведомо. Во-вторых, уровень давлений на такой глубине (а что более важно, соотношение природного/дополнительного давления) совершенно не соответствует условиям определения характеристик грунта (модуля деформаций), которые, как я предполагаю, Вы берете из имеющихся данных (для диапазона 0.15-0.3 МПа) В общем, Hc надо брать по указаниям норм, и не будет ни сверхнормативных осадок, ни вопросов насчет корректности... Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
|||||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
попробую раскрыть мою позицию
Цитата:
Цитата:
обращаю внимание, что в основном для фундаментов шириной более 10-15м осадка существенно меньше чем по теории упругости на УПП. "Для этого" - для установления сходимости между теорией и практикой введена модель ЛДС, которая по своим деформативным свойствам приближает осадку здания к прогнозной. Причем глубина сжимаемой толщи это отдельный вопрос (см тему "Глубина сжимаемой толщи") если ЛИС сочтет допустимым выложить свою статью по этому вопросу то ряд вопросов по ГСТ отпадет (или усугубится) Цитата:
Цитата:
здесь я хотел бы чтобы вы уточнили позицию более аргументированно (на примерах и т.п.) если найдется свободная минутка. Цитата:
препятствием здесь является следующее: s=P/C; P=Rz при любом распределении коэффициентов постели по подошве ! Возникает вопрос: как и что уточнять? |
||||||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
1. Берем плитный фундамент, разделяем его на мелкие прямоугольнички 2. Определяем давление на основание по каждому участку плиты, определяем осадки основания в интересующих нас точках фундамента (они будут разными по плану плиты) 3. Определяем Kp,i=Pi/Si для каждого кусочка фундамента 4. Пересчитываем плиту на найденных коэффициентах постели, определяем давления Итерации (п.2 - п.4) осуществляются до сходимости по какому--либо контролируемому параметру, например, давлению. Модель с двумя коэффициентами постели имеет более туманный физический смысл, чем винклеровская, потому серьезных рекомендаций по ее применению я не встречал. Видимо, для практических расчетов она не имеет смысла (я не говорю о назначении величин С1 и С2 методом "от фонаря" или по божественному наитию). |
|||
![]() |
|
|||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
по 1 и 2 1.1. жесткость плитного фундамента: бесконечна, конечна (какая), нулевая 1.2. в зависимости от 1.1. за начальное распределение давлений принимаем что? (решение ТУ для жесткого штампа, ... для штампа конечной жесткости, ... для равномерно (неравномерно (но несильно)) распредлеленного давления на грунт. по 4. получаем : -в случае если жесткость ф-та равна бесконечности: в 3-ем пункте конечное решение. (но полученное в п.2) - в случае если жесткость ф-та равна конечной (но большой монолитный подвал, коробчатый ф-т) : в 3-ем пункте практически конечное решение. (но полученное в п.2) пригодное к использованию ЯТД. -в случае если жесткость ф-та равна нулю : в 3-ем пункте решение близкое к решению по КРОСС, которое тоже не нуждается в уточнении. Если попытатся полученные напряжения под подошвой задать в итерации в п 2 то получится следующее http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 пост 17 :? здесь я полагаю играет роль следующее обстоятельство: осадка (средняя) ф-та обладающего "нормальной" жесткостью много больше её неравномерностей, поэтому решения полученные по п 1-2-3 являются достаточно окончательными. Уточнение провести нет возможности. см ссылку. и пост 46 данной темы. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
тема Глубина сжимаемой толщи. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358 в ней особенно важным является следующее - затухание деформаций в натуре происходит существенно раньше..., что дает основания к применению в расчете модели упругого слоя, которая позволяет (небезосновательно) снизить расчетные усилия в конструкции. |
|||
![]() |
|
|||||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() они в частности показывают следующее в отношении моделей УПП и ЛДС: модель УПП пригодна (имеет лучшую сходимость к натуре для обозначенных случаев) к прогнозу осадок для фундаментов шириной 3-5 м (снипом натянуто до 10 м) модель ЛДС пригодна (имеет лучшую сходимость к натуре для обозначенных случаев) к прогнозу осадок для фундаментов шириной более 10 м . а параметр ГСТ в них это наиважнейшая величина - собственно то чем они отличаются. еще раз тема Глубина сжимаемой толщи. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Уважаемый p_sh.
Хотелось услышать ваше мнение о стандартной возможности новой версии SCAD: Коэффициенты постели выделены в самостоятельный вид исходных данных 1. Многократное использование ранее подготовленных данных о площадке строительства, которые включают информацию о существующих сооружениях и инженерно-геологические данные. 2. Передачу в КРОСС значений Rz во всех элементах упругого основания. 3. Выбор загружения (или комбинации загружений), значения Rz в котором будут рассматриваться как давление на грунт под подошвой фундамента. 4. Автоматическое преобразование реакций Rz в конечных элементах в давление на грунт. 5. Вычисление на основе указанных данных коэффициентов. 6. Возможность итерационного уточнения значений коэффициентов постели. Позволит ли это снять хотя бы часть вопросов по данной теме? |
|||
![]() |
|
||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллеги, еще раз благодарю за интересное обсуждение.
aldt, следует занятся (руки не доходят) Цитата:
каким образом перейти к шагу 2 в следующей итерации. В пункте 3 получим ki(2)=p/s=ki(начальное) в следующей итерации аналогичное значение.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Хотелось бы увидеть мнение коллег под этим углом зрения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
думаю, что к опытам подошли сурьёзно и меряли долго и мучительно.
Цитата:
По крайней мере связать консолидацию с линейными моделями основания путем увеличения ГСТ не кажется верным выходом, хотя это и приводит к кажущемуся результату. В том смысле, что безусловно можно добится совпедения конечных осадок, но вот к усилиям в конструкции такая махинация может иметь совершенно стороннее отношение. |
|||
![]() |