| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться с криволинейной диаграммой деформирования железобетона (Приложение Г к СП 63.13330.2012, она же приведена в книге Н.И. Карпенко. Общие модели механики железобетона. Дело в том, что использование нисходящей ветви диаграммы для бетона ограничивается параметром "уровень напряжений", который должен быть больше или равен 0.85 (см. приложение к данному посту, файл СП.png). Однако, при данном ограничении бетон не реализует предельную величину относительных деформаций сжатия, равную для бетонов класса до B60 0.0035, согласно п. 6.1.20 СП 63.13330.2012. Потому у меня есть три варианта видения данной проблемы, что бы довести бетон до предельной относительно деформации сжатия: 1. Первый вариант. Ограничение напряжений в бетоне на уровне 0.85Rb после достижения т.н. "уровня напряжений" менее 0.85 (см. рисунок Первый вариант.png). Данный вариант хорош тем, что он более или менее соответствует трехлинейной диаграмме и функция, написанная таким образом, будет "помогать" сходится системе уравнений равновесия. 2. Второй вариант. После достижения "уровня напряжений", меньшего 0.85 диаграмма уходит в ноль (см. рисунок Второй вариант.png). Данный вариант следует логике, приведенной в книге Карпенко (см. рисунок Карпенко.png). Однако, будучи внедренным в программу, данный вариант будет очень плохо работать в при величинах усилий, близким к предельным значениям и не обеспечивать сходимость системы уравнений в этом случае. 3. Третий вариант. Просто игнорировать данное ограничение, считать по нисходящей ветви. Отрывок из книги Н.И. Карпенко приведен со страниц 94-95 Прошу вас поделится собственными мыслями на этот счет! |
||||
![]() |
|
||||
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85
|
|
|||
![]() |
|
||||
Это понятно, спасибо. Но вопрос-то в чем - какие именно величины напряжений в бетоне принимаются после достижения этого ограничения по нисходящей ветви и недостижения предельной относительной деформации сжатия?
|
||||
![]() |
|
||||
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85
|
По хорошему тоже надо, только надо описать модель пластической деформации металла со стадией разрушения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А так в расчетах напряжения учитывают только в упругой стадий, или в пределах допустимости пластических деформации металла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
С чего бы это? Например для нормативной диаграммы бетона В20 предельные деформации равны 0.00336. Для криволинейной диаграммы уровень предельный деформаций не фиксированный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113
|
По работе исходного макроса от tutanhamon . Учет работы бетона на растяжение на мой взгляд выполнен не верно. Бетон не может работать на растяжение по всему фронту трещины. В данный момент при отображении напряжений в бетоне, выключенный из расчета бетон, продолжает работать на растяжение. Это видно при отображении напряжений в бетоне растянутой зоны. Так, при отключении учета работы бетона на растяжение, предельные усилия значительно расходятся с усилием при учете растяжения бетона. Это особенно заметно на изгибаемых сечениях. Нужно корректировать растянутую ветвь диаграммы бетона в коде.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- Offtop: нет никакой ниспадающей ветви |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Спасибо за отзыв!. Тут надо отметить, что сопротивление бетона растяжению должно быть учтено только для расчета бетонных элементов, а также ж/б, для которых недопустимо образование трещин. То есть для тех элементов, критерий прочности которых - достижение предельных деформаций в растянутой зоне. Для расчета железобетонных элементов не рекомендую учитывать сопротивление растянутого бетона - в этом случае возможны эффекты, описанные вами. Извиняюсь - я не отразил это в инструкции.. Хотя вполне возможно просто "отключение" сопротивления растянутого бетона при достижении предельных относительных деформаций растяжения - надо будет посмотреть - может быть в этом случае поведение ж/б элементов будет более правдоподобно. Последний раз редактировалось tutanhamon, 01.12.2014 в 14:49. |
||||
![]() |
|
||||
Всем привет!
Немного обновил макрос в Excel для расчета нормальных сечений по нелинейной деформационной модели. Что добавилось: + Двухлинейная диаграмма бетона + Криволинейная диаграмма бетона по Приложению Г к СП 63.13330.2012 (спасибо Scoody) + Трехлинейная диаграмма арматуры по СП 63.13330.2012 (учтена возможность увеличения Rs на 10 %). + Отображение счетчика для ресурсоемких операций (получение геометрии и расчет) + Новый режим визуализации – «столбики», позволяет наглядно отображать информацию о напряжениях в бетоне, а также относительных деформациях по сечению (см. приложенное изображение). + Для удобства пользователей сделаны версии для 2012, 2013, 2014 и 2015 версий AutoCAD без необходимости предварительной настройки Что исправлено: • Некоторые неточности для деформаций бетона в зависимости от влажности окружающей среды • Доработано поведение растянутого бетона в случае, когда его относительная деформация превышает предельную – в этом случае напряжение в нем принимается равным нулю, данный элемент рассматривается как элемент с трещиной (спасибо qiqimora). • Для арматуры класса А500 и В500 учтено различное сопротивление на сжатие для непродолжительного действия нагрузок Видео-демонстрация доступна по ссылке: http://youtu.be/E86JEFGN_9c Новая версия программы доступна по ссылке: http://dwg.ru/dnl/13011 |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Момент очень спорный. По идеи в НДМ мы не учитываем разницу между работой на сжатие и растяжение в арматуре, так как она была введена искусственно для расчета по предельным усилиям.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |