| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62
|
Здравствуйте. Пожалуйста, объясните мне формулу СП (8.92) qsw=Rsw*Asw/Sw.
qsw- усилие в поперечной арматуре на единицу длины. То есть, усилие на 1м.п. расчетного контура. Аsw - это площадь сечения поперечной арматуры, расположенной в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от расчетного контура сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения. То есть, это площадь всей поперечной арматуры учитываемой в расчете. Вот я не могу понять: зачем для нахождения усилия в арматуре на единицу длины необходимо общее усилие делить на шаг арматуры Sw? Я думаю, что необходимо просто найти площадь арматуры на 1м.п. и умножить на Rsw. И эту величину уже необходимо подставлять в формулу (8.91) Fsw.ult=0.8qsw*u. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Хотел бы пояснить еще что в формуле Sw - это шаг арматуры СТРОГО ВДОЛЬ расчетного контура и никак иначе!!! Вообще на самом деле раздел продавливания конечно же не доработан, по-моему поднималась эта тема тут не раз. Ната14, если считали наклонное сечение на поперечную силу, то с пониманием этой формулы не должно быть никаких заминок ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62
|
Тогда почему в СП пишут, что qsw - это усилие в поперечной арматуре на единицу длины? Т.е. , если периметр у нас в метрах погонных, то необходимо находить усилие в арматуре на 1м.п. А в расчете получается, что qsw - это усилие в арматуре только в одном сечении?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Offtop: так обидно - писал сообщение и куда-то не туда нажал и всё пропало поэтому буду краток:
Цитата:
Более того - если соберете с метра арматуру и поделите на метр то получите всё то же соотношение Asw/Sw. Цитата:
Цитата:
Если Вам удобнее - в чем я лично сомневаюсь - собрать воспринимаемое арматурой усилие сразу со всего расчетного контура, то формула 8,91 для Вас примет Вид Fsw=0.8 * QSW, где QSW - то самое усилие, которое Вы так легко нашли))) А вообще прорешайте всё на цифрах, и Вы увидите, что то, что предлагаете Вы (искать на 1м.п.) и то что предлаагет Вам СП - то же самое ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 8
|
Добрый день. Просветите, пожалуйста, по следующей ф-ле 6.106 из СП 52-101 ( F/(Fb,ult +Fsw,ult) + M/(Mb,ult +Msw,ult) ) <= 1 и условия из п. 6.2.46 M/(Mb,ult +Msw,ult) < F/(Fb,ult +Fsw,ult).
Получается, что при действии небольшой вертикально силы и больших моментов, в расчете следует учитывать только часть моментов, которые удовлетворяют условию из п. 6.2.46? Случай с малой верт. силой и большим моментом возникает, например, при расположении пилона с размерами 0,25х0,96 м вдоль края плиты t=22 см (бетон В30). Если не принимать в учет условия из п.6,2,46 то макс. продавливающая сила (без .поперечной арматуры) будет F=75 кН, а если учесть то F=190 кН. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
А разве можно, чтобы общее усилие от совместной работы поперечки и бетона было более чем в 2 раза больше несущей способности бетона?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Вы имеете ввиду:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult. Я имел ввиду это: Значения Fb,ult + Fsw,ult, Mb,ult + Msw,ult, Mbx,ult + Msw,x,ult, Mby,ult + Msw,y,ult в условиях (6.106) и (6.108) принимают не более соответственно 2Fb,ult, 2Mb,ult, 2Mbx,ult, 2Mby,ult. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый АН2, а не кажется ли Вам, что расчёт на так наз. "продавливание" и есть не более чем расчёт "по поперечной силе"? Естественно с учётом достаточно ощутимого различия в работе безбалочной плиты перекрытия и наоборот перекрытия с балками. Смутно подозреваю, что природа происхождения в них трещин, а в дальнейшем и обрушения одна и та же, а именно недостаточная несущая способность бетона вкупе с арматурой по сравнению с весом плиты перекрытия, стремящегося под действием сил земного тяготения опустить её вниз, отломить от поддерживающих её конструкций (колонн, стен и т.п.) Справедливо ли Ваше разделение этих расчётов, якобы отличающихся и независимых друг от друга? Для пояснения своей мысли пример: трактор беларусь отличается от автомобиля жигули, но в них примерно одно и то же(двигатель внутреннего сгорания, радиатор, аккумулятор и т.д.) и характер поломок в них примерно одинаков.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Иван Иванович, по поводу механизмов разрушения.... как Вы понимаете их может быть несколько:
1. Разрушение плиты от изгиба по момента (в зависимости от схемы армирования) узел ломается на 2 или 4 части; 2. Разрушение от поперечной силы, когда узел разделяется на 2 части, параллельно одной из сторон плиты 3. Разрушение от продавливания по замкнутому контуру вокруг колонны. но продавливание характеризуется не только формой разрушения (к вопросу расчета как балки на поперечную силу), но и распределением сил при этом....вблизи сопряжения нижней колонны и плиты создается многоосное напряженное состояние сжатия, соотношение прижамающей силы, опорной реакции и и напряжения на площадке перпендикулярной грани колонны определяет прочность плиты... в балочных элементах мы имеем дело с плоской задачей (если речь идет о работе на поперечную силу).... но роль 3-ей компоненты для работы плиты на продавливание весьма велика, что бы отбросить ее из внимания я не стал бы объединять эти 2 вопроса, как это и предписано нормами СП, ACI, EN .... но в Еврокоде как я понимаю, есть и сторонники Вашего взгляда, которые постарались унифицировать формулу прочности на продавливание, оставив ядро формулы таким же, как для поперечной силы....и изменив геометрию периметра (с 1,5*h0 до 2,0*h0). что не отражает реальной картины разрушения....может быть поэтому главный теоретик современности по продавливанию A. Muttoni (без сарказма) предложил вернуться в последней редакции Model Cod 2010 к размеру контура на расстоянии h0/2 и полностью переписал ядро формулы. |
|||
![]() |