Airo
 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 45

Необходимо выполнить расчет и запроектировать крупнопанельное здание (порядка 18 этажей). Подскажите какие особенности расчета, какую либо полезную литературу и всевозможные узловые соединения.

Последний раз редактировалось Airo, 26.07.2013 в 09:49.
Просмотров: 22749
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:56
1 | #21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
на анализ результатов по напряжениям и армированию... тебе ли не знать
А задать направление выдачи усилий религия не позволяет
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:02
#22
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вы это посчитаете вручную?
Я к тому, что я считаю, что неоюходимо учитывать работу соединений на сжатие.
В Роботе, например, реализованы линейные шарниры, в том числе односторонние. Как можно это сделать в скаде/лире - введением односторонних связей в каждый узел панели? Что думаете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 536
Размер:	43.0 Кб
ID:	108826  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:02
#23
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А задать направление выдачи усилий религия не позволяет
покажите как это сделать? Путем согласования осей Х и У, изменить направление оси Z?

Geter
В работе, например, реализованы линейные шарниры, в том числе односторонние. Как можно это сделать в скаде/лире - введением односторонних связей в каждый узел панели? Что думаете?

Я думаю надо задать сопротивления в КЭ, те которые соединение способно воспринять для нормальной работы, для каждого вида нагрузки, в таблицах на моей 3-ей картинке.

Последний раз редактировалось Stranix, 01.08.2013 в 18:11.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:11
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
покажите как это сделать? Путем согласования осей Х и У, изменить направление оси Z?
Шютка, да?
P.S. локальные оси КЭ - остаются на месте, никуда не деваются, никак не изменяются. На закладке "Назначения" есть кнопочка "Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин" (девятая справа).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:22
#25
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
На закладке "Назначения" есть кнопочка "Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин" (девятая справа).
Мы сейчас о Лире говорим? В Лире до расчета и после расчета не вижу закладку "Назначение" и кнопку "Переход...". Сначало создать проблему, потом ее самому исправить и как это получается?

Может хватит кнопки "сонаправить оси"? Ось Z должна смотреть вверх, если будет смотреть вниз, значит в армировании покажет арматуру наоборот (на опоре с жесткой заделкой сжатая зона получится сверху, а в пролете нижняя зона получится сжатой)

Последний раз редактировалось Stranix, 01.08.2013 в 18:33.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:44
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Мы сейчас о Лире говорим?
Я говорил о Скаде :-). Почему про него - потому, что смотрел на картину из твоего поста #15, увидел там 55 КЭ - упругую связь (в скаде 55 КЭ - это упругая связь). Еще viking63 в теме светился, тоже картинки из скада виднелись. Вот такая простая логика. Миль пардон, если ввёл в заблуждение.
P.S. неужели в Лире нет подобной функции - выровнять направление выдачи усилий? А как же тогда подбор арматуры? Не поверю, что только вдоль локальных осей КЭ.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 18:47
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Может хватит кнопки "сонаправить оси"?
не работал в Лире, но не должно. Ось Z вы сонаправите, а X будет смотреть в случайную сторону. А ведь арматура делится не только на "верхняя/нижняя", но еще и по направлению расположения.

В SCAD'е есть "направления выдачи усилий". Задаем их строго ориентировано и вместо оси X будут выбираться эти направления при выдаче моментов или подобранной арматуры.
 
 
Непрочитано 01.08.2013, 19:39
#28
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Forrest_Gump,
Доброго времени суток,

Stranix,
Доброго времени суток,
Forrest_Gump как всегда говорит правильно - просто сориентируйте вектора выдачи усилий в схеме - по одному направлению
(хоть для треугольных, хоть для круглых элементов, хоть для квадратных...)
Допустим в Лестничных маршах Направление выдачи усилий можно направить хоть вниз, хоть вверх - по поверхности наклонных элементов
В перекрытиях - в данной схеме - я сориентировал Направление выдачи усилий тоже по одному направлению - для всех элементов, независимо от их формы
Изображения
Тип файла: jpg К-13-ЮШ-83-1.jpg (254.5 Кб, 1060 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-ЮШ-83-3.jpg (172.5 Кб, 970 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-ЮШ-83-4.jpg (207.6 Кб, 988 просмотров)
Тип файла: jpg К-13-ЮШ-83-5.jpg (202.2 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpg К13.jpg (167.5 Кб, 962 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 02.08.2013 в 09:05.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 22:57
#29
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Я в Лире работаю, в СКАДе только пробовал, но не работал, лицензии на нее нет. В Лире проблема с треугольниками и эксперты ругаются когда приходится добавлять трехугольники, так как невозможно вычислить углы в данных треугольниках и зачастую местные оси Х иУ вообще невозможно в нужном направлении выставить, получается хаос, поэтому я и прицепился к викингу. В КЭ не только Z менять направление. Можно сразу избавиться от этих проблем если правильно задавать узлы элементов в нужном направлении. Если надо горизонтальную пластину ввести, тогда начальный узел будет с координатой Х=0,У=0 затем веду по направлению так чтобы следующая точка элемента обязательно была в положительную сторону от Х, 3-я точка в положительную сторону по оси У (если вертикальный элемент то в положительную сторону Z), 4-я точка в отрицательный от Х, 5-я она же первая. Тогда нет проблем, а если по другому, тогда начинается "игра" блин с местными осями.

Arikaikai если сонаправить Z только, то остальные оси будут смотреть в том же направлении что и до сонаправления, в этом случае можно развернуть Х и У на 180 градусов.

Значит в СКАДе легче создавать расчетные схемы, не паритесь с треугольниками
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 23:12
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Stranix, вновь чушь несете. 40 секунд поиска по форуму дали мне, что в Лире есть понятие "оси выдачи результатов". Насколько я понял, это и есть аналог направлений выдачи усилий скада. Попробуйте, наверняка Вам понравится.
 
 
Непрочитано 01.08.2013, 23:18
#31
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Первый раз слышу. Путем согласования осей Х и У. Оси выдачи результатов такого не видел понятия, и никогда не применял, так как все схемы делаю из прямоугольных пластин, без треугольников. Где еще я чушь несу?

Последний раз редактировалось Stranix, 01.08.2013 в 23:25.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 23:25
1 | #32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Arikaikai, хорош кормить троля. Хорошую тему зафлудили
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 03:52
1 | #33
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
В Лире проблема с треугольниками и эксперты ругаются когда приходится добавлять трехугольники, так как невозможно вычислить углы в данных треугольниках и зачастую местные оси Х иУ вообще невозможно в нужном направлении выставить, получается хаос
неважно треугольник или прямоугольник. работаю с Лиры 9,2 и во всех версиях эта функция есть. см. картинки
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (172.1 Кб, 989 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (191.0 Кб, 981 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (191.3 Кб, 933 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (176.3 Кб, 925 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 04:32
#34
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В расчете панельного здания важно правильно посчитать жесткости связей (КЭ55), от величины жесткости (поддатливости) могут достаточно сильно меняться результаты расчета.
Посмотрите:
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3.
ВСН 32-77
Статьи Даннеля, Шапиро
СН 321-66
и т.д.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 05:34
#35
Airo


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 45


До этого занимался расчетом монолита. Интересует моделирование вот таких соединений. Ведь передача вертикальных усилий от вышележащих стеновых панелей на нижележащие происходит непосредственно не только через закладные, но и через основание панели.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (70.6 Кб, 1053 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (91.0 Кб, 1028 просмотров)

Последний раз редактировалось Airo, 02.08.2013 в 05:46.
Airo вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 11:59
#36
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вы это посчитаете вручную?
Я к тому, что я считаю, что неоюходимо учитывать работу соединений на сжатие.
В Роботе, например, реализованы линейные шарниры, в том числе односторонние. Как можно это сделать в скаде/лире - введением односторонних связей в каждый узел панели? Что думаете?
Давненько в теме про возможности новой (на тот момент времени) Лиры 9.6 озвучивалось.
сообщение от маэстро
Цитата:
Реализация одноузловых и двухузловых специальных конечных элементов с заданием предельных усилий. Специальные одноузловые и двухузловые КЭ (нелинейные аналоги КЭ 51, 55, 56) предназначены для моделирования соединений, имеющих различные предельные усилия разного знака. Оба типа элементов учитывают разгрузочные ветви, не совпадающие с нагрузочными.
Посмотрите, например, описание КЭ 255 в справке к Лире.
Цитата:
КЭ 255 (библиотека КЭ)
Двухузловой КЭ упругих связей с учетом предельных усилий (аналог КЭ 55 с учетом предельных усилий).
Данный двухузловой КЭ применяется для учета односторонних связей между двумя узлами.
В каждом узле присутствует по шесть степеней свободы, определенных относительно осей местной системы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи относительно осей X1, Y1, Z1 местной системы координат.
Данный КЭ позволяет учесть неравные пределы податливости связи по прямому и противоположному направлениям. Например, предельное усилие растяжения в связи не равно предельному усилию сжатия.
Узлы, между которыми моделируется податливость, не могут иметь одинаковые координаты. Длина элемента при формировании матрицы жесткости принята равной единице.
Для данного КЭ допускаются пространственные признаки схемы - 4, 5.
В результате счета вычисляются усилия в связях. Знаки усилий определяются знаками разностей соответствующих перемещений или поворотов между конечным и начальным узлами КЭ.
КЭ 256 из той же оперы, только одноузловой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 02.08.2013 в 12:08.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 12:15
#37
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
неважно треугольник или прямоугольник. работаю с Лиры 9,2 и во всех версиях эта функция есть. см. картинки
В 9.6. Пробую по картинкам, у меня пишет "Для отмеченных элементов невозможно произвести операцию. Проверьте параметры." Только в произвольной форме получается. Спасибо большое.
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет крупнопанельных зданий в SCAD

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование кинотеатра на 300 мест (СНиП. Чертеж, расчет и т.д.) Верунчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.02.2015 11:08
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07