Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
PuHeL
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20

Сейчас мы должны закладывать в плиты перекрытий электроканалы, так как нам указывают, что стяжка не относится к конструкции и владелец квартиры может ее снять и подключиться к электросети соседа снизу. Я с этими доводами не согласен, но хотелось бы рассмотреть именно обязательные требования норм
Просмотров: 21980
 
Непрочитано 09.08.2013, 15:38
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Дмитрий файлерт Посмотреть сообщение
Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах ИЛИ проемах
В этом пункте заложена существенная разница между российскими и американскими нормами. Если-бы американский инженер прочитал этот пункт то недоуменно бы спросил: "а как дальше, после прохода через стены?" И "А что, можно пересечь стену в проеме даже не засунув в него гильзу?" (так звучит текст правил). То есть если надо удалить легкопробиваемую заделку то придется скребсти изоляцию кабеля.
Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца. И не говорят о потоках кабелей, а о потоках труб. Поэтому электрические работы существенно дороже и выполняются одновременно со стройкой, а не в конце нее
Vova вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:28
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца.
А если нужно заменить кабель? Или добавить еще один (десять)?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 01:24
#23
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Для замены кабели выдергиваются из трубы и с другого конца тащат за собой проволоку. Затем этой проволокой вытягивается новые кабели. Но замена-крайне редкая операция. На трассе через каждые 4 изгиба (всего не более 360 град) устанавливаются pull boxes, протяжные ящики. От ящика до ящика протягивается очередная порция кабеля. Для этого служат специальные машины, сматывающие кабель с нескольких барабанов одновременно. Также можно заказать на заводе катушку кабеля на которую намотано несколько параллельных кабелей-столько сколько предназначено для данной трубы. Предварительно в трубу закладывается специальная смазка. Так протягивается, например, в трубе 4" шесть одножильных кабелей толщиной с руку ребенка каждый.
Если надо добавить кабель то добавляется и труба.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 18:20
#24
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Если надо добавить кабель то добавляется и труба.
В уже построенном доме?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 21:02
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
В уже построенном доме?
В строящемся, добавляется Exposed. То есть открытая прокладка, но не голого кабеля как у вас, а в трубе (не зависимо от высоты). Все 100% проводок трудно предугагать заранее чтобы спрятать их в Slab. Но бОльшую часть удается спрятать.
Странно подобные вопросы не задают электрики. Видимо им неинтересно как делается в америках. Хотя многое перенимается, мне говорили.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 13:40
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


У нас если надо добавить крушат бетон обычно
kifa вне форума  