Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке

Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2014, 18:35
Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Добрый вечер, подскажите нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке. Заранее спасибо
Просмотров: 7058
 
Непрочитано 16.01.2014, 17:48
#21
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
в летнее время года
что Вы понимаете под летним временем? это время,кроме зимнего?
и с таким ограничением ваш заказчик не расстроится?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 17:49
#22
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Столько подземных сетей и сооружений лежат в воде без всплытия
Может в посте 14 я неудачно выразился. То что в земле много чего лежит ниже УГВ и не всплывает -факт. То что шпунтовую стенку нужно будет распирать по верху распорками, чтобы не завалилась под давлением текучего грунта и гидростатики - для меня тоже факт.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Вы любитель дренажа?
Я НЕ любитель дренажа, но с водой надо как то бороться или уходить от нее, например насыпью.

Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
предусматривает дренажную систему по всему ОРУ + вертикалкой воду отводим
Ольга, а почему Вы думаете, что у Вас вода при реализации проектных мероприятий останется так же высоко как и при изысканиях? Зачем тогда дренажная система? Попросите у генплана разрез по системе с расчетным УГВ для основного и поверочного случая, мне кажется станет веселей.
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 13:56
#23
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Ген.планом предусматривает дренажную систему по всему ОРУ + вертикалкой воду отводим.. ну что же делать если там везде глина, подстанция существующая и всё там стоит и работает.
Про надежность и полезность дорогой дренажной системы в данном случае уже сообщал. И она-то вместо примитивной насыпи по ГП на реконструируемый участок с новыми объектами? Тогда и дренажа не нужно на новом участке ОРУ, тем более если Резервуар наземный делать. А что будет с дренажом по доп. надежности с сейсмотолчками 7-8 баллов? Отводить поверхностные грунтовые воды и талую и осадки позволят насыпь песком от 1 м и более.
Да, подстанция работает пока, но как, с какими проблемами от того? От глины нужно уходить повыше планировочной поверхностью песком - непучинистым, хорошо инфильтрующимся воду грунтом.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Попросите у генплана разрез по системе с расчетным УГВ для основного и поверочного случая, мне кажется станет веселей.
У генпланиста таких материалов быть не может. Это может быть у исполнителя спроектированной дренажной системы. Но вряд ли и у него. Просто представляя уровень разработки (вероятно за исключением Оля1980), зная по своему опыту много неисполнений в проектировании, либо взятых (принятых) расчетных данных "с потолка" или по наитию (догадке без расчета). Хотя такой запрос возможно поможет исправить положение.

----- добавлено через ~44 мин. -----
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
это как понимать - буквально? Тогда - не есть гут! Разрыхленный-то зачем оставлять? Такая каша весной может сесть на 10 см..
Буквально: по собственному опыту, будет гут, только в случае если пока не смезшиеся комья и неровности разрыхленного грунта без ручной планировки дна после отрывки котлована и водопонижения в несильный мороз. Поэтому песок до замерзания должен быть уложен и уплотнен до замерзания грунта дна. Это поможет избежать неравномерной и большой просадки после оттаивания с естественным уплотнением от веса возводимых конструкций.
Где вы видели чтобы после экскаватора была идеальная поверхность глинистого дна с водой? И комья при переносе ковшом в отвал не падают из него на дно, и зубья ковша не рыхлят разрабатываемый грунт?

Последний раз редактировалось vladas, 17.01.2014 в 15:07.
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 14:41
#24
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Всё учла что написали, молодые люди большое спасибо за дискуссию и советы, буду стараться по возможности сделать как нужно
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 15:04
#25
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Всё учла что написали, молодые люди большое спасибо за дискуссию и советы, буду стараться по возможности сделать как нужно
Оля, и Вам спасибо, особенно за "молодые люди", так хочется быть ещё не совсем старым. После Вашего удовлетворения нашей помощью, могут быть ещё некоторые вопросы и спор между участниками. Так вот - это нормально, а остановиться на полуслове - значит признать чьё-то мнение правильным. Да ещё не все сразу "въезжают" в нюансах. Но главное в другом. Позднее, например, залетный на эту тему молодой спец может получить неверную информацию или неполную суть изложенного в дискуссии и мнениях. Надо же думать и о других, для их же пользы.
А Вам удачи в делах, и чтоб совесть не мучила.
У немолодых людей часты многократные воспоминания из собственно прожитого, и суд совести над собой и содеянным. Это было и будет у всех и всегда.
Желательно на письменный вопрос (предупреждение) о несоответствии в чем-то и кому-либо, - обязательно на него получить также письменный ответ, а то вдруг потом, в разборках, к кому Вы постучались... память откажет, да и не вечные же люди на своем месте.

Последний раз редактировалось vladas, 20.01.2014 в 01:45.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 16:16
#26
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Оля, и Вам спасибо, особенно за "молодые люди"

ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: