Непрочитано 25.01.2014, 03:22 1 |
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые формучане!

Хотелось бы в который раз поднять тему о расчете фундаментных плит и коэффициентах постели. «В который раз», потому что данная тема поднималась на форуме не единожды, причем на данной ветке можно встретить сообщения 8-10 летней давности. По этой причине хотелось бы внести ясность в некоторые вопросы, руководствуясь современным опытом проектирования специалистов, а их на форуме не мало.

Начну с того, что передо мной встала задача – запроектировать плитный фундамент под жилой 3-х этажный дом. Из программ более-менее владею Лирой, поэтому считать решил в ней.

Итак.фундамент представляет собой плиту, толщиной 250мм, с несущими стенами техподполья (толщина стен также 250мм).
Собрал нагрузки на верх стен по СП, выполнил в Лире расчетную схему пластинами, приложил нагрузки (схема приведена во вложении).

Затем было необходимо смоделировать основание плиты.
В Лире основание моделируется при помощи коэффициентов постели. Каким образом правильно задать эти коэффициенты, какой из 3-х предложенных методов подсчета К.П. наиболее корректен? – с этими вопросами я и зашел на двг-форум… (на свою голову)))

Итак, я перешерстел все темы о коэффициентах постели двг-форума, просмотрел пособия по расчетам, статьи и т.п.

Самыми полезнымина данный момент мне показались следующие данные:
1)А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин:
Статьи http://www.georec.narod.ru/mag/T2/1.htm , http://www.georec.spb.ru/journals/03/20/20.htm
Пособие «Взаимодействие здания и основания: методика расчета и практическое применение при проектировании».
2) Созанович М.Е.:
«О некоторых аспектах расчетов фундаментов» (есть в даунлоаде - http://dwg.ru/dnl/3540 )
3) Многочисленные комментарии специалистов по данной теме (в случае чего, могу и их привести)

Исходя из вышеизложенного материала, я сделал следующий вывод: для того чтобы считать основания зданий и сооружений получать корректные результаты, на данный момент наиболее логично использовать следующие модели расчета:

1. Двухконстантная модель Пастернака (с двумя коэффициентами постели)
2. Моделирование объемными конечными элементами (ОКЭ)

Прошу спецов подтвердить, правильный ли я сделал вывод??

Теперь вопросы по моделям:
1) Модель Пастернака:
- считаю коэф-ты постели вручную по формулам из пособия Созановича(либо по Шашкину) и вбиваю их по всей площади плиты в Лире, верно так делать?
- нужны ли законтуренные элементы и каков их смысл? (судя по Созановичу не нужны, Шашкин пишет что их неучет –это ошибка в расчете)
- как определить грубину сжимаемой толщи? По СП 50-101-2004, пункт 5.5.41,по схеме линейно-деформируемого полупространвства?

2) Объемные конечные элементы (ОКЭ)
- какие задавать боковые границы и нижнюю границу? Методом подбора, до тех точек, в которых напряжения «до» и «после» загружения плитой не изменятся?
- моделировать нужно в 2 стадии? Сначала грунт загрузить собственным весом, а потом добавить плиту?
- нужно ли каким-то образом моделировать контакт «основание-плита» ?

Буду очень признателен за ответы, хотя бы на какие-то вопросы! Заранее Спасибо!

Вложения
Тип файла: rar фундамент.rar (82.5 Кб, 384 просмотров)

Просмотров: 38195
 
Непрочитано 28.01.2014, 09:46
1 | #21
chekmpcc

Проектирование
 
Регистрация: 21.01.2014
Москва
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Что меня интересует, так это учитывается ли при определении изгибной жесткости армирование плиты. Я не ставлю вопрос, как оно должно учитываться. Если армирование не учитывается (как, например, в СКАД), то для меня очевидно, что происходит такое упрощение модели, что полученный результат будет сильно отличаться от того, что мы получим в реальной плите.
Это уже Вам решать учитывать или нет. Если хотите учесть то сначала получите арматуру в линейном расчете, и на основании этих данных сделайте нелинейный расчет
с установленной арматурой. Поэтому получается Вы сами призываете делать нелинейный расчет для 3-х этажного здания.
chekmpcc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 11:32
#22
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
так это учитывается ли при определении изгибной жесткости армирование плиты.
По Вашему желанию. И в СКАДе его тоже можно учесть. Все зависит от способа.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 14:39
#23
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Akim_1989
Обоснована расчётом на продавливание. Если взять малую толщину, то получиться огромная поперечная сила под стенами и колоннами. Но с другой стороны при малой жёсткости плиты в ней уменьшаться моменты, а следовательно и продольная арматура.Можно несколько раз пересчитать и найти оптимальный вариант. Про назначении толщины конструктивно можно посмотреть Тихонова
Посоветуйте литературу для расчета на продавливание, пожалуйста. У Тихонова минимальная толщина стоит аж 500мм!
А так книжка классная, нужные примеры армирования плит, особенно узлы. Посоветуйте какие-нибудь подобные книги по армированию, если знаете.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989
Если сделать жёсткие связи, то при наличии горизонтальных нагрузок получите огромные мембранные усилия в ФП. Нужно в каждом узле плиты ввести КЭ56 и в них задать жёсткости связей по X,Y,UZ. Обычно 3 т/м хватает.
Поубирал все связи, задал коэффициенты постели, считается. А зачем вообще вводить КЭ56? я ведь и так задал жесткость основания коэффициентами постели.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989
У нас в организации мы просчитываем 2 варианта(с законтурными элементами и без законтурных), а потом делают вариацию. Когда считаешь с законтурными, то края плиты "зависают" и максимум арматуры внизу плиты. Когда без законтурных, то при больших нагрузках по краю плиты (например от стен) можно получить арматуру по верху плиты.
А для чего 2 варианта считать? если по Пастернаку, то только с законтуренными, как я понял.

Цитата:
Сообщение от RomanM
Не актуальна потому, что создавалась во времена ручных расчетов для их упрощения. Сейчас же трудозатраты на забивку любой модели основания в программу сопоставимы, а собственно считать будет машина.
Ну тогда получается у меня остается только вариант с ОКЭ, это долго(хотя пробовать буду для сравнения). Поэтому в моем случае посчитать по Пастернаку, забить вручную С1 и С2 в Лире, только так..

Цитата:
Сообщение от RomanM
См. данные от SergeyKonstr
Если есть знание основ МКЭ, то по законтурным можно почитать:
http://dwg.ru/lib/308
http://dwg.ru/dnl/6786
Спасибо Вам и SergeyKonstr за литературу. В общем главное, что я понял: на краевых свободных участках плиты возникает отпор(контактное напряжение), которое и необходимо учесть.
Вопрос по кэ54 и 53.
-во вложении скрин, кэ54 задается только по выпуклым углам или везде?
- жесткость кэ54 и кэ53 назначается и С1 и С2? просто на схеме эти элементы выделяются и вводится значение С1 и С2?

Цитата:
Сообщение от RomanM
В линейной задаче, каковую Вы решаете, существующее НДС массива на перемещения от дополнительной нагрузки никак не влияет (принцип суперпозиций).
А как же стадийность возведения, выполнение котлована и т.д.? НДС массива же меняется?

Цитата:
Сообщение от Ал-й
Это уже Вам решать учитывать или нет.
Так все таки неучет армирования в расчете сильно влияет на результаты по полученному армированию?
Изображения
Тип файла: jpg снимок.JPG (366.6 Кб, 750 просмотров)

Последний раз редактировалось yarus.khv, 28.01.2014 в 14:48.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:39
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Так все таки неучет армирования в расчете сильно влияет на результаты по полученному армированию?
Повторюсь, не понимаю - что означает эта фраза.
 
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:54
#25
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Вопрос по кэ54 и 53.
-во вложении скрин, кэ54 задается только по выпуклым углам или везде?
По выпуклым. Если у Вас контур не выпуклый, то его нужно дополнить до выпуклого КЭ плиты нулевой малой жесткости. Можно, кстати, совсем отказаться от законтурных КЭ, смоделировав так участок грунта по периметру плиты (см. Перельмутера).

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
- жесткость кэ54 и кэ53 назначается и С1 и С2? просто на схеме эти элементы выделяются и вводится значение С1 и С2?
В современных версиях Лиры - да. В старых, кажется, нужно было типы жесткости для них создавать. Для кэ54 нужен только С2

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
А как же стадийность возведения, выполнение котлована и т.д.? НДС массива же меняется?
Меняется. При расчете осадки, например, это можно учесть увеличением Е. Но это уже другая история...
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 16:31
#26
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Посоветуйте литературу для расчета на продавливание, пожалуйста. У Тихонова минимальная толщина стоит аж 500мм!
А так книжка классная, нужные примеры армирования плит, особенно узлы. Посоветуйте какие-нибудь подобные книги по армированию, если знаете.
Расчёт на продавливание есть в СНиПе и в СП по жб. Просчитай для начала в лире с толщиной 300 мм. Если при подборе получишь огромную поперечную арматуру, то увеличь плиту и всё. Можно ещё капители сделать.Но так измениться вертикальная нагрузка от св. Возможно прийдётся пересчитывать C1 и C2.
Цитата:
А для чего 2 варианта считать? если по Пастернаку, то только с законтуренными, как я понял.
Так можно получить абсолютно разное НДС плиты. Какое будет в реальности - сложно сказать. Поэтому и перестраховываемся
Цитата:
Поубирал все связи, задал коэффициенты постели, считается. А зачем вообще вводить КЭ56? я ведь и так задал жесткость основания коэффициентами постели.
КЭ56 мы моделируем трение фундамента о грунт. То есть задаются упругие связи в горизонтальной плоскости. А коэффициенты постели - это связи в вертикальной плоскости. Если у тебя только вертикальные нагрузки, то посчитается и без КЭ56. А если есть ветер или сейсмика, то нет.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 18:31
#27
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
КЭ56 мы моделируем трение фундамента о грунт.
Не трение, а горизонтальную жесткость
КЭ 56 трение не смоделировать....
 
 
Непрочитано 28.01.2014, 20:09
#28
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от chekmpcc Посмотреть сообщение
Если хотите учесть то сначала получите арматуру в линейном расчете, и на основании этих данных сделайте нелинейный расчет
с установленной арматурой. Поэтому получается Вы сами призываете делать нелинейный расчет для 3-х этажного здания.
На самом деле я ни к чему не призываю. Просто высказываю некоторые сомнения в том, что средствами Лиры можно сделать достоверный расчет.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Демоверсия
так это учитывается ли при определении изгибной жесткости армирование плиты.
По Вашему желанию. И в СКАДе его тоже можно учесть. Все зависит от способа.
В прямую, насколько я знаю, армирование ж.б. плиты в СКАДе не учесть. Можно, конечно, извращаться с приведенной жесткостью, но, насколько я понял, топикстартер этим не заморачивался:
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Так все таки неучет армирования в расчете сильно влияет на результаты по полученному армированию?
Поэтому имеются основания полагать, что в результате расчета получены недостоверные результаты.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 20:30
#29
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Методология расчета на продавливание по СП хорошо изложена в книгах авторов: Кодыш, Никитин, Трекин.
В dnl есть книга "Проектирование многоэтажных зданий с ЖБ каркасом"
Так же в одной из веток со схожей тематикой, уважаемый Armin, выкладывал главу, посвященную продавливанию, из книги "Расчет ЖБ конструкций по проч., трещиностойкости и дефор-ям" тех же авторов.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 21:11
#30
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Не трение, а горизонтальную жесткость
КЭ 56 трение не смоделировать....
Извиняюсь, что внёс путаницу))).
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 03:22
#31
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Повторюсь, не понимаю - что означает эта фраза.
Демоверсия пишет, что если изначально задавать жесткость плиты только через модуль упругости бетона, то результаты расчета будут искажены, вот я о чем) А вот насколько сильно искажены?

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если у Вас контур не выпуклый, то его нужно дополнить до выпуклого КЭ плиты нулевой малой жесткости.
В моем предыдущем посте в вложении две точки (в красных кружочках), они "вогнутые". Не могу понять, как в этих местах "дополнить до выпуклого КЭ плиты"?

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Меняется. При расчете осадки, например, это можно учесть увеличением Е. Но это уже другая история...
Сильно ли стадийность влияет на результаты расчета(армирования) самой плиты?
Ну то есть при полном расчете и фундаментной плиты и основания задавать стадийность все-таки нужно?

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
КЭ56 мы моделируем трение фундамента о грунт. То есть задаются упругие связи в горизонтальной плоскости. А коэффициенты постели - это связи в вертикальной плоскости. Если у тебя только вертикальные нагрузки, то посчитается и без КЭ56. А если есть ветер или сейсмика, то нет.
Задал горизонтальные нагрузки от давления грунта, считает и без КЭ56...

Еще хотел узнать, нужно ли в расчете учитывать полностью все здание (каркас) или можно ограничиться плитой с несущими стенами? Не раз читал, что расчет нужно вести с учетом жесткости каркаса самого здания.

ibragimr, спасибо за литературу

Последний раз редактировалось yarus.khv, 29.01.2014 в 03:45.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 15:58
#32
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
В моем предыдущем посте в вложении две точки (в красных кружочках), они "вогнутые". Не могу понять, как в этих местах "дополнить до выпуклого КЭ плиты"?
Добавляете КЭ пока контур фундаментной плиты не станет, допустим, прямоугольным. "Лишним" КЭ присваиваете малую жесткость, коэффициенты постели задаете (Перельмутер, стр. 361)

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Сильно ли стадийность влияет на результаты расчета(армирования) самой плиты?
Ну то есть при полном расчете и фундаментной плиты и основания задавать стадийность все-таки нужно?
Если под стадийностью подразумевается учет выемки грунта до закладки фундамента, то при глубоком котловане может и сильно повлиять. Это в реальности. Если же говорить о нормах проектирования (по крайней мере старых), то плитные фундаменты рекомендуется считать на основании в виде линейно-деформируемого слоя (не полупространства) без вычета бытового давления из полного давления на основание. То есть выемка грунта не учитывается, что в большинстве случаев идет в запас надежности.
Так что, yarus.khv, думайте сами.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:05
#33
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Добавляете КЭ пока контур фундаментной плиты не станет, допустим, прямоугольным. "Лишним" КЭ присваиваете малую жесткость, коэффициенты постели задаете (Перельмутер, стр. 361)
Задал полосу грунта, см вложение. Скажите, получается КЭ54, которые в красных кружочках я убираю, а вот вновь образованный угол, в него КЭ54 нужно ставить или нет? и по контуру области нулевой жесткости КЭ53 задавать? Если я правильно понял из книги, ни то, ни другое не нужно делать, так как я уже смоделировал в этом месте грунт.

Скажите, боковое давление грунта на стены задается в расчетной схеме?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (225.2 Кб, 656 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:31
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Не верно сделал. Добавь плиту (спрями) и не мучайся...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:13
#35
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Скажите, получается КЭ54, которые в красных кружочках я убираю, а вот вновь образованный угол, в него КЭ54 нужно ставить или нет?
Да

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
и по контуру области нулевой жесткости КЭ53 задавать?
Да, КЭ 53 должны идти по дополненному контуру (не исходному)

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Если я правильно понял из книги, ни то, ни другое не нужно делать, так как я уже смоделировал в этом месте грунт.
Так можно поступить, если смоделировать по периметру фундамента полосу грунта шириной , скажем, 2*Hc.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 14:38
#36
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


В мануале Lir'ы написано, что в диалоге "вычисление коэффициентов С1 и С2", гдето должон быть выбор "методов вычислений коэффициентов (три метода)" без него никакого расчёта не выходит (см. аттач)

Подскажите как подставить разнородные коэффициенты постели из модуля "грунт"? Какую кнопку нажимать, если скважины забил, нагрузку задал, сетку нарисовал, и "посчитать" сделал? И уже нахожусь в расчётной схеме лиры и фундаментную плиту уже выделил.
Изображения
Тип файла: jpg attach.jpg (72.5 Кб, 478 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.06.2014 в 14:45.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 15:16
#37
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В мануале Lir'ы написано, что в диалоге "вычисление коэффициентов С1 и С2", гдето должон быть выбор "методов вычислений коэффициентов (три метода)" без него никакого расчёта не выходит (см. аттач)

Подскажите как подставить разнородные коэффициенты постели из модуля "грунт"? Какую кнопку нажимать, если скважины забил, нагрузку задал, сетку нарисовал, и "посчитать" сделал? И уже нахожусь в расчётной схеме лиры и фундаментную плиту уже выделил.
меню

жесткости - модель грунта- подключить модель грунта
жесткости- коэф. постели-получить по модели грунта
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 11:15
#38
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Спасибо!

А как делать вторую итерацию, чтоб Pz уже подставилась в элементы, соответственно расчётной нагрузке от конструкции?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 12:38
#39
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Спасибо!

А как делать вторую итерацию, чтоб Pz уже подставилась в элементы, соответственно расчётной нагрузке от конструкции?
в режиме "результаты расчета"
усилия - изополя напряжений - Rz
усилия - приложить отпор грунта
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 13:19
#40
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
в режиме "результаты расчета"
усилия - изополя напряжений - Rz
усилия - приложить отпор грунта
Не помогает. После перерасчёта, всё-равно Pz=0 и коэффициент постели остался прежним (во всех элементах)

Что ещё надо нажать?
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как упаковать коэффициенты постели в scad Askerovich SCAD 5 22.04.2013 08:38
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37