Непрочитано 17.02.2014, 19:37
Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию.
Konstruktivist
 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47

В реконструируемом здании существует необходимость навесить балконы. Здание каркасное с безбалочным перекрытием. Колонны 400х400, плита - 200 с верхним армированием d=8 шаг 200, нижним - d=12, шаг 200. Все разумные варианты вроде подкосов и стоек пока в резерве. Желательно (исходя из архитектуры) плиту сделать консольной. Ситуацию усугубляет борьба с мостиками холода.
Есть вариант сделать монолитную плиту, жесткая арматура (консоли из двутавров) которой крепилась бы локально к плите листами которые стягиваются вместе с плитой болтами (вроде обоймы) + прихватываются к верхней и нижней арматуре.
Вопрос: как посчитать плиту на скол/смятие болтами?
Есть ли другие варианты консольного крепления балконной плиты?
Рад любой критике!

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.8 Кб, 1444 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (64.6 Кб, 1373 просмотров)

Просмотров: 13906
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 15:11
#21
Konstruktivist


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47


Андрей9, чего-то ссылка не работает
Konstruktivist вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 15:29
#22
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


В левом верхнем углу тёмненькая кнопочка - скачать, она главная.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 20:26
#23
Konstruktivist


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47


На работе, страница не загружалась.
Теперь посмотрел, это я уже раньше видел, при новом строительстве Но и цена
Всем спасибо за критику и советы
Konstruktivist вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 20:39
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
Так можно штрабить плиту или нет?
я бы точно не стал.
бетон потом не прилепишь, а на продавливание бетонное сечение работает в основном.

Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
Если тянуть металл в дом - мостик холода.
не велика беда, это вообще ни о чем

Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
В смысле там армирование серьезное, чтоб не повредить? К
не только армирование, но и зона продавливания, где бетон сильно напряжен и ценен каждый его см2.

Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
К колонне может хомутами как-то привяжемся.
зачем?

Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Во чё немцы придумали
хрень какая-то, бессмыслица, торгуешь этим что ли?

можно еще на химические анкера хилти арматуру вклеить конечно, прямо в торец плиты.
на сайте хилти есть теперь программа по расчету на выдергивание этих арматурин.
только надо понимать, что арматура вклейки не должна быть больше верхней арматуры плиты, так же как и при швеллерах консольных - момент сечение плиты должно воспринимать от консоли, а не только скол бетона анкером.
испытания конечно обязательно и здесь.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 22:25
#25
Konstruktivist


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не велика беда, это вообще ни о чем
Ничего себе, ни о чем! А когда иней вдоль стены появится? И грибок расти начнет?
Konstruktivist вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 23:00
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
Ничего себе, ни о чем! А когда иней вдоль стены появится? И грибок расти начнет?
покрась спецсоставом и ничего не будет.
точнее могла бы сказать формула.
теплопроводность имеется и у металла и у бетона и у кирпича, так что мостики эти лишь немного охлаждают помещение, но не так что бы очень.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 23:31
#27
Konstruktivist


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
теплопроводность имеется и у металла и у бетона и у кирпича, так что мостики эти лишь немного охлаждают помещение, но не так что бы очень.
Имеется, только у метала она больше всего в каких-то 50 раз...
Konstruktivist вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 23:49
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
Имеется, только у метала она больше всего в каких-то 50 раз..
не, ну вот зачем привирать?
думаешь так оно солиднее получится, весомее?...
теплопроводность стали не в 50, а в 35 раз больше бетона http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36

а если помножим на сечение стальной пластины и сравним с сечением бетона между термовкладышами...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 10:44
#29
Konstruktivist


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
сравним с сечением бетона между термовкладышами...
Даже гвоздь забитый с улицы в стену - мостик холода со всеми вытекающими.
http://method-estate.com/archives/2349
http://method-estate.com/archives/51
Konstruktivist вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 10:51
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Паранойя.
Смотрите на это не как на мостик холода, а как на мостик тепла - на улице в этом месте стена не замёрзнет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2015, 22:24
#31
Алиб


 
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 10


Я тоже столкнулся с такой бякой
Алиб вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 13:00
#32
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


что мешает устроить сверху плиту устроить закладушку, к которой приварить арматуру.
Толщина пола меньше но на то и реконструкция.
http://clip2net.com/s/3s1dR3p
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 13:14
#33
Алиб


 
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 10


вот эту конструкции надо прилепить балконы, вылет 1,3 м... Заказчик надстроил один монолитный и еще мансардный этаж. Перевод из нежилого в жилой.
У меня 2 варианта.
1. Вклеить арматуру на хим анкер HILTI re-500 sd, на 500 мм, получается с перехлестом с рабочей арматурой плиты. Так как арматура плит 14 ш,200. буду вклеивать 14 арматуру с таким же шагом.
2. Делать штрабы в верхней зоне для соединения арматуры с существующей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11FwVrfNNHk.jpg
Просмотров: 79
Размер:	44.1 Кб
ID:	162652  
Алиб вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел крепления балконной плиты! PoMiDoR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.08.2013 12:29
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53