Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли?

Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2007, 14:17
Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли?
Manas
 
проектировщик
 
Kiev
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 15

Пропустят ли пожарники лесницу типа "гусиный шаг" если единственная в доме. Значит эвакуционная. Дом имеет 2 этажа, мансарду и подвал. Та лесница, что построенная, имеет большой уклон и невозможно сделать нормальную ширину ступеньки. Поэтому интересно может ли ткакя http://www.lestnica.biz/st_pr/obe1.htm лесница быть единственной в доме?
[ATTACH]1176718618.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 6804
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 12:59
#21
Manas

проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Подумайте лучше о том, как на пустотку косоуры крепить - она для этого не предназначена. Надо бы прислонить к ней швеллер... Не думали бетонную лестницу по металлическому косоуру залить, или сквозные ступени - это единственный вариант? И на http://www.stroimdom.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4185
хорошие варианты подробненько так...
Ну один косоур так можно в колону упереть, для удобности монтажа наварить площадочку под нужным углом, а вот тот что около стены идёт настоящая проблема, я уже не один день над этим думаю. Можно правда тоже в стене забетонировать швеллер и этот приварить.... Может и анкерами к стене прикрепить, хотя я думал что монтаж им стояло бы делать на земле, а потом приваривать сразу готовый марш, так было бы удобней.
А чтобы бетоном заливать то не очень хочет заказчик, да и меня время поджимает чтобы продумывать новые варианты.
Manas вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 21:21
#22
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Основная проблема в прикреплении забежных ступеней - правильно разместить их в ПРОСТРАНТСТВЕ во время монтажа. Есть две точки, которые можно получить однозначно - точка расположения конца наружних косоуров. Для верхнего - длина изместна, угол наклона известен, первая точка закрепления известна - т.о. второй конец можно расположть достаточно точно в момент монтажа. Так же - для нижнего. Теперь можно расположить между известными точкми ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ деталь - некий шаблон, который позволить базировать забежные ступени. После монтажа забежных шаблон можно удалить (а можно и оставить ... :wink: ). Вот в таком примерно акСепте...
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 12:45
#23
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Миттрич, а там и центральная труба не нужна. Вот глянь, что получилось (покрутить 3D orbit-ом)
[ATTACH]1177058735.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 13:04
#24
Manas

проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Миттрич, а там и центральная труба не нужна. Вот глянь, что получилось (покрутить 3D orbit-ом)
[ATTACH]1177058735.dwg[/ATTACH]
Очень классная идея с поперечными балками!!! Вы мудрец[sm2001]!!! Я прямо загорелся так сделать, только есть вопросы! Как же его всё закрепить и сделать монтаж? Ага и ещё только что увидел. Та балочка что держит самую большую ступень не подойдет, так как она упирается в стену в которой на самом деле расположенно высокое окно шириной 450мм на всю высоту ступеней.
Manas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 13:06
#25
Manas

проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
<phrase 1=


Очень же большие моменты будут возникать, эту мини колонну будет просто ж выворачивать. :shock:
Manas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2007, 13:15
#26
Manas

проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
<phrase 1=


Самое смешное, что только что позвонил заказчик и просит тоже что сделать чтобы не было этого столба на всю высоту.
Manas вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 15:18
#27
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Не стоит окном перерезать ступени. Как раз подоконник можно сделать. Балочки заделаны в стену, работают как консоль. Третья балочка вообще-то и не нужна, хватит двух. Три лучше, третью моно в моно литную () перемычку залить. Ступеньку другого цвета надо переделать - опирание на столб маленькое. Ступеньки хошь бетонные, хоть деревянные. К стене - на уголкаж. Как к косоуру крепить сказать? В принципе 3Д детали растащить - и сделать из низ чертежи. Легко. Поручни- сверлить край ступени, зажимать стойки гайками снизу. К кускам труб снизу круглые светильники подвесить.
В трубе прорезать отверстие, просунуть швеллеры, приварить к двум стенкам. Вот посмотри, как это можно сделать
[ATTACH]1177068199.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 15:31
#28
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


==расположенно высокое окно шириной 450мм ==Ну як дити малые. А сколько потом на стекло останется? Стекто будет широиной 250-300 мм максимум. Красиво? Точно красиво?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 16:22
#29
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Цитата:
Миттрич, а там и центральная труба не нужна. Вот глянь, что получилось
Ща погляжу. Но и без погляда знаю о чём речь, потому что сам также бы сделал. И делаю, кстати. Заморачиваться с трубой-стойкой на три этажа наквозь - это не готично.... :wink:
Цитата:
Очень же большие моменты будут возникать, эту мини колонну будет просто ж выворачивать.
Всё будет зашибиззь... никуда она не денется.
Цитата:
А сколько потом на стекло останется? Стекто будет широиной 250-300 мм максимум
Я так подозреваю, что оно уже есть. По факту, так сказать... Надо принять это как данность и не заморачиваться - красиво-не красиво, всё равно ведь уже не переделаешь...
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 11:56
#30
Manas

проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
<phrase 1=


Тогда ещё контрольный вопрос, значит думаете что так как вы дали колону(стойку) на первой схеме, при креплении двумя балками она всё будет нормально держать? То есть третья балка не обязательная?
Manas вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 14:31
#31
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Блин. Ну составная(из двух швеллеров и трубы) кривая (Z-образная) балка общим пролетом чуть больше 2 метров под несильные нагрузки. Что ж ей не держать ?! Или самому моменты подсчитать-нарисовать влом?
[ATTACH]1177324272.jpg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск