Непрочитано 21.05.2014, 13:40 1 |
Изменения 1 в ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. С 1 июля вводится в действие измененная редакция указанного ГОСТа, Normacs уже выдает ГОСТ в редактированном варианте.
Кто читал, делимся мнениями. Есть пара интересных моментов.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 16549
 
Непрочитано 07.08.2014, 11:13
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Высота здания регламентируется скорее всего противопожарными нормами (по крайней мере раньше): по СНиП 21-01-97* жилые до 75м, общественные до 50м
Тут много копий поломано про понятие высоты здания (что имеется в виду в ГОСТе по надежности).
Я уже в одной теме отписывал (см. сообщение #20).
Про высоту и вправду находил в основном у архитекторов.
Выкладываю подборку, которую в свое время делал.
Цитата:
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
1. Область применения
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строи-тельство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, вхо-дящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
___________________________________________________________________________
Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
Цитата:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)
1. Область применения
1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строитель-ство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой1 до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
___________________________________________________________________________
Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
Цитата:
СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
1. Область применения
1.1. Для зданий, на которые отсутствуют требования пожарной безопасности, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, зданий других классов функциональной пожарной опасности вы-сотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного, а также для зданий, перечисленных в ст. 481 Градостроительного кодекса, кроме со-блюдения требований настоящего свода правил в соответствии с положениями п. 2 Ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — № 123-ФЗ) должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику их противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий. Специальные технические условия должны обосновываться необходимыми расчетами.
___________________________________________________________________________
* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
Цитата:
http://www.kzn.ru/old/page16159.htm
Официальный портал мэрии Казани. Управление градостроительных разрешений.

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши.
Цитата:
http://official.academic.ru

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, со-оружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Источник:
РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района МО от 25.12.2008 N 234/39
"О ПРИНЯТИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде
Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на ос-нове градостроительного зонирования.
Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значе-нии:
- блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд);
- высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, со-оружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
Цитата:
350-01453-1 «Правила землепользования и застройки муниципального образования Лебяженское городское поселение ломоносовского муни-ципального района ленинградской области». Санкт-Петербург 2012

Высота здания по фасадной линии застройки – расстояние по вертикали, изме-ренное от отмостки до высшей границы фасадной стены, т.е. стены, расположенной со стороны лицевой границы участка;
Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения;
Цитата:
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
Примечание к таблице 8.

За высоту здания принимается разность отметок низшего уровня отмостки или спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию, или низа верхнего перекрытия.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 07.08.2014 в 11:38.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 18:16
#22
l1s

ГИП
 
Регистрация: 19.04.2005
Тверь
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Класс сооружений КС-3:
а) Здания и сооружения особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, перечисленных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [2].
Примечания
1 Для отдельных зданий и сооружений опасных производственных объектов (см. пункт 11 статьи 48.1.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [2]) допускается устанавливать класс КС-2 в том случае, если
- на них не предусматривается постоянных рабочих мест и
- они не относятся к классу КС-3 по другим критериям, перечисленным в пункте 11 статьи 48.1.1 и пунктам 1 - 4 статьи 48.1.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [2].
Есть литейный цех по ФЗ 384 он повышенного уровня т.к. по ГрК отнесен к особо опасным и техническим сложным. Как я понимаю по примечанию 1(см. выше) можно такой объект отнести к КС-2.
Дальше идут куча таблиц где везде напротив КС-3 стоит повышенный, КС-2 нормальный. Вопрос как для такого объекта принимать показатели из таблиц?
l1s вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 20:08
#23
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от l1s Посмотреть сообщение
Есть литейный цех по ФЗ 384 он повышенного уровня т.к. по ГрК отнесен к особо опасным и техническим сложным. Как я понимаю по примечанию 1(см. выше) можно такой объект отнести к КС-2.
Дальше идут куча таблиц где везде напротив КС-3 стоит повышенный, КС-2 нормальный. Вопрос как для такого объекта принимать показатели из таблиц?
ну если вы считаете, что у вас КС-2, значит как для КС-2... но у вас все-таки КС-3
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 20:24
#24
l1s

ГИП
 
Регистрация: 19.04.2005
Тверь
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
ну если вы считаете, что у вас КС-2, значит как для КС-2... но у вас все-таки КС-3
Думаете примечание 1 не применимо к данному случаю?
l1s вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 20:36
#25
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 329



в литейном цехе нет рабочих мест??
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 21:04
#26
l1s

ГИП
 
Регистрация: 19.04.2005
Тверь
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
в литейном цехе нет рабочих мест??
Не заметил "и". Все вопрос снимаю
l1s вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 16:10
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Коллеги, подскажите, общественное здание высотой 68м - это КС-2 ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 26.08.2014 в 16:47.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 15:05
#28
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Извиняюсь за дилетантский вопрос:
расчетная схема (модель), о которой говорится в ГОСТе, обязательно/рекомендуется принимать и рассчитывать с учётом программных средств?
По поводу проверки есть п. 11.4, который рекомендует использовать сертифицированные программные средства, а при изначальным проектированием ничего не увидел.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 08:20
#29
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите, общественное здание высотой 68м - это КС-2 ?
так точно, высота 55м в СНиП - это исходя из пожарных норм
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 09:42
#30
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Коллеги, прошу высказаться по поводу п. 11.4:
Цитата:
"Минимальные требования к контролю качества проектирования приведены в таблице 3. ....."
КС-3 - Повышенный - Независимый контроль, осуществляемый организацией, отличной от той, которая разрабатывала проект.
Как трактовать это пункт? О какой организации идет речь? О проектной ? или об экспертизе?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Изменения 1 в ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33