Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
issiknon
Для уменьшения армирования ФП попробуйте поиграть с толщиной ФП, а еще лучше введите абсолютно-жесткое тело в месте стыка ФП-колонна. В большинстве случаев эта мера дает сглаживание пиков напряжений и армирования Последний раз редактировалось Romka, 02.08.2010 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
issiknon,
можно посоветовать 1. изменить толщину ф.п. Кстати, сколько она сейчас? 2. Ввести несколько стен в подвале. Или вообще колонны во всем подвале заменить стенами - такая мера выровняет вертикальные деформации плиты под ядром и окружающего пространства. Понятно, что ввод стен непрятно отразиться на разводке коммуникаций - но все эти вопросы так или иначе можно утрясти. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
olf_,
В СНиП написано: Цитата:
ИМХО указания даны для тех значений которые есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Мдааа ....
Уважаемый, 1. а Вы подработку учли? (в Донецке это сплошь и рядом) 2. это уже не актуально. 3. из каких соображений (просто интересно)) 4. БРЕД!!! Согласно приложению И ДБН в Вашем случае Su = 270 мм. 5. Какая условная высота здания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
[quote=olf_;604892]-
- кстати говорится об увеличении в 1,5 раза только значений средних осадок, а у вас 15 см и 8 см - максимальные... Интересное замечание. если усреднять, то это несколько расширяет границы Хотелось бы отметить еще один эффект. От прогиба плиты (большая осадка центра по сравнению с краями) увеличивается армирование не только самой плиты, но и колонн - возникновение моментов в опорных сечениях. Где-то на сайте встречал обсуждение можно ли принять колонны шарнирно опертыми и считать только на продольное усилие. Для себя решаю, что такой подход несколько не верен. Есть расчетный опыт: при простом опирании колонн на плиту h150мм опорные моменты были 70Т*м в колоннах и 185см2 для армирования фп в нижнем поясе. Введение в подвале по периметру стен, идущих от внешней стены к центру здания снизило моменты в колоннах до 45т*м и армирование нижнего пояса до 135см2. Предположительно эффект создания коробчатого фундамента - в фундаменте получили ферму с растянутым поясом в фундаментной плите и сжатым поясом по плите на нуле. Толщину фундаментной плиты принял 1,5м. Насчет абс жесткого тела спасибо, посмотрю. Несколько беспокоит что с АЖТ пару раз получал нестыковки в расчетах - их трудно отследить и бывает при корректировке схемы под закрепление попадает один из узлов жесткого тела. Стараюсь избегать. Вот есть какой вопрос. По периметру здания хочу забить шпунтовую стену для достижения нескольких результатов. 1.Официальная версия - для исключения влияния существующего здания на рядом пристраиваемый стилобат. 2.Расчетная цель - выключить из работы на сжатие прилегающие массивы грунта. Тогда коэффициент постели можно принять равномерным по всей площади здания и относительные осадки (прогиб плиты) уменьшатся, снизив тем самым требуемое армирование. Величина осадки 13,5см меня тут не смущает. 3. А вопрос в необходимой глубине погружения шпунта. По СНИП сжимаемая толща при отношении давлений 0,2 равна 33,5м. Схема ЛДС дает 15м. Очень хочется ограничится 15м. Но, насколько понимаю, схема ЛДС эмпирическая, изобретена чтобы расчетные методики свести с результатами расчета, а глубина сжимаемой толщи все равно 33,5м. Построив вопрос, можно спросить так: как считаете, насколько надо забить шпунт, чтобы окружающий здание грунт не вызывал по краям здания увеличения коэффициента постели? Может интересно. Жесткости основания принял С1 =266 равномерное. С2=0 в запас. Приложил геологию и результирующую схему подвала Последний раз редактировалось issiknon, 03.08.2010 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Если считаете по СП, то применяете метод УПП (послойное суммирование), а ГТС принимаете на глубине, где доп давления равны 0,5 бытового давления (тоже точка) Результаты должны быть близкими (+-) Считаю, что шпунт применять для того, чтобы не стоит, а вот - здесь очень может понадобиться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Вопрос прочности основания по первому предельному состоянию
1. В предварительном обсчете попробовал рассчитать фундамент как мелкого заложения в программе фундамент 11.0. Программа потребовала закопать фундамент метров на 10 и утверждала, что коэфф. использования основания по несущей способности 4.7 (470%). В то время, как необходимо использовать процентов на 30, чтобы обеспечить трехкратный запас. Расчет не прошел. 2. СП 50-101-2004 пункт 5.6. Расписано большое количество требуемых к проверке ситуаций. Тем не менее нашлась довольно простая формула. Физический смысл не ясен. 3. Сбор ветровой нагрузки вел как для связевого каркаса, без учета рамной работы перекрытий. Деформации здания от ветра с коэфф. постели С1=266 Т/м3 в лире 32мм. При упрощенной схеме расчета каркаса, как связевого, от ветра = 75мм. Наклон от неравномерной осадки 0,4 градуса. При 37 000 Т веса здания. Прилагаю в файл в 14-м маткаде. Вывод, что запас по прочности основания для данных нагрузок и грунтовых условий, 2,8 раза. Считаю достаточным. |
|||
![]() |