Непрочитано 17.12.2014, 14:18
Количество монострендов в пост-напряженном (post-tensioned) монолитном перекрытии?
Эксцентрисите́т
 
проектант
 
Томск
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 30

Приветствую всех! Уважаемые форумчане, обращаюсь к тем, кто сталкивался с расчетом преднапряженных монолитных перекрытий с натяжением арматуры (без сцепления с бетоном) в построечных условиях! Недавно начал изучать эту технологию и в данный момент пытаюсь выполнить расчет подобной конструкции. Собрал уже приличный объем информации по этой теме, но до конца разобраться так и не могу. Часть литературы отечественная - 50-60-х годов, а часть зарубежная (на английском). Ни в одном источнике не могу найти четкое описание последовательности расчета.
С потерями и геометрией канатов вроде разобрался... Во всех примерах расчета, которые попадались на глаза, расчет ведут заранее задавшись каким-то определенным количеством канатов и шириной межколонных полос (условных балок). Затем выполняют проверки по 1 и 2 предельным состояниям и вычисляют необходимое количество ненапрягаемой арматуры.

Подскажите пожалуйста, каким образом назначается количество монострендов (канатов) и ширина межколонных полос, в которых эти канаты размещаются (для плоского перекрытия)?


Заранее благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу!
Просмотров: 11510
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 13:20
#21
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
"Метод заменяющих рам" Залесова. Там рассказано, как назначается ширина "условного ригеля".
Вы не знакомы с рекомендациями БелНИИС "... по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий.."?
Вот что они рекомендуют:
2. Ригельное армирование монолитной плиты перекрытия предполагает, что усилия, действующие на участках плиты с принятой шириной условного ригеля, расположенных в створах колонн каркаса, значительно выше, чем усилия на остальной площади плиты. Для получения расчетным путем такого распределения усилий в плите перекрытия условные ригели следует моделировать элементами, изгибная жесткость которых превосходит жесткость плиты на других (средних) участках (см. ниже).
3. Для определения усилий и перемещений условные ригели перекрытий следует моделировать стержневыми конечными элементами прямоугольного поперечного сечения, высота которого равна толщине плиты перекрытия d, а ширина – ширине зоны ригельного армирования bs (bs = 2b, где b – ширина сечения колонны). Элементы, представляющие условные ригели, должны быть жестко соединены с колоннами.
6. При определении площади сечения продольной рабочей арматуры объемных каркасов условных ригелей по прочности ширину сечения ригеля следует принимать с учетом вовлекаемого в работу на сжатие бетона примыкающих участков монолитной плиты. Эту ширину сечения ригеля bef (см. рис. 6) следует принимать равной 1/6 размера ячейки каркаса в направлении, перпендикулярном пролету ригеля, но не более чем по 1 м, в каждую сторону от его оси.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:16
#22
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Вы не знакомы с рекомендациями БелНИИС "... по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий.."?
С идеей знаком. Как я понял, устанавливают "пространственные каркасы" с концентрацией продольного армирования. И называют эту конструкцию "скрытой" балкой. Правильно понял?
Отношусь к этому скептически, т.к. в моем понимании "скрытая" балка - балка скрытая подвесным потолком Гораздо эффективнее выполнить реальную балку, чем повышать жесткость плиты за счет армирования.
Эти решения не от простой жизни навеяны.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Даже в книге Портаева в примерах для одной и той же конструкции (плита 3х3 пролета по 8 м толщиной 250 мм) в одном случае принято 8 и 4 каната по средней и крайней полосам, а в другом примере - 14 и 7!?
Крайняя полоса нагружена меньше средней, от того в ней канатов меньше. Если речь идет о средней колонне, от которой другие удалены на равные расстояния и количество канатов по взаимно перпендикулярным направлениям разное, то это может быть вызвано допустим наличием тяжелых перегородок в одном направлении и их отсутствии в другом. Ну это как вариант объяснения.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Эксцентрисите́т, Можно поинтересоваться, с какой целью Вы интересуетесь постнапряжением? Диплом делаете, разрабатываете реальный проект или саморазвитием занимаетесь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:30
#23
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Эксцентрисите́т, Можно поинтересоваться, с какой целью Вы интересуетесь постнапряжением? Диплом делаете, разрабатываете реальный проект или саморазвитием занимаетесь?
Случайно узнал про эту технологию пару месяцев назад. Заинтересовало. Стал подробно изучать. Сейчас занимаюсь саморазвитием чтобы в ближайшем будущем применить постнапряжение в реальном проекте!
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:42
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
чтобы в ближайшем будущем применить
Только в России подрядчиков, готовых воплотить его в жизнь, не очень много Я применительно к Сибири говорю. В западной части РФ с этим проще.

----- добавлено через ~30 мин. -----
Мы предлагали некоторым нашим заказчикам постнапряжение. Не захотели. Выгода достигается на больших пролетах. На стандартных - обычный монолит дешевле.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:27
#25
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


В общем случае и для среднестатистических конструкций количество канатов задается в % от СВ: от 60 до 80%, реже до 100-120%.
В Портаеве же вроде есть эти данные?
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:59
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
количество канатов задается в % от СВ: от 60 до 80%, реже до 100-120%.
От собственного веса какой конструкции (если под СВ Вы имеете собственный вес)? Надеюсь Вы не собственный вес ЖБ перекрытия имели ввиду)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 12:41.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 23:39
#27
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Только в России подрядчиков, готовых воплотить его в жизнь, не очень много
Сами будем натягивать!
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 12:35
#28
soppr


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278


Мне нравиться Ваш энтузиазм) Прям как я на 4-ом курсе)
soppr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 12:55
#29
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Ничего сложного в этом нет. Больше вопросов пока по расчетам. А механическое натяжение на заводе ЖБК используем уже лет 5.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 15:55
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Последнее время с такими архитектурными "выкидышами" приходится сталкиваться... А проектирование пост напряжения будет требовать определенного подхода не только со стороны архитекторов, но и смежников. И само пост напряжение не всегда выгодно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 16:04
#31
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Кто-нибудь знает почему в России в основном все постнапряженные перекрытия делают с концентрированным расположением канатов в межколонных полосах, а на западе также популярны перекрытия с равномерным распределением канатов по полю плиты?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ведь при равномерном распределении канатов степень обжатия бетона выше чем при концентрированном...
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:07
#32
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает почему в России в основном все постнапряженные перекрытия делают с концентрированным расположением канатов в межколонных полосах, а на западе также популярны перекрытия с равномерным распределением канатов по полю плиты?
А откуда такая информация?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 16:12
#33
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А откуда такая информация?
Из интернета

----- добавлено через 24 сек. -----
фотки со строек смотрел
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:25
#34
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Может объясняться как экономикой, так и назначением проектируемых площадей. Канатная арматура, используемая в этой технологии, не дешевая.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 16:28
#35
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Стоимость примерно в 2 раза выше обычной. При этом прочность канатов выше в 4 раза.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Boris_1, Вы проектировали постнапряженные перекрытия?
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 17:51
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Boris_1, Вы проектировали постнапряженные перекрытия?
Нет, но разбирался, считал в рамках диплома.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если у вас есть расценки на эти работы и стоимость материала, расскажите где обнаружили)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 18:12
#37
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если у вас есть расценки на эти работы и стоимость материала, расскажите где обнаружили)
Этим сметчики занимаются. Они знают где искать! ))) Я интересовался только стоимостью канатов.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 13:44
#38
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
От собственного веса какой конструкции (если под СВ Вы имеете собственный вес)? Надеюсь Вы не собственный вес ЖБ перекрытия имели ввиду)
Если выражаться точнее, то эквивалентная нагрузка от монострендов должна компенсировать от 60% нагрузки от СВ. При групповом расположении канатов можно ориентироваться на изг. моменты.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 13:51
#39
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
эквивалентная нагрузка от монострендов должна компенсировать от 60% нагрузки от СВ
Это вы имеете ввиду случай с равномерным распределением канатов по полю плиты?


Цитата:
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
При групповом расположении канатов можно ориентироваться на изг. моменты
Можно с этого места поподробнее?
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 06:59
#40
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Стоимость примерно в 2 раза выше обычной. При этом прочность канатов выше в 4 раза.
Где-то на 2/3 дороже простого арматурного каната К7 равного диаметра - до нынешнего кризиса, когда К7 был порядка 36 КРуб/т, а стержневая арматура порядка 24, канат в оболочке стоил примерно 60 КРуб/т - дюже неудобно, медленно и затратно делать оболочку, да и конкуренции на внутреннем рынке нет - только Северсталь-Метиз. Номинальные пределы текучести - те же 1400 или 1500, что и у К7 без оболочки.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество монострендов в пост-напряженном (post-tensioned) монолитном перекрытии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38