Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
погуглил в инете - есть более актуальная версия 352.1R-11: Guide for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Concrete Structures, но к сожалению не нашел источников, где ее можно скачать бесплатно. 2. все сводится к следующему: - возможность использования такого узла ограничивается предельной величиной момента Mt,max, который можно передать с плиты на крайнюю колонну - существует ширина эффективной зоны плиты, в пределах которой нужно разместить продольную ар-ру, необходимую для передачи момента. 3. кое-что на эту тему еще есть в... (см. вложения) 4. в переведенном руководстве к еврокоду 2, мне не понятна фраза (на стр. 71) о предельной величине момента, который можно передать с безбалочной плиты на колонну -"Mt,max должен быть не менее 50 % от расчетного момента, полученного в результате упругого расчета, или 70 % от расчетного момента, полученного в результате расчета каркаса или расчета методом конечных элементов. Если Mt,max меньше указанных значений, конструкцию необходимо изменить. Если полученный в результате расчета изгибающий момент на крайней опоре превышает Mt,max, то этот момент следует уменьшить до величины Мt,max, а момент в плите соответственно увеличить". в первом абзаце утверждается, что надопорный момент может быть больше на 30-50%, чем предельный, а во втором, что надопорный момент должен быть меньше, чем предельный. как так? и вообще почему допускается превышение надопорного расчетного момента над предельным? upd/ разобрался. такое допущение обосновывается перераспределением опорного момента в пролет. Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 08:06. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
у нас пробел в конструировании по этому вопросу, расчет можно посмотреть в заключении Чистякова Е.С., Залесова А.С. по расчету методом заменяющих рам.
смотрите североамериканские и европейские документы. что касается конструирования крайнего и углового узла плиты покрытия, защемлять ли плиту или оставлять шарнирным...если следовать концепции Muttoni о прочности плит на продавливание, то она зависит от кривизны плиты на опоре - угла поворота плиты, с увеличением этого угла прочность плиты снижается... мы тоже этого взгляда придерживаемся...но с другой точки зрения (хотя и Muttoni есть схожая модель), поворот плиты приводит к снижению площадки опирания на колонну и как следствие снижается прочность на продавливание. их этого вытекает вывод о необходимости защемления плиты на крайних и угловых опорах (особенно) базбалочных плит покрытий. Плюс повышаем жесткость плиты. В целом, там где это возможно нужно делать контурные балки. Хоть и их расчет на совместное действие кручения и поперечной силы тоже довольно туманен, но очевидно более надежен. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я совсем не против - но как это осуществить физически ? Ведь что значит "защемить"? Это значит, что не только арматура колонны должна быть надежна заанкерена в плите, но и арматура плиты - в колонне!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
"Залесов А.В., Чистяков Е.А. Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" но расчетные формулы отличаются от того, что получилось найти в вышеприведенных в данной ветке североамериканских, европейских пособиях, нормах 2. An2, у вас случайно нет "Руководства по проектированию безбалочных плит" (Болгария), которое упоминается на л. 3 в рекомендациях Залесова? Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
с чего это? считайте, что у вас крайняя колонна с небольшим свесом. Кроме того, у моментного соединения тем более будет сжатая зона, т.е. редуцированная площадь передачи нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
А чего это бетон образцов в экспериментах имеет Rbt соответствующую раза в 2 более высокому классу бетона, нежели Rb? если мы назначим СНиПовский Rbt по классу бетона, уравненному с Rb, то СПшная методика даст намного меньшие, чем экспериментальные, значения (в файле - данные эксперимента №25)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Могу предположить, что принимались фактические значения, которые условно можно соотнести с нормативными, а коэффициент надежности по материалу для Rbt - 1,5.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В таком случае получается, и данные авторской методики, и СПшные вполне неплохо соотносятся с экспериментом. Просто в авторской методике проверяется как бы местная прочность узла сопряжения и она может оперировать большим значением сопротивления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 19.05.2016 в 13:30. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
при сравнении с опытными данными, конечно использовались средние значения прочности бетона.
нормативные, расчетные характеристики содержат тот запас надежности, который страхует нас при изменчивости свойств бетона, положения арматуры (в пределах допуска), изменчивости нагрузок и др. факторов... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ну и?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |