Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.

Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2015, 18:14
Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325

Как-то этому моменту очень мало уделено внимания в литературе. Особенно интересует сопряжение крайних колонн с верхним безбалочным перекрытием (кровля). Как понимаю, существует два подхода в проектировании данного сопряжения – жесткое сопряжение плита колонна и шарнирное опирание. Понятно, в первом случае деформации плиты будут меньше, армирование, в целом, тоже будет поменьше, но конструктивно это сложно реализовать – очень густое армирование надопорных зон получается (+поперечная на продавливание), во втором случае прогибы плиты увеличиваются, требуется больше пролетной арматуры. Во втором случае меня сильно смущает не понимание где и как должны появляться трещины (образование шарниров в монолите), не будет ли это здорово ухудшать работу плиты на продавливание?
Первый вариант, не всегда физически выполнить получается. Например, сейчас считаю небольшое малоэтажное здание, вверху крайних колонн, из-за надопорного момента, требуется арматура диаметром 22мм, заанкероваать эти стержни в плиту покрытия (200мм), с соблюдением всех радиусов загиба невозможно.

Хотелось бы узнать, как вы считаете и, соответственно, армируете данные узлы. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Просмотров: 22828
 
Непрочитано 17.05.2016, 20:06
#21
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Самого волнует этот вопрос, где-то скачал на этом форуме (см. прикрепленные файлы)
1. спасибо
погуглил в инете - есть более актуальная версия 352.1R-11: Guide for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Concrete Structures, но к сожалению не нашел источников, где ее можно скачать бесплатно.

2. все сводится к следующему:
- возможность использования такого узла ограничивается предельной величиной момента Mt,max, который можно передать с плиты на крайнюю колонну
- существует ширина эффективной зоны плиты, в пределах которой нужно разместить продольную ар-ру, необходимую для передачи момента.

3. кое-что на эту тему еще есть в... (см. вложения)

4. в переведенном руководстве к еврокоду 2, мне не понятна фраза (на стр. 71) о предельной величине момента, который можно передать с безбалочной плиты на колонну
-"Mt,max должен быть не менее 50 % от расчетного момента, полученного в результате упругого расчета, или 70 % от расчетного момента, полученного в результате расчета каркаса или расчета методом конечных элементов. Если Mt,max меньше указанных значений, конструкцию необходимо изменить.
Если полученный в результате расчета изгибающий момент на крайней опоре превышает Mt,max, то этот момент следует уменьшить до величины Мt,max, а момент в плите соответственно увеличить".

в первом абзаце утверждается, что надопорный момент может быть больше на 30-50%, чем предельный, а во втором, что надопорный момент должен быть меньше, чем предельный. как так? и вообще почему допускается превышение надопорного расчетного момента над предельным?

upd/ разобрался. такое допущение обосновывается перераспределением опорного момента в пролет.
Вложения
Тип файла: pdf 3 - Flat Slabs.pdf (564.6 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: pdf балка крайняя колонна ACI 352R-02.pdf (1.07 Мб, 288 просмотров)
Тип файла: pdf крайняя колонна Eurocode 2 стр 161.pdf (214.5 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: pdf фрагмент из ACI 318-14.pdf (660.3 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: pdf !9-design-of-flat-slabs-150425024922-conversion-gate02 (1).pdf (4.35 Мб, 211 просмотров)

Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 08:06.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 11:27
2 | #22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


у нас пробел в конструировании по этому вопросу, расчет можно посмотреть в заключении Чистякова Е.С., Залесова А.С. по расчету методом заменяющих рам.
смотрите североамериканские и европейские документы.

что касается конструирования крайнего и углового узла плиты покрытия, защемлять ли плиту или оставлять шарнирным...если следовать концепции Muttoni о прочности плит на продавливание, то она зависит от кривизны плиты на опоре - угла поворота плиты, с увеличением этого угла прочность плиты снижается...
мы тоже этого взгляда придерживаемся...но с другой точки зрения (хотя и Muttoni есть схожая модель), поворот плиты приводит к снижению площадки опирания на колонну и как следствие снижается прочность на продавливание.

их этого вытекает вывод о необходимости защемления плиты на крайних и угловых опорах (особенно) базбалочных плит покрытий. Плюс повышаем жесткость плиты.

В целом, там где это возможно нужно делать контурные балки. Хоть и их расчет на совместное действие кручения и поперечной силы тоже довольно туманен, но очевидно более надежен.
Вложения
Тип файла: pdf 352_1R_11.unlocked.pdf (409.3 Кб, 316 просмотров)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 12:01
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
поворот плиты приводит к снижению площадки опирания на колонну и как следствие снижается прочность на продавливание
ну уменьшится площадь площадки опирания (зоны передачи усилия) у крайней колонны - контур пирамиды продавливания фактически не меняется.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
их этого вытекает вывод о необходимости защемления плиты на крайних и угловых опорах (особенно) базбалочных плит покрытий
Я совсем не против - но как это осуществить физически ? Ведь что значит "защемить"? Это значит, что не только арматура колонны должна быть надежна заанкерена в плите, но и арматура плиты - в колонне!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 335
Размер:	51.1 Кб
ID:	170565  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 13:20
#24
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
у нас пробел в конструировании по этому вопросу, расчет можно посмотреть в заключении Чистякова Е.С., Залесова А.С. по расчету методом заменяющих рам.
смотрите североамериканские и европейские документы.
огромное спасибо за документ!... сша-шники хитрые - вроде, выпустили новую версию, но уже без расчетного примера, который был в старой
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 13:50
2 | 3 #25
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
огромное спасибо за документ!... сша-шники хитрые - вроде, выпустили новую версию, но уже без расчетного примера, который был в старой
не такие хитрые как наши - вообще ничего не выпустили: ни документа, ни примера расчета
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 14:00
#26
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
не такие хитрые как наши - вообще ничего не выпустили: ни документа, ни примера расчета
1. нет, выпустили...
"Залесов А.В., Чистяков Е.А. Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями"

но расчетные формулы отличаются от того, что получилось найти в вышеприведенных в данной ветке североамериканских, европейских пособиях, нормах

2. An2, у вас случайно нет "Руководства по проектированию безбалочных плит" (Болгария), которое упоминается на л. 3 в рекомендациях Залесова?

Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 14:05.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 15:06
#27
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Axe-d
да, только во 2-ом случае контур продавливание редуцируется по линии сжатой зоны

gnomm
нету
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 17:16
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
да, только во 2-ом случае контур продавливание редуцируется по линии сжатой зоны
с чего это? считайте, что у вас крайняя колонна с небольшим свесом. Кроме того, у моментного соединения тем более будет сжатая зона, т.е. редуцированная площадь передачи нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 10:51
2 | #29
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


это по теории Muttoni и по нашим предложениям...основанные на сравнении с испытаниями...
Вложения
Тип файла: pdf Статья_Болгов_Якимович_НИИЖБ_doc.pdf (372.3 Кб, 273 просмотров)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:34
#30
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Спасибо An2!
Выложу тут все, что находил:
Вложения
Тип файла: pdf MC2010_file-186977.pdf (1.22 Мб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf Punching_tests_of_slabs_with_low_reinforcement_ratios (продавл).pdf (675.1 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf Applications of Critical Shear Crack Theory (продавл).pdf (397.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs (продавл).pdf (662.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: zip The Critical Shear Crack Theory (продавл).zip (3.70 Мб, 56 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:36
#31
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


2 часть
Вложения
Тип файла: pdf krueger.pdf (150.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf Krueger00.pdf (797.4 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf 03.MC2010 The Critical Shear Crack Theory - A. Muttoni, M. Fernandez Ruiz.pdf (5.34 Мб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf MC2010_file-186977(1).pdf (1.22 Мб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf Muttoni08a (1).pdf (662.4 Кб, 66 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:38
#32
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


3 часть
Вложения
Тип файла: pdf 06 MUTTONI FERNANDEZ.pdf (3.96 Мб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf sagaseta2014.pdf (4.40 Мб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf guidotti2011.pdf (1.70 Мб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf ruiz2015.pdf (1.33 Мб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf 10.1016@j.engstruct.2016.01.010.pdf (1.50 Мб, 57 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:41
#33
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


последняя

Возможны повторы - так как не успел отсортировать
Вложения
Тип файла: pdf cavagnis2015.pdf (5.47 Мб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf einpaul2015.pdf (1.42 Мб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf micallef2014.pdf (3.17 Мб, 57 просмотров)
Тип файла: pdf 10.1016@j.engstruct.2014.06.036.pdf (2.45 Мб, 50 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:42
#34
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
это по теории Muttoni и по нашим предложениям...основанные на сравнении с испытаниями...
А чего это бетон образцов в экспериментах имеет Rbt соответствующую раза в 2 более высокому классу бетона, нежели Rb? если мы назначим СНиПовский Rbt по классу бетона, уравненному с Rb, то СПшная методика даст намного меньшие, чем экспериментальные, значения (в файле - данные эксперимента №25)
Вложения
Тип файла: pdf prod.pdf (81.8 Кб, 92 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:54
#35
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А чего это бетон образцов в экспериментах имеет Rbt соответствующую раза в 2 более высокому классу бетона, нежели Rb?
Могу предположить, что принимались фактические значения, которые условно можно соотнести с нормативными, а коэффициент надежности по материалу для Rbt - 1,5.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 13:13
#36
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Могу предположить, что принимались фактические значения, которые условно можно соотнести с нормативными, а коэффициент надежности по материалу для Rbt - 1,5.
Offtop: Непозволительная роскошь для научной статьи - так ошибаться.

В таком случае получается, и данные авторской методики, и СПшные вполне неплохо соотносятся с экспериментом. Просто в авторской методике проверяется как бы местная прочность узла сопряжения и она может оперировать большим значением сопротивления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 19.05.2016 в 13:30.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 16:33
#37
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


при сравнении с опытными данными, конечно использовались средние значения прочности бетона.
нормативные, расчетные характеристики содержат тот запас надежности, который страхует нас при изменчивости свойств бетона, положения арматуры (в пределах допуска), изменчивости нагрузок и др. факторов...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:34
#38
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это значит, что не только арматура колонны должна быть надежна заанкерена в плите, но и арматура плиты - в колонне!
Offtop: Прочиталось предложение как: Это значит, что не только арматура балки должна быть надежна заанкерена в колонне, но и арматура колонны - в балке!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:41
#39
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Прочиталось предложение как: Это значит, что не только арматура балки должна быть надежна заанкерена в колонне, но и арматура колонны - в балке!
И что вас смущает?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 19:19
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Прочиталось предложение как: Это значит, что не только арматура балки должна быть надежна заанкерена в колонне, но и арматура колонны - в балке!
Ну и?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 407
Размер:	224.8 Кб
ID:	170902  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
Проектирование безбалочного перекрытия Подельник конструктора Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 21:32
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14