|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Меня тоже всегда интересовал данный вопрос, с одной стороны рекомендуется, как правило выполнять без разрыва. Я никогда не пробовал руками бронированный кабель разделать без разрыва. Пусть раскидываем кабелем 4х16, не такой уж он и большой кстати, при диаметре 25 мм радиус гиба 200 мм, это с бронёй (кстати тоже не понимаю зачем 5-жилку брать когда сама опора может быть PE, броню тоже к опоре оба конца в разрыв). Кстати может быть в узле kifa труба вниз уходит в землю, а вокруг кожух, на улице уже. При соответствующем исполнении наверное можно вывести под ним нормальную петлю прямо из земли и пусть внутри кожуха торчит, он обычно сбалчивается, только на счёт IP вопросик, а в трубе чуть выше уровня земли дырочку для заводка кабеля к светильнику.
Цитата:
Я тоже обычно пишу без разрыва, но узел никогда не показывал, если начинается что покажите узел, тогда уже приходится выглядеть идиотом и рисовать с разрывом и закладывать трубы. А по поводу автоматов или клеммников, kifa пишет установить по месту, а я обычно что-то типа: конструкцией опоры предусмотреть установку.......... и это уже идёт на завод в таком случае. Давайте ещё подумаем какие варианты могут быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2021
Сообщений: 1
|
Коллеги, выскажу свое мнение. Сжимы (орешки) разработаны для подключения к ВЛ, когда еще они выполнялись голым проводом, посмотрите ОСТ на эти сжимы, он реально уже утратил свою силу, составление кабельного журнала требуется на каждый участок сети, то есть от опоры к опоре, соответственно кабель можно разрезать внутри опоры, соединение клеммником допускается согласно ПУЭ, РЕ проводник не должен соединяться с N проводником, автоматический выключатель можно и нужно ставить в каждой опоре для эксплуатации, чтобы любую опору можно было отключить, кабели наружного освещения можно в земле прокладывать, но лучше чтобы они были в трубе на всем протяжении, особенно если это город, так исключается необходимость земляных работ и повторного благоустройства территории. Решения стары как мир, не стоит изобретать велосипед. Кстати решение использовать трубу является защитой не только от сезонного движения землянных мас, но и защитой от грызунов, это уже требование ПП87
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475
|
Здравствуйте!
У меня вопрос по теме. Что если в проекте применён кабель 95кв.мм, при этом бронированный? Как думаете, возможно его в опору типа ОГК завести и там каким-то образом подключить?
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173
|
Цитата:
Здесь картина такая: до 10 кв по меди или до 16 по амулину согласно п. 7.4.22 СП 323.1325800-2017 необходимо эН и РЕ разделять. Больше- допускается применять 4-проводную линию, соответственно ЩНО должен стоять вблизи ВРУ, т.е до разделения эН и РЕ Для установки автоматов внутри опоры видел в каталогах специальные сборки с клеммниками и АВ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле | Инзиля | Электроснабжение | 21 | 25.08.2014 01:55 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |