Alix87
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 5

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает! Изготовили фермы из квадратных труб (длина 12 м). На производстве наделали стыков в верхнем поясе.
Служба качества не пропускает - говорят, что маленькое расстояние от раскосов (420 мм) и от стоек (200 мм) до стыков.
Разговаривала с КМщиками - говорят делайте где хотите и сколько угодно - лишь бы равнопрочные были.
Служба качества ссылается на ГОСТ - сами не помнят какой.
Я искала - не нашла этот ГОСТ, хотя тоже припоминаю, что было где-то, что расстояние до прикрепления раскосов не менее 450 мм....
Подскажите, в каком ГОСТе это указано и может кто сталкивался - можно ли делать такие стыки на таком расстоянии или нет.
Просмотров: 6185
 
Непрочитано 14.05.2015, 19:02
#21
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Для УЗК нет необходимости доступа к обратной стороне контролируемого листа.
Сигнал отражается от границы сред. Вы верно заметили, если сигнал не встретит дефект при прохождении через стенку профиля, он пройдет её насквозь и отразится от границы сред, металл - воздух.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 19:30
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: boris_r, ну то есть "от воздуха". Ок, я думал, так только электромагнитные волны могут под определенным углом)) Спасибо за ликбез, извините за оффтоп)
 
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:37
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Строго говоря, в нормативной литературе я встречал только одно ограничение, а именно п. 13.27 СНиП "Стальные конструкции"
13.27. Ребра жесткости сварных балок должны быть удалены от стыков стенки на расстояние не менее 10 толщин стенки. В местах пересечения стыковых швов стенки балки с продольным ребром жесткости швы, прикрепляющие ребро к стенке, следует не доводить до стыкового шва на 40мм.

Offtop:
П.С. Хотели маленького срачика? = )) ок .
Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Любой шов - это концентратор напряжений.
Че, не любой шов - концентратор = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 13:43
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Ребят, так Алиса вроде всё согласовала... Или я что-то пропустил?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2023, 11:14
#25
Puha


 
Регистрация: 24.01.2023
Сообщений: 1


Alix87, будьте добры, поделитесь информацией, где Вы нашли данную информацию. Сижу с той же проблемой, только по расстояниям вообще ничего найти не могу. Ну кроме общих фраз про хрупкое состояние в СП.
Puha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние от узла прикрепления раскосов до заводского стыка на поясе ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла стыка двух ферм Анастасия74 Металлические конструкции 19 09.07.2013 21:38