Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова

Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2015, 15:05
Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова
Amiq
 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 2

Подскажите, зачем в примере ставят хомуты на концах пилонов или диафрагм?
Для предотвращения вертикальной арматуры от выпучивания и фиксации при бетонировании - есть шпильки, для анкеровки поперечной в дифарагмах - вполне хватило бы П-шек.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0130.jpg
Просмотров: 1117
Размер:	147.1 Кб
ID:	156461  

Просмотров: 9670
 
Непрочитано 07.09.2015, 17:51
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


С бАААльшой натяжкой можно принять обоснование СП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:33
#22
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


По СП торцевые участки нужно обрамлять п-образными хомутами, если, конечно, арматура на сжатие расчетная стоит. П-образный хомут+шпилька=закрытый хомут. Может закрытые хомуты вязать легче?
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:12
2 | #23
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Как показывают опыты при сейсмике конечно мощное поперечное армирование по торцам оправдывается себя - развиваются большие пластические деформации. В обычных условиях достаточно П-шек или диагональных стержней для обеспечения жесткости арм.каркаса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: испыт1.png
Просмотров: 348
Размер:	30.6 Кб
ID:	156724  Нажмите на изображение для увеличения
Название: испыт2.png
Просмотров: 363
Размер:	209.3 Кб
ID:	156725  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:26
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Весьма показательный пример.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 16:39
#25
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Какая связь между "мощным поперечным армированием" и заменой п-шек на хомуты?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 17:14
#26
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


В пособии Тихонова не говорится о сейсмике, для этого есть другая нормативная и справочная литература.
П.с. Хомуты для сейсмики делаются с перехлестом 15д, если не изменяет память
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 17:33
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В информационном бюллетене №87 это вот так описывается:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 428
Размер:	87.5 Кб
ID:	156739  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 21:59
#28
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


В европейских источниках описывалась необходимость такого армирования при сейсмике. да и в дисерах с сейсмикой (но где именно я не помню уже)
а в посте №17 - греки как раз.
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 16:15
#29
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


Возможно это делается для усиления (скажем не нужно будет делать усиления дверного проема).
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 10:39
#30
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Во за это мне и не нравится "пособие" Тихонова. Скопировал чертежи из своей рабочки, а комментариев не написал.
Хорошо если Тихонов эти чертежи из своей рабочки накопировал. Больше похоже на то, что кто-то из его коллег свои распечатки на принтере забыл, а автор подрезал.
В примерах много лишней информации, есть противоречащие друг другу решения. Да и качество этих изображений могло бы быть получше.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:06
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
Больше похоже на то, что кто-то из его коллег свои распечатки на принтере забыл, а автор подрезал.
Скорее всего он их на телефон фотал, поэтому и качество не супер.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  