Непрочитано 17.07.2007, 11:27
Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
constructorl
 
cделаем что прийдется
 
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273

Ребят возникла проблема, производство монолитных колонн высотой 12м., в вертикальном положении, ниже 3,3м делали без проблем, непонятно как распирать щиты опалубки, тех.карты подходящей не нашел. Может кто, что подскажет по данному поводу.
Просмотров: 13390
 
Непрочитано 19.07.2007, 16:11
#21
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


Вообще то там речь идет о максимальной высоте свободного сбрасывания бетона, так что можно и 16 метровую колонну залить. Номер СНиПа не помню- но это не проблема найти
solver2005 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2007, 16:25
#22
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от solver2005
Вообще то там речь идет о максимальной высоте свободного сбрасывания бетона, так что можно и 16 метровую колонну залить.
Может мне ктонить сможет обьяснить зачем все это нужно? Какой тут выигрыш? В общем нахера попу гармонь?
Если монолитная колонна 3 метра и опалубка нормальная вылил одну кювету, провибрировал и полный порядок и никаких швов бетонирования.
Если монолитн выше 5 метров, тогда кроме жуткого гемороя и головной боли другой выгоды я не вижу и сборняк в такой сутуации дешевле и надежнее ИМХО. Так зачем проектировать высокие монолитные конструкции без особой на то необходимости?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 09:50
#23
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Да гемора конечно много, возиться с монолитной колонной высотой 12м, но руководство думает иначе - чем дешевле, на первый взгляд тем лучше, тем оптимальней вариант, трудно оспорить на начальном этапе. Зато когда дело доходит до выполнения, тут уже другая история, и в итоге окажется, что затрат в данном случае возникло больше, а соответственно и само строительство оказалось дороже . С начальством ведь не поспоришь, выполняем что говорят .
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 10:33
#24
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от constructorl
Да гемора конечно много, возиться с монолитной колонной высотой 12м, но руководство думает иначе - чем дешевле, на первый взгляд тем лучше, тем оптимальней вариант, трудно оспорить на начальном этапе. Зато когда дело доходит до выполнения, тут уже другая история, и в итоге окажется, что затрат в данном случае возникло больше, а соответственно и само строительство оказалось дороже . С начальством ведь не поспоришь, выполняем что говорят .
а как при расчетах учитывать неоднородность материалов и криворукость строителей? На моей памяти одни монолитчики делали такие стены что у меня мужики задолбались штробить и дыры пробивать, но все равно сборный ж/б забор вокруг стройки оказался на порядок прочнее (эт мы эксперемент ставили).
Сборную конструкцию я могу забраковать, а что делать с монолитом?
У нас в городе строится суперкрутой монолитный дом, так вот уже на стадии возведения каркаса пришлось делать усиление монлита ж.б обоймами... Во как. А в это м доме уже губернатор себе этаж или два прикупил http://www.vparusa.ru/
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 09:33
#25
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Offtop: http://www.vparusa.ru/ неужели такие сваи нужны??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 10:17
#26
Romcheg


 
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 7


Лили "за раз" колонны 8,5 м. Заказчик поставил условие - без горизонтальных швов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 544
Размер:	33.9 Кб
ID:	22433  
Romcheg вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 11:04
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Опоры до 80 м, возведены методом скользящей опалубки.
В Вашем случае можно в сразу собранную опалубку подавать (не сбрасывать) рукавом по 3-4 м с перерывом, не превышающим нормативного, чтобы давление распора не суммировалась. Для облегчения работ опалубку можно наращивать постепенно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 80м.jpg
Просмотров: 295
Размер:	30.4 Кб
ID:	22438  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  