Непрочитано 14.01.2016, 10:07
Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки
ЛИЛИПУТ
 
инженер-проектировщик
 
Красноярск
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 65

Добрый день!
Имеется опора ВЛ на берегу реки в северном районе (Ханты-Мансийк). Берег и основания фундамента размыло, в фундаментах дефектов нет. Необходимо предоставить мероприятия по предотвращению размыва береговой линии и решение по ледозащите фундаментов.
1. Подскажите, достаточно ли будет по ледозащите фундаментов выполнить банкетку из привозного грунта (см. рис. в, г )? И как выполнить это на практике? Может есть какая-то литература?
2. Нужно ли восстанавливать берег? И как это выполнить?
Фото фундаментов и размытия береговой линии приложено!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Банкетка из привозного грунта.jpg
Просмотров: 631
Размер:	129.3 Кб
ID:	163593  

Вложения
Тип файла: rar фото фунд.rar (7.64 Мб, 182 просмотров)

Просмотров: 17807
 
Непрочитано 18.01.2016, 09:30
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
про север вроде небыло упоминаний,
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Имеется опора ВЛ на берегу реки в северном районе (Ханты-Мансийк).
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск - формально всего на 6 градусов севернее, чем Москва, но климат...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 10:53
#22
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск - формально всего на 6 градусов севернее, чем Москва, но климат...
А что вы думаете по поводу дамбы?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 11:28
#23
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
А что вы думаете по поводу дамбы?
по поводу той, о которой говорит Макс04?
Цитата:
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
2. Струенаправляющая дамба (для отведения потока)
ИМХО это не серьёзно в рамках данного сооружения
если вы это попытаетесь сделать - рискуете влететь на большие деньги.
Струенаправляющее сооружение меняет гидравлический режим реки, может привести к существенному переформированию имеющегося русла и образованию нового. Если сделаете это без согласования с местными властями и управлением водных путей - могут штрафануть не по детски и заставить всё это хозяйство ликвидировать. А чтоб построить такое с разрешением - придётся пройти полный путь: ТЗ, изыскания, проект по 87-ому с обязательным ОВОС и экологической экспертизой и ущербом рыбному хозяйству, и моделирование воздействия струенаправляющего сооружения на существующий режим реки.
Одно только моделирование гидравлического режима обойдётся в пару лямов денег и 2-3 месяца срока.

Можете данный вопрос задать напрямую в ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть" (ваш участок в их ведении находится)
контакты здесь
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:33
#24
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
по поводу той, о которой говорит Макс04?

ИМХО это не серьёзно в рамках данного сооружения
если вы это попытаетесь сделать - рискуете влететь на большие деньги.
Струенаправляющее сооружение меняет гидравлический режим реки, может привести к существенному переформированию имеющегося русла и образованию нового. Если сделаете это без согласования с местными властями и управлением водных путей - могут штрафануть не по детски и заставить всё это хозяйство ликвидировать. А чтоб построить такое с разрешением - придётся пройти полный путь: ТЗ, изыскания, проект по 87-ому с обязательным ОВОС и экологической экспертизой и ущербом рыбному хозяйству, и моделирование воздействия струенаправляющего сооружения на существующий режим реки.
Одно только моделирование гидравлического режима обойдётся в пару лямов денег и 2-3 месяца срока.

Можете данный вопрос задать напрямую в ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть" (ваш участок в их ведении находится)
контакты здесь
Спасибо!
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 12:18
#25
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


ЛИЛИПУТ, учитывая, что работы будут проводиться в русле реки, имеющей рыбохозяйственную категорию, нужно будет разработать раздел "Расчёт ущерба рыбному хозяйству" (РХР) и согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. Хотя тут конечно ущерб минимален, и скорее всего сам размер ущерба будет стоить меньше, чем стоимость разработки и согласования раздела РХР, у нас был аналогичный случай, когда укрывали бетонными матами нефтепровод в русле реки, без производства земляных работ
Цитата:
Раздел Оценка воздействия на водные биоресурсы расчет ущерба выполняется в случае нарушения русла рек в случае, если хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность в акватории и водоохранной зоне водных объектов рыбохозяйственного значения согласно п. 9 и п. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденного постановлением Правительства РФ № 384 от 30.04.13 г., п. 18 Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденного приказом Росрыболовства № 1166 от 25.11.11 г.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus

Последний раз редактировалось Ranli, 18.01.2016 в 12:30.
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 04:18
#26
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, учитывая, что работы будут проводиться в русле реки, имеющей рыбохозяйственную категорию, нужно будет разработать раздел "Расчёт ущерба рыбному хозяйству" (РХР) и согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. Хотя тут конечно ущерб минимален, и скорее всего сам размер ущерба будет стоить меньше, чем стоимость разработки и согласования раздела РХР, у нас был аналогичный случай, когда укрывали бетонными матами нефтепровод в русле реки, без производства земляных работ
А если в ТЗ этого не указано?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, учитывая, что работы будут проводиться в русле реки, имеющей рыбохозяйственную категорию, нужно будет разработать раздел "Расчёт ущерба рыбному хозяйству" (РХР) и согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. Хотя тут конечно ущерб минимален, и скорее всего сам размер ущерба будет стоить меньше, чем стоимость разработки и согласования раздела РХР, у нас был аналогичный случай, когда укрывали бетонными матами нефтепровод в русле реки, без производства земляных работ
А как сделать расчет ущерба рыбному хозяйству?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 07:18
#27
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
А если в ТЗ этого не указано?
ГГЭ будет?
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
А как сделать расчет ущерба рыбному хозяйству?
это вопрос ГИПа, либо сами, либо, что лучше, заказать у специализированной организации - ближайшего к вам подразделения ГосНИОРХ, например
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 07:23
#28
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
ГГЭ будет?
Будет
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 09:02
#29
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


ЛИЛИПУТ, курите это
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 09:04
#30
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, курите это
Спасибо
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 12:50
#31
p3452


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 22


ЛИЛИПУТ, а Вы можете отказаться от этой работы?! - Уж очень ВСЕ мутно и похоже на "подставу".
- Где Ваш ГИП и предпроектная подготовка?
- Воздушный переход (ВП) действующий?
- Кто владелец ВП? Есть разрешение от владельца?
- Заключение экспертизы по подмытому фундаменту?
- Причины (повторяюсь)?
- Геология, гидрология? и т.д. и т.п.
... А вам тут талдычит о РХР - бред.
p3452 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 13:00
#32
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, а Вы можете отказаться от этой работы?! - Уж очень ВСЕ мутно и похоже на "подставу".
- Где Ваш ГИП и предпроектная подготовка?
- Воздушный переход (ВП) действующий?
- Кто владелец ВП? Есть разрешение от владельца?
- Заключение экспертизы по подмытому фундаменту?
- Причины (повторяюсь)?
- Геология, гидрология? и т.д. и т.п.
... А вам тут талдычит о РХР - бред.
У нас есть ГИП, но он энергетик и компания энергетическая, как строитель я здесь одна.
Воздушный переход действующий.
Владелец ОАО ТюменьЭнерго Нефтеюганские распределительные сети,
Мы делали отчет по предпроектному обследованию, энергетики ездили и смотрели фундамент, причины они не знают. Экспертизы нет.
Геология проводится, гидрологии нет. Но я запросила данные некоторые (Скорость течения реки. Режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, определяемые работой гидротехнических станций, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, а Вы можете отказаться от этой работы?! - Уж очень ВСЕ мутно и похоже на "подставу".
- Где Ваш ГИП и предпроектная подготовка?
- Воздушный переход (ВП) действующий?
- Кто владелец ВП? Есть разрешение от владельца?
- Заключение экспертизы по подмытому фундаменту?
- Причины (повторяюсь)?
- Геология, гидрология? и т.д. и т.п.
... А вам тут талдычит о РХР - бред.
Разрешения нет пока вроде, но в ТЗ прописано выполнить предпроектное обследование по этому фундаменту и самое интересное, что даже проект не дают, чтобы посмотреть из чего фундамент, только фотка, замеры на месте не проводились
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 14:14
#33
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Поясните.
Перед Вами - единственным строителем в организации, руководство поставило задачу разработать проектную документацию, которая пойдет в экспертизу?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 14:24
#34
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Перед Вами - единственным строителем в организации, руководство поставило задачу разработать проектную документацию, которая пойдет в экспертизу?
судя по этому - да

ЛИЛИПУТ, я ж правильно понял, что работы выполняются не только на самом фундаменте, но и ниже/выше урезной линии?
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 15:54
#35
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
даже проект не дают
ЛИЛИПУТ, если Вы проектировщик проект ждут от Вас
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:43
#36
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


А если опору перенести метров на 30 от берега? Взять новую опору метра на 3-5 выше существующей и установить? И ни каких дамб не надо, и самое главное, никакого ущерба рыбному хозяйству.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 04:12
#37
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, если Вы проектировщик проект ждут от Вас
Чаще всего при обследовании предоставляют проект

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
ЛИЛИПУТ, я ж правильно понял, что работы выполняются не только на самом фундаменте, но и ниже/выше урезной линии?
Честно говоря, я не знаю что такое урезная линия
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:37
#38
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
я не знаю что такое урезная линия
Может Вашему руководству поискать субподрядчиков на проектные работы, про урезную читайте ФЗ водный кодекс
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 06:24
#39
ЛИЛИПУТ

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
габионы "прекрасны", когда они вмерзают в лёд и при изменении уровня в реке или при подвижках ледового поля их начинает раздирать. уже видели такие творения. если интересно - могу поискать фотографии результатов
Мне интересно, можете прикрепить, если будет возможность

----- добавлено через ~41 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Лилипут, обратите внимание, что на рисунках В и Г не только насыпан грунт, но по нему уложены ещё и ж.б. плиты, заглублённые нижним концом в дно. Это весьма надёжное решение против размыва. Только я бы ещё нижний конец пригрузил не просто грунтом, а камнем. Больше устойчивость против размыва будет.
Почила техкарту по берегоукреплению и немного разобралась, выполняется планировка откоса, устраивается траншея под упорную призму, упорная призма может устраиваться из бетонных блоков по щебеночной подготовке, по откосу устраивается щебеночная подготовка и выполняется планировка, далее укладываюся плиты на откос, далее сварка и заполнение швов цпр. Остается вопрос с каким все-таки уклоном выполнить откос

----- добавлено через ~47 мин. -----
В ПОСе придется запроектировать дорогу, подобрать кран

----- добавлено через -----
Интересно и как устраивать упорную призму, если вода не опустится до нужного уровня

----- добавлено через ~1 ч. -----
Я правильно понимаю, что это у меня будет одновременно и ледозащита фундаментов опор и берегоукрепление?

----- добавлено через ~1 ч. -----
У меня пока нет данных, по если верить интернету то скорость течения - 1,5 м/с

----- добавлено через ~3 ч. -----
И еще, чтобы мне устроить откос у берега возле опоры, мне нужна отснятая геодезия существующего откоса? чтобы я знала сколько нужно досыпать грунта?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Ведь мне придется посчитать количество грунта, а как это сделать без геодезии?
ЛИЛИПУТ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 09:16
1 | #40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
габионы "прекрасны", когда они вмерзают в лёд
прикрепил фото. если поискать - найдётся ещё несколько такого же плана.
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Остается вопрос с каким все-таки уклоном выполнить откос
принимается из расчёта устойчивость откоса. обычно не круче 1:2.5 при производстве работ насухо. Если отсыпать в воду - до не круче 1:4
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Интересно и как устраивать упорную призму, если вода не опустится до нужного уровня
как вариант - водолазами (но это очень дорогой вариант)
либо, если не глубоко, отсыпать ограждающую дамбу, поставить водопонижение и сделать в сухом котловане, а потом ограждающую дамбу разобрать
либо временную ограждающую перемычку из шпунта вокруг отбить и насухо всё сделать, потом выдернуть шпунт
короче придумать можно много чего. зависит от местных условий
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что это у меня будет одновременно и ледозащита фундаментов опор и берегоукрепление?
ну в общем да. только не забудьте, что такие сооружения надо считать на воздействие льда тоже. СП 38.13330.2012 раздел 7
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
У меня пока нет данных, по если верить интернету то скорость течения - 1,5 м/с
нуууу не стоит вот так вот интернету доверяться... лучше всё-таки закажите специалистам гидрологические изыскания для вашего участка. стоит не дорого, зато будет ясность. Скорость течения для Иртыша в период половодья на узких участках в глубоководной части русла может превышать 6м/с, на широких не стеснённых участках - падать до 2-3м/с. в прибрежной зоне скорости всегда ниже. см. вторую картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 84
Размер:	92.1 Кб
ID:	164002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 87
Размер:	81.4 Кб
ID:	164003  
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста Khorr Прочее. Архитектура и строительство 28 22.12.2022 17:33
Подскажите пожалуйста где могу найти АЛГОРИТМ разработки раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" rybaka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.01.2016 16:58
Подскажите пожалуйста, какие существуют нормы для проектирования колодца резервного слива топлива от Дизельного агрегата ЭБМК Денис0206 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 08:32
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? Sew Разное 3 27.12.2010 21:49