Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему

Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2016, 18:08
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему
Екатерина_ХТИ
 
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 1

Здравствуйте, уважаемые конструктора!
Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему, мотивируя тем, что в проектах всякую ерунду лишнюю чертят. Помогите, пожалуйста, возможно ли исправить их конструкцию и как это сделать? Заказчик в панике. Очень нужна ваша помощь.

Во вложении узел в PDF по проекту и фото как теперь на самом деле.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База (2).jpg
Просмотров: 547
Размер:	483.8 Кб
ID:	178505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оголовок.jpg
Просмотров: 543
Размер:	94.1 Кб
ID:	178506  

Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (36.2 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: pdf оголовок.pdf (56.4 Кб, 510 просмотров)

Просмотров: 5821
 
Непрочитано 01.11.2016, 06:08
#21
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Верхний узел примыкания фермы к колонне судя по проекту - жесткий!!! И то, как его сделали строители, мне лично видится более надежным решением, нежели нарисовано в проекте.
По нижнему узлу есть вопросы к фундаментам. Без ответов как там все залито и что залито - гадание на кофейной гуще.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 08:41
#22
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
Заказчик в панике.
А вот не надо было всю сварку монтажной рисовать.
Если уж так надо все изготавливать на монтаже, то все резы должны быть прямыми, все болты монтажными, ГСП не применять, только спаренные уголки.

Цитата:
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
возможно ли исправить их конструкцию
Возможно.

Цитата:
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
и как это сделать?
делайте жесткий диск покрытия (если его нет) - горизонтальные связи по периметру здания, и вертикальные связи по торцам (надеюсь по фасадам связи есть). Т.о. станет возможным устойчивость каркаса при шарнирах на обоих концах колонны.
Хотя примыкание фермы к колонне скорее жесткое, чем шарнирное. Единственно, что мне не нравится, это как с опорного раскоса нагрузка сливается на колонну. Пусть хотя бы вварят ребра в ВП фермы как продолжение полок колонны.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 08:48
| 2 #23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


от 30-х болтов до грани фундамента 70мм?
Тогда строителей, которые приварили к закладной колонну понять можно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:02
#24
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
от 30-х болтов до грани фундамента 70мм?
60 в плоскости максимального момента, но это строителей не оправдывает. Отлить ленточку вместо столбчатого фундамента это уже за гранью...
Offtop: вот где бы пригодился глюкеншпиль зильгеншухер.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:05
#25
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
от 30-х болтов до грани фундамента 70мм?
Имеете ввиду вот такой случай:

Или что строителям не просверлиться будет?

Заказчик сэкономил трижды: на проекте (проектировщике), на строителях, на авторском надзоре.
Но в целом уверен что все решаемо, если с умом подойти к тому что есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 277
Размер:	24.0 Кб
ID:	178538  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:12
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Имеете ввиду вот такой случай:
имею в виду минимальные расстояния от граней фундаментов до оси болта по нормам

Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
60 в плоскости максимального момента
ну да!
тем более

по сути: в верху жесткий узел, внизу можно и шарнир
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:34
#27
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Бывает разная технология коровников, из моей практики - это невысокие здания высотой 3м (у колонн) и дальше по уклону кровли, но довольно широкие 30-60м (пролет). Расположения колонн в них непринципиальное и зачастую покрытие решается балочной клеткой. Если это именно коровник - то он холодный и не закрыт по бокам, нагрузки должны быть копеечные. Выложите всю схему.

На счет ленты - делали птичник с шагом колонн 3м на ленте с БНС, дешевле получается чем столбчатые. Но геморой с расположением анкеров так же присутствовал.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:43
#28
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Колонну вроде поставили под 90 град, хотя мб и нет, узел шарнирный полностью )
Делать сверху жесткий узел, что сложно в данном случае или ставить связи)
Offtop:
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Хочется спросить - куда мы катимся, товарисчи?
в АйТи, друг...уже все застроено, никто не заинтересован в строительстве, все решают свои проблемы в данной области как можно дешевле! Вот и результат.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 09:48
| 1 #29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
никто не заинтересован в строительстве, все решают свои проблемы в данной области как можно дешевле!
Цитата:
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, возможно ли исправить их конструкцию и как это сделать? Заказчик в панике.
а давайте спросим Екатерину, для чего помогать заказчику? вероятность 95%, что виноват в сложившейся ситуации он сам.
Екатерина_ХТИ, Вы в этом проекте кто?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 10:40
#30
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Интересно, чем автор проекта руководствовался, подбирая анкера для колонны. 60 мм от края бетона для анкера 30 - это уже перебор. Колонна 230 мм, плита 30мм + накладка 16 = 46 мм. А кто подписал такой проект? С себя надо начинать, а не строителей.

А автор знает что он монтажными швами там варит этот оголовок) Это что, ребра к колоне и др. детали на монтаже строители должны были делать
dambra вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 10:54
#31
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А автор знает что он монтажными швами там варит этот оголовок) Это что, ребра к колоне и др. детали на монтаже строители должны были делать
Собираем ферму на месте! А потом прикручиваем на болтах!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:17
#32
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Offtop:
Собираем ферму на месте! А потом прикручиваем на болтах!
Ты узел то видел? Что там на болтах,а что на сварке? Там толком ни на болтах, ни на сварке. Раму целиком сварить на площадке и прикрутить на болтах 30 к фундаментной ленте?
dambra вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:24
#33
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Ты узел то видел? Что там на болтах,а что на сварке? Там толком ни на болтах, ни на сварке. Раму целиком сварить на площадке и прикрутить на болтах 30 к фундаментной ленте?
САРКА́ЗМ
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:27
#34
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Похоже автор слился, думаю можно закрывать тему.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 13:05
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Похоже автор слился, думаю можно закрывать тему.
сдается мне что автор забыл пароль, так как это его первое и похоже последнее сообщение на этом форуме
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
Строители перебетонировали колонны Atomik Конструкции зданий и сооружений 41 26.08.2010 18:12
Помогите оценить стоимость проекта усиления колонны DJ AntOn Организация проектирования и оформление документации 4 24.08.2010 10:31
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00