| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
![]() Пространство над плитой используется как гараж.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Увеличение жесткости наращиваемой плиты, включение верхнего слоя в работу путем устройства наклонных шпонок, засверливаемых в существующий бетон наиболее реально. Если есть возможность, то посадить их на клей. Трудоемкость их установки может быть уменьшена, если увеличить диаметр применяемой для них арматуры - до 18-20 мм, не отгинать, а устанавливать в просверленные под углом 30-45 град отверстия. Глубина анкеровки - не менее расстояния до низа верхней армаутуры, длина выпуска - 20 d. Расположить в шахматном порядке с шагом 1,8х1.8 м в ряду. Угол наклона стержней принять в противоположную сторону от смежного ряда. По верху выпусков пропустить конструктивную арматуру, к которой их приварить. Если найдете вехнюю рабочую арматуру в выполненой плите, то к не пластину, а к пластинам - выпуска.
Красивый ежик получиться - и на душе сразу станет спокойнее. Если больших проблем с верхней армаутрой нет, то можно ограничется балками по осям колонн: обоймы на колоннах из уголка, в которых вместо планок - повернутые к балке уголки, на них в местах стыковки арматуры подварить пластины, на пластинах - рабочую арматуру балок. Под балкой в качестве дополнительной меры предусмотреть шпонки. Нами в упомянутом мной выше случае рассматривался так-же вариант балок с жесткой арматурой - он наименее трудоемок ( приварил швеллера, к ним для большего сцепления с бетоном "усики" и залил бетоном). Но получалось дороговато по сравнению с балками с КП. Но этот вариант мало поможет, если есть проблемы с верхней арматурой в средней части плиты. Придется наращивать всю плиту. Попробуйте для начала заложить в расчетной схеме по верху плиты балки - тогда ясно станет, какой вариант принять. Увеличение жесткости надземной части здания в принципе так-же поможет выравнять усилия в фундаментной плите, но не очень - в ее средней части. Выберите моделированием в РПК наиболее подходящий вариант . Не затрагиваю вопрос - что теперь будет с гаражом - это уже вторичное, если не решить основной вопрос, связанный с надежностью. На крайний случай - техподполье (его можно высотой в чистоте до 1,6 м). А автостоянку - какие проблемы! - предусмотреть эксплуатируемую кровлю, к ней спиралевидными пандусы - красиво смотреться будет между прочим ! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Расчетный программный комплекс - незаменимй инструмент численного моделирования расчетных схем ( SCAD так и называет себя - интергированная система анализа конструций).
Могут быть и варианты предлженных схем усиления, определенные нюансы - но суть Вам ясна. Таким способом можно усиливать, кстати и плиты перекрытия - надеюсь, что с ними у Вас все в порядке - проверьте! Будут вопросы - без проблем, можно и в личку. Удачи!. |
|||
![]() |
|
||||
to AMS
Спасибо, за поддержку и неоценимые советы! Сам бы не догадался под углом поперечку ставить - отличное решение! По поводу вашего усиления - вы каким образом его расчитывали? Как можно обосновать диаметры арматуры дополнительной плиты? И еще вопрос - как посчитать сварку которая соединяет арм. плиты с обоймой??? На полную нагрузку от здания? Так никакая сварка не пройдет... ![]() На что считать арматуру поперечную (ежики)? По идее она работает на срез, но как вычислить усилие? Учитывали ли вы сцепление старого бетона с новым? Что такое "КП- шки по осям колонн"?
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Понял!
Это Ваша тема докторской диссетрации!! Если конкретно - не исследованная область нашей деятельности, все решает Ваша и тех, кто с Вами работает интуиция ! По сварке- нет проблем - увеличивайте толщину пластины, соответственно катет и длину шва! КП - шки - пространственные каркасы, в которых рабочей есть верхняя и нижняя арматура (т.е. балки) Арматура шпонок на срез : А/R - более чем достаточно! - касательные напряжения при изгибе фунд.плит значительно меньше. Если наращивать будете 400 мм - то достаточно d16AIII - но не забывайте про локальные участки возле колонн - там все потолще (что-бы было понятнее). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Все так, если это поможет снять проблему с верхней сеткой.
Увеличение жесткости по осям при плите в средней части 400 мм - ее может еще больше ломать, т.к жесткость в средине будет существенно меньше чем по осям. Балки придется делать скрытые - гараж все-же. Моделировать надо варианты усиления- об этом и шла речь!. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То ЛИС
Сложно что-то рекомендовать, когда практически ничего не известно, кроме толщины плиты и грунтов, нюансов может быть очень много. Главное - есть варианты, предложения - дело теперь за конкретным конструктором! |
|||
![]() |