ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Так-с. Вот, что касается узлов. Вату+плёнку в цоколе пока что не покажу, покажу вентик без утепления цоколя и мокрый с утеплением.
Offtop: Ну так, замена материала - это одно. А когда идёт отсебятина в произвольной форме - пускай подрядчик оплачивает переделки и повторную экспертизу. Был (и есть) подрядчиком - только такое и слышал. |
|||
![]() |
|
||||
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Эстетический вид отличный. Конструкция до конца неизвестна, так как не видно, что внутри за слоем ЦСП. Возможно, конструкция неплоха, но такую конструкцию системы вентфасада невозможно использовать в проектной документации, так как на неё нет исходно-разрешительной документации - например Технического свидетельства Минстроя РФ, ну и результатов пожарно-технических испытаний по ГОСТ 31251-2008. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Правый узел на картинках - классика жанра, во всех альбомах типовых подобное. Левый узел бредовый. Как можно всю стену теплоизолировать, а вот нижнюю её часть почему то не изолировать вообще? ![]() Это самое интересное.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Будет чуть позже. Не переживайте. Я уже примерно понял, что это будет позор на мою лысую голову, но на что только ни пойдёшь во имя истины. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Правильнее было делать как производители вентфасадных систем предлагают - вентфасад вентилируется за счёт приточной щели в нижней части, в зазор между вентфасадом и штукатурной теплоизоляцией цокольной части стены. Как пример прикладываю типовой узел U-kon.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.07.2017 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Кроме того, стена может промерзать и вверх. Посмотрел бы на температурное поле для такого узла |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так там и были влага и какая-то совершенно жуткая плесень, когда мы пришли на объект. И стены выше цоколя обмерзали. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]() А теперь всё отлично?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Когда пришли на объект, делали только фасад. ЦО в своем естественном (убитом) состоянии мы не трогали. В подвале была будто печка, поэтому цоколь не утепляли. Потом, ровно на полпути, пришла корректировка и на стояки отопления тоже. Теперь доделываем фасад в утверждённом виде, делаем стояки с изоляцией, запорной арматурой и узлом учёта, ждём корректировку на утепление цоколя. ![]() Противоречия? Не, не слышал. ![]() Пришло время срам принимать. Что вы можете сказать по поводу этого узла? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]() Может, не такой уж и срам. Всё, что над отмосткой изображено, некриминально, как мне кажется. Автор узла как-то обтекаемо (во всех смыслах слова) решил назвать паропроницаемой мембраной ветро-гидрозащитную плёнку? Или паронепроницаемую полиэтиленовую плёнку, в которую обёртывается минвата на заводе, он так наименовал? Неприятные моменты - в этой конструкции попадать в швы между керамогранитными плитками будет пыль и брызги с отмостки, пространство за плитками и поры пароизоляции будут забиваться грязью. Ну и вандалостойкость цоколя на вентфасадной системе низка - есть любители пнуть ногой, много раз видел побитые таким образом керамогранитные плитки на вентфасаде. А вот то, что под отмосткой - очень сомнительно. Чтобы ветро-гидрозащитная плёнка правильно работала, между ней и примыкающей конструкций должен быть вентзазор, а там всё наглухо засыпано, и всё. Смысл любой диффузионной плёнки: Цитата:
Ну и базальтовое волокно должно быть очень жёстким, чтобы не деформироваться от давления грунта и примыкающей отмостки, что на чертеже никак не отражено. Герметизирующий состав, опять же, тоже никак не конкретизирован.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
DJo Frey, спасибо! Поможете разобраться, как сделать этот узел более жизнеспособным?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Битумно-полимерный. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Считаю, что ниже отмостки засовывать любой пористый (влагонакапливающий) материал в грунт неудачное решение, даже при его гидрофобизации. Попытки гидроизоляции его в грунте при эксплуатации наверняка сведутся на нет, например, от порыва гидроизоляционной плёнки при осадке здания или грунта в месте примыкания отмостки, при ремонте и перекладке вводов сетей в здание, и т.д. и т.п. Показательно, что широкоизвестный производитель минваты ТМ "СкалоШерсть" в своих типовых узлах для утепления цоколя указывает только экструдированный полистирол Ну, а так, при горячем желании изобретать велосипед, и засунуть таки базальтовую вату в грунт, считаю, что лучше её вообще из полиэтиленовой упаковки не доставать, сразу в таком виде и крепить на тарельчатые дюбели, места крепежа замазывать морозостойким герметиком. После того ещё для защиты утеплителя от механических повреждений защитную стенку из кирпичной кладки или из плоских хризотилцементных листов делать. А потом уже обратная засыпка пазух котлована, трамбовка, устройство отмостки. Как-то так. Но стройнадзор имеет полное право послать Вас (и меня) с таким изобретением получать Техническое свидетельство подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
DJo Frey, спасибо! Вашу позицию я понял и целиком с ней согласен. С точки зрения формального обоснования, самое простое - использовать проектные решения, которые представлены в рекомендациях и альбомах от поставщиков. Или в любой другой технической документации, кем-то подписанной и утверждённой. Шаг влево, шаг вправо - тут же будут вопросы от заказчика, экспертизы, стройконтроля...
Но это не означает, что нужно закрыться ото всего нового. Нужно иметь смелость творить и отстаивать свою позицию в установленном порядке. Особенно, когда источник этого "нужно" - сам заказчик, отец и кормилец. ![]() Теперь более предметно. Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Если надо вентфасад опустить до отмостки (оставив зазор, естественно), то только плитное пеностекло На зданиях Ф1.1 и Ф4.1 цоколь ЭППС утеплять не допускается. Поэтому или пеностекло, или оштукатуренная вата до отмостки. Но штукатурка с жидким стеклом. И вообще решение менее надёжное, так как возможен капиллярный подсос. |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для того, чтобы сказать насколько теплотехнические характиристики минваты в полностью увлажнённом состоянии отличаются от сухой минваты, можно, наверно, испытатать образец полностью увлажнённой минваты по методике ГОСТ 7076-99, и потом сравнить с данными, полученными по той же методике, но в высушенном состоянии, как предписывает эта методика (п.6.9 ГОСТ 7076-99). А на морозостойкость минвату вообще никак не испытывают, похоже, в отличие от бетона, кирпича Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.07.2017 в 12:34. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Нет, это я отлично понимаю. Но, вопрос: риски подобного рода обязательны к учёту в проектной документации? Мы же не пишем, например "проектный класс бетона по прочности B20, но с учётом криворукости строителей, жадности поставщиков и неблагоприятных погодных условий проектом принимается В30". |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
В любом случае, спасибо Вам за дискуссию! Надо закругляться, а нето придёт одминъ и разгонит нас с нашим оффтопом. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Нам на объектах в Москве эту мембрану подрядчики навязывают для защиты пеноплэкса зачем-то. Мы с ней боремся, так как она задерживает влагу в толще подвальной стены.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Тем глупее оно звучит для пеноплэкса, потому что, собранный на клей, он сам по себе является и гидроизоляцией тоже. То есть, в конструкции мокрого фасада дополнительная гидроизоляция поверх пеноплэкса не используется. Тем более в подвале. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие могут быть варианты устройства цоколя? | Конструктор проектов | Основания и фундаменты | 1 | 10.09.2015 16:12 |
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 1 | 17.09.2013 14:44 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Бетонная смесь при бетонировании была непрогрета... Каковы варианты выхода из ситуации?... | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 14 | 18.01.2010 18:43 |
Внешняя отделка цоколя (подскажите) | Customerrr | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.08.2009 23:30 |