Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2019, 07:44
Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Добрый день,уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь.
Проект здания -холодный склад,высотой 13,45 метров в коньке. Шаг колонн (соответственно,ферм -8 метров в коньке). Ферма из гсп,колонны из двутавра. Заказчик требует все узлы выполнить на сварке,в т.ч.опррный узел примыкания фермы к колонне (ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку). Причём с обоснованием,почему нельзя.
Расчёт колонны и фермы выполнен в пространственной постановке в лире, колонна и сечения фермы при жестком закреплении проходит...
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
Интуитивно кажется что такой узел дБ на болтах,но это не конструктивно, скажите можно ли на сварке опррный узел?
Проблема в том что здание уже построили,и все сварили,но если это неправильно,будем требовать демонтажа. Акты приемки документации не подписывают(
Просмотров: 7584
 
Непрочитано 25.03.2019, 05:06
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Что делать?
Для начала пересчитайте колонну с учетом консоли. У вас же в чертеже это нарисовано.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?
Ну нивелир вряд ли поможет. Возьмите лучше бинокль.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 06:06
#22
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Для начала пересчитайте колонну с учетом консоли. У вас же в чертеже это нарисовано.

Ну нивелир вряд ли поможет. Возьмите лучше бинокль.
У меня мощные очки)
Хорошо,спасибо.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 08:50
| 1 #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ферма просто супер!
Ну кто так строит?(с)
Я тебя слепила из того что было(с)?
Можно вообще не крепить - хуже не будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
на словах говорят все нормально.
Ну если всё нормально, то какие проблемы?
По хорошему - обследование и затем усиление. То что Вы нагородили - ни в какие ворота.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 08:55
1 | 1 #24
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Вам обосновано ответили - запроектировано и смонтировано запредельно плохо, для приведения в приемлемый вид нужен хороший инженер (это и есть ценный совет, и да, вы навечно останетесь новичком поскольку не в состоянии понять очевидного).
Конечно тяжело сидеть голодным в холодной конторе, но гораздо тяжелее будет семье кладовщицы Вали и грузчика Сережи когда их прихлопнет вашей хламидой с обоснованным узлом косая ферма-кривая колонна. Заказчика в пеший эротический тур, материалы с описанием дела в ростехнадзор.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 09:30
#25
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вам обосновано ответили - запроектировано и смонтировано запредельно плохо, для приведения в приемлемый вид нужен хороший инженер (это и есть ценный совет, и да, вы навечно останетесь новичком поскольку не в состоянии понять очевидного).
Конечно тяжело сидеть голодным в холодной конторе, но гораздо тяжелее будет семье кладовщицы Вали и грузчика Сережи когда их прихлопнет вашей хламидой с обоснованным узлом косая ферма-кривая колонна. Заказчика в пеший эротический тур, материалы с описанием дела в ростехнадзор.
Хорошо,спасибо.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:24
#26
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


так до конца и не понял поперечника. На вложении сначала нету консолей, потом они появляются с усиленияси сечений. Как то не упорядоченно выданы исх данные(понимаю, что не хочется светить обьектом).
Либо я понять не могу....

На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:45
| 2 #27
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 12:17
#28
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Полностью согласен, тоже самое прокручивал в голове, но подумывал, что может не знаю каких то решений на сварке.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 13:59
#29
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
так до конца и не понял поперечника. На вложении сначала нету консолей, потом они появляются с усиленияси сечений. Как то не упорядоченно выданы исх данные(понимаю, что не хочется светить обьектом).
Либо я понять не могу....

На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Неупорядоченно,согласна думаю,что нет смысла продолжать «светить» объектом, тем более ,что ответ на поставленный вопрос получен не был, хотя его суть заключалась в обосновании,а не в правильности выполнения проекта. Спасибо всем участникам ))
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 14:02
#30
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Примерно такой ответ был и дан заказчику на вопрос ,почему нельзя на сварке. Вот что получили в ответ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9DF3139D-25A6-418A-8DA6-2673094B64C6.jpg
Просмотров: 199
Размер:	209.8 Кб
ID:	212237  
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 14:05
#31
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Соглашусь тут с Крокодил -в пеший эротический тур заказчика

----- добавлено через ~8 мин. -----
Пока что все,на что сослалась я из нормативов (расчёт не упоминаю,заклюют),это:
В соответствии с СНиП II-23-81* Стальные конструкции», п. 1.3 При проектировании стальных строительных конструкций следует:

-предусматривать, как правило, монтажные соединения на болтах, в том числе на высокопрочных; сварные монтажные соединения допускаются при соответствующем обосновании;

- применять для зданий и сооружений, как правило, унифицированные типовые или стандартные конструкции.
Далее привела ссылки на серии и справочники проектировщика с описанием узлов и что все они выполнены на болтах.
Не знаю,насколько это поможет,но как то так.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Ещё раз напоминаю участникам форума,что здание уже построено!
Это не мое ноу -хау такая ферма и поперечник.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: A51EDB1C-8B6A-4F78-B16F-CD5037A7A8B1.jpeg
Просмотров: 154
Размер:	301.8 Кб
ID:	212238  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 16:47
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
суть заключалась в обосновании
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 17:33
1 | 1 #33
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
Вместо того,чтобы хаять,скажите,где ж поставить такой шов,который не будет ломаться?
К тому же, если вы видите что тут все Карты сошлись(г...о и заказчик и проектировщик и строители),где гарантия того,что проварят сварной шов?
Вот интересно-тут порой и не такие вопросы задают,и спокойно все отвечают (и вы не исключение),но почему то именно мне каждый второй посчитал своим долгом нахамить. Интересно знать,почему?вопиющая безграмотность? Так тут и похлеще темы открывают.

----- добавлено через ~7 мин. -----
В общем, уважаемые гуру, начинающие и все остальные,желающие потроллить )Если вы хотите ещё раз упомянуть о моей безграмотности и прочих недостатках, то не стоит. все с чего то начинали.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:45
#34
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Примерно такой ответ был и дан заказчику на вопрос ,почему нельзя на сварке. Вот что получили в ответ:
жесть полнейшая... вышлите им учебник сопромат и горева)

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 25.03.2019 в 17:59.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 17:49
#35
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Ах да,здесь же форум для мега умных людей,мерятся своим эго))куда уж нам! Сами то с института вышли,все сварные швы считали?
Надо ж натыкать носом подрастающее поколение так,чтобы все желание проектировать отпало.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:55
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Nina_BM, да не начинай . Нас в свое время не тольок носом тыкали но и по носу били и звонкой монето отбирали за ошибки . Привыкать надо. Прямой ответ на твой вопрос: нет нормативного требования такого. Тебе что, легче от этого стало? Или если бы было такое - то что? Если ты видишь возможность разборки построенных конструкций - так пересчитай все с нуля, покажи все баги и, если надо, пиши письма. Ведь тут не только в шве дело. А если такой возможности нет - считай и пиши как усилить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:55
#37
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
вопрос же не в прочности шва, а в том, чтобы он не вызывал защемление, не ограничивал поворот.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 18:04
#38
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Nina_BM, да не начинай . Нас в свое время не тольок носом тыкали но и по носу били и звонкой монето отбирали за ошибки . Привыкать надо. Прямой ответ на твой вопрос: нет нормативного требования такого. Тебе что, легче от этого стало? Или если бы было такое - то что? Если ты видишь возможность разборки построенных конструкций - так пересчитай все с нуля, покажи все баги и, если надо, пиши письма. Ведь тут не только в шве дело. А если такой возможности нет - считай и пиши как усилить.
Монетой нас кстати тоже бьют, не так давно заказали лишку блоков из адгезитобазальта так из зарплаты вычли)правда,блоки отдали (хорошо на дачу были нужны,не мне)так что не переживайте-лупят только так,прошли те времена,когда можно было крыльцо 20 арматурой армировать!
Да легче конечно не стало...буду завтра настаивать на разборке,но чувствую, что пошлют меня ещё дальше,чем тут))
Будем думать как усилить

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
жесть полнейшая... вышлите им учебник сопромат и горева)
Да уже послать охота,а не что то выслать
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 18:27
#39
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Монетой нас кстати тоже бьют, не так давно заказали лишку блоков из адгезитобазальта так из зарплаты вычли)
С коллегой проверяли спецуху друг за другом?
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 18:32
| 1 #40
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
С коллегой проверяли спецуху друг за другом?
Там получилось так- посчитали блоки, заложили коэффициент 1,1 на лом(строители жаловались,что ломаются-у нас проекто строительная компания ещё и военная (и заказчики кстати тоже,поэтому и нормативы только свет в конце туннеля), потом сметчики *1,2; затем инженер Пто, не зная об этом,при заказе умножил на свой коэффициент, вот и привезли два поддона лишних)

----- добавлено через ~11 ч. -----
В общем,итог таков-опррный узел фермы переделали в классическом исполнении,с примыканием сбоку к колонне,на опорную фрезерованную пластину с изменением геометрии фермы. Фермы демонтированы и переделываются. Тему можно считать закрытой))
Nina_BM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06