Непрочитано 27.02.2021, 00:01
Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 394
Размер:	152.6 Кб
ID:	234895  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 46 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 16534
 
Непрочитано 27.02.2021, 17:28
#21
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неудачное выражение. Удачное - неизменяемость в поперечном направлении.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтоб поперечный проход не "сложился"
Спасибо за разъяснение. Не сразу понял, что речь о перекосе поперечного сечения.
Если ни снаружи, ни изнутри нельзя ставить связи, смущающие архитектора, то может использовать набор обойм по контуру поперечного сечения? Обойма образована верхней и нижней поперечными распорками и двумя вертикальными стойками в плоскости ферм (добавочные между раскосами решетки). Узлы обязательно жесткие.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но до этого разумно схему ферм пересмотреть - сделать "стойки" ферм перпендикулярно поясам и совместить их по шагу вдоль перехода. Стойки плоскостью наибольшей жесткости сориентировать поперек плоскости ферм. И вот на базе этих "рамочек" и создать рамы жесткости. Много рамок.
Не сразу обратил внимание, т.к. такой длиннопост сходу читается через строчку и не всегда до конца

Последний раз редактировалось Vovochka, 27.02.2021 в 17:39.
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 18:18
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
... набор обойм....
Цитата:
...Много рамок...
В ряду прагматиков прибывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 21:20
1 | #23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Варианты
1. Попытаться договориться с архитектором.
2. Поставить рамы наклонные в плоскости раскосов.
3. Поставить две рамы по торцам. Думаю они не будут мешать архитектуре.
Рамы можно сделать замкнутыми.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.02.2021 в 23:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 07:14
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Варианты....
Еще вариант - договориться с ближайшим аэропортом и привязать к водородному дирижаблю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 09:50
1 | #25
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Делал переход длиной 17 м с промежуточной опорой ближе к центру. Были балки с монолитной плитой и связями по нижним поясам, а верхняя часть из легких рамок (профильная труба). Если фермы, я бы рассмотрел такой вариант: вертикальные жесткие рамы (вертикальный элемент - стойка фермы, горизонтальные - распорки из плоскости ферм. Только узлы нужно придумать, чтобы собиралось культурно.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 10:01
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
... Только узлы нужно придумать, чтобы ... культурно.
Да, "проблема" принципиально сводится только в это.
Не, можно конечно и вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Супергалерея.png
Просмотров: 119
Размер:	583.3 Кб
ID:	234954  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 10:28
1 | #27
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Как вариант))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эскиз.jpg
Просмотров: 125
Размер:	132.6 Кб
ID:	234957  
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:18
#28
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Для ваших пролетов 12.8+12.8 м достаточно узлы рассчитать (на высокопрочных болтах). Без постановки ветровых связей.
Установка поперечных балок внеузлов не приветствуется. Я бы их удалил как поверху так и понизу.
Настил укладывать по поперечинам или по продольным балкам, установленным между поперечинами.

Почему не рассмотрен вариант пролета 25.6 м без промежуточной опоры?
Есть опыт с пролетом с открытым верхним профилем из ферм: расчетная длина 25.2 м, ширина прохожей части 3.0 м, но без укрытия.

PS: если галереи и переходы - пешеходные, то рекомендую тему перевести в мосты.
Из литературы: М.М. Корнеев "Стальные мосты" в 2 т.

Из недавно реализованных пролет 16.9 м, ширина прохожей части 2.0 м на обычных болты А ("забугром" допускается).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5b93a7b2-edbf-445a-a088-f76e3f6e78a3.jpg
Просмотров: 143
Размер:	185.1 Кб
ID:	234967  
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (266.8 Кб, 50 просмотров)
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:18
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Как вариант))
Надо бы покомпактнее, с учетом обшивки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:25
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Миниатюры
- ГИС. Сжатый пояс из плоскости держит только воздух (+ податливые болтовые соединения усугубят).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:07
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Да не-е-е-..чо уж так уж...просто немного чуть податливые узлы.
Мостик стоит же.
Цитата:
податливые болтовые
Вот правильно. Но не совсем. Правильно: "достаточно неподатливые".
Т.е. расчет узла на соответствующие усилия - и дело во шляпе.
В конструкциях все узлы хоть сколько-то податливы...
Например крепление ограждений площадок на болтах по серии 1.450 - прямо вот жесточайшее?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:12
#32
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо бы покомпактнее, с учетом обшивки.
Там вылет 100 мм. Горизонтально стеновой прогон из гнутика 120х60х4))

Согласен, можно что-то еще придумать, рациональнее. Да и усилия, как мне кажется, для такого узла не наберется, что-то попроще и полегче подойдет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Из недавно реализованных пролет 16.9 м, ширина прохожей части 2.0 м на обычных болты А ("забугром" допускается).
А ботами профильную трубу насквозь не нарушает требований по герметизации замкнутых профилей? Сам такие решения делаю на "сараях", но они без экспертизы.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:24
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
немного чуть податливые узлы
- это мелочи, главное пояс-поручень сам по себе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:02
#34
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


В данном случае элементы из алюминиевого сплава, а болты из коррозионностойкой стали.
Опыт эксплуатации подобных узлов в Германии богатый.

Сложно когда эксперт попадается: это "податливые узлы" и все - сразу трагедия.
Поэтому в начале оговорил, что на территории РФ только высокопрочные болты.
А колесо на передней оси на ступице как держится, особенно в поворотах.
Смена по сезонам явно не на высокопрочных болтах или сварке. Должно своей жизнью жить.

Этот мостик прошел три "руки". И все мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:13
#35
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Арка? Оба пояса сжаты?
Однако, надо мощный фундамент, чтобы воспринять распор.

Или преднатяжение верхнего пояса.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:14
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм
- да, старик Эйлер пусть отдыхает со своими устойчивостями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 17:35
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Какой же это ГИС? Это полноценный БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 17:59
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это мелочи, главное пояс-поручень сам по себе.
А, типа откртыое сечение? Так даже в этом случае для такого мостика достаточно крутильной жесткости. Вот же стоит и не шелохнется.
Вот ты и Бахил должны представить, что имеется швеллер обыкновенный. Положили мы его плашмя на две опоры. Это - ГИС? Offtop: В глаза смотреть!
А у автора - ЗАКМКНУТАЯ "труба". А уж труба-то (неважно сплошная или "перфорированная") на кручение ого-го. Это даже Бахил признает. Да ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 18:02
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это - ГИС?
- если не доходит, поставьте этом мост на колонны в виде ферм покрытия здания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 18:10
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мостик стоит же.
Это обычный балочный мост с очень мощными перилами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32