Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры
DimaJiv
 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 10

Здравствуйте,

Подскажите, кто встречался с подобной проблемой!!!

При перепланировке квартиры сталкнулся с проблемой - Дом Серии 137 сборный, несущие поперечные стены, перекрытие - сборные плиты. Хозяин квартиры хочет произвести прорубание несущей стены толщиной 120мм на 8 этаже из 9 этажного дома пролетом 3,5 метра. Собрал нагрузки, посчитал с запасом раму. Вышло применение двутавра 40Б1, и стойки квадратного сечения 120х5.

И вот начинается самое интересное- допустим, как прорезать стенку под колонны, понятно- с применением алмазной резки. Но вот как завести балку??????! Чтобы не произошло проседанине вышележащего этажа! Надо устраивать какие-то подпоры вне плоскости стены, рядом с нею. Но нагрузка все равно есть и нормальная, а сверху живут люди! Подскажите, плиз!!!

Да и еще, как закрепить стойки к остаткам несущей стены? С 1 края у нас 200мм + наружная навесная панель. С другого конца 300 мм. Думаю прорезание 4 шурфов сечением 100х100. Завести туда уголок. Потом просверлить колонну в 4 местах на уворне шурфов. Забуриться диам 10 мм. Завести арматуру 10 АIII. в уголке высверлить отверстие в 12 мм. Завести арматуру со стороны стойки и обварить ее у уголка и у сойки. Потом замонолитить шурфы! Может кто знает как проще и надежнее???
Заранее спасибо за советы....
Просмотров: 9166
 
Непрочитано 24.12.2007, 17:51
#21
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
сделал заключение, что надо убедить заказчика в умеьшении длины проема))
Я бы начал с обхода верхних и нижних квартир.Может у кого уже перепл. сделана, существующие дефекты у соседей зафиксировать.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 18:58
#22
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Думаю надо перемычку сделать из двух уголков 250х25 (это по Вашим расчетам).
Все просто:
1.Ставим уголки с двух сторонн, стягиваем их болтами.
2.Подклиниваем плиты перекрытия
3.Устанавливаем анкера в плиту. (понимаю что плиты пустотные, можно на хим растворе или еще как-ниб) Лучше у соседей поставить пластину и стянуть болтами. - это на всякий случай.
4.Прорезаем полоски шириной по 20-300 мм. устанавливаем стойки.
5. Потом прорезаем остальной бетон.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 19:02
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DiмaJiv!
В техотделе ЖКХ закажите чертежи монтажных схем плит перекрытия и стен.
Убедитесь, что соседи свеху и снизу не проводили реконструкции этой же стены в своих квартирах.
Нагрузка 100кН/м стены мало вероятна, т.к. несущая способность плит не более 6кН/м2 и плиты давно бы рухнули.
В рассматриваемом доме плиты перекрытий опираются по контуру стен, поэтому швов между плитами и не видите.
Обещаю предложить самый облегченный ППР и соблюдение прочности и надежности жилого дома и стен квартиры.
Желаю успехов!
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41