Непрочитано 17.04.2021, 16:27
Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Производители стеновых панелей «сендвич» дают таблицы допускаемых нагрузок на панель с указанием «Допустимый прогиб L/200». (Скорее всего, при больших пролётах критичными становятся прогибы). Таким образом, производители не разделяют нагрузки по прогибам и по прочности. Согласно СП 20 изм. 3 ветровые нагрузки для проверки прочности и прогибов отличаются в 2 раза (для проверки прогибов используется нормативная нагрузка без учёта пульсаций). Т. е. просто сравнивать нагрузки из таблиц производителей и с ветровыми нагрузками для расчёта прочности неверно (хотя и ошибка будет в запас надёжности).
Вопрос: как правильно проверить стеновую панель «сендвич» на прочность и деформативность от действия ветровой нагрузки?
Просмотров: 5104
 
Непрочитано 20.04.2021, 12:45
#21
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Можно спрошу здесь раз уж зашел, и речь о ветре немного идет..
Вопрос про пульсацию.

1. Есть обычное рамно-связевое прямоугольное одноэтажное производственное здание, но выше среднего 20м. Делаю расчет на пульсацию, учитываемые формы колебания идут вдоль короткой поперечной стороны здания (здание колебается поступательно по направлению короткой стороны). Вдоль продольной стороны здания вклада от пульсации практически нет (как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет). Соответственно усилий на торцевой фахверк от пульсации нет (или незначительны)
2. Таким образом принимая во внимание, что пульсация на короткую сторону в природе все же существует, я беспокоюсь, что на фахверк 20м я передал не весь ветер..

Может ли быть такое? Или это глюк в моей голове или расчетной схеме..
Rane вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:24
#22
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но можно ли, посчитав по СП, проигнорить таблички изготовителя?
Только очень крупные производители нормально делают ТУ и другие бумажки на свою продукцию. Остальные просто берут ТУ конкурентов, подставляют свои реквизиты и платят "аккредитованным центрам", чтобы поставили печати. Вуаля, ТУ готово.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:28
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Можно спрошу здесь раз уж зашел, и речь о ветре немного идет..
Вопрос про пульсацию.

1. Есть обычное рамно-связевое прямоугольное одноэтажное производственное здание, но выше среднего 20м. Делаю расчет на пульсацию, учитываемые формы колебания идут вдоль короткой поперечной стороны здания (здание колебается поступательно по направлению короткой стороны). Вдоль продольной стороны здания вклада от пульсации практически нет (как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет). Соответственно усилий на торцевой фахверк от пульсации нет (или незначительны)
2. Таким образом принимая во внимание, что пульсация на короткую сторону в природе все же существует, я беспокоюсь, что на фахверк 20м я передал не весь ветер..

Может ли быть такое? Или это глюк в моей голове или расчетной схеме..
Стандартная ситуация когда жесткость здания в одном направлении сильно отличается от жесткости в перпендикулярном направлении...

1. Поставьте штук 40 форм и прижмите галку "учет всех форм" при задании пульсации ветра.
2. выполните расчет
3. на вкладке "перемещения" посмотрите "модальные массы" - там видно на какой форме включается "продольное" направление и когда происходит основной вклад от пульсации
4. Вернитесь в расчетную схему и измените количество учитываемых форм (при необходимости).

Для рамы в общем то все равно, а вот связи недогружены получаются...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 14:23
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет
- есть, но они не учитываются в виду малого вклада (частоты больше предельны).
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
передал не весь ветер
- может не все пульсации?
Пульсации дают прикреплённые массы, если их нет, то и пульсаций нет.
Для ориентира: учёт пульсаций примерно удваивает внутренние усилия среднего ветра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 06:49
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если панелька не выдержит.
То в соответствии с ФЗ 384 предъявят ген. проектировщику не зависимо от табличек завода.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 18:32
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Согласно СП 20 изм. 3 ветровые нагрузки для проверки прочности и прогибов отличаются в 2 раза (для проверки прогибов используется нормативная нагрузка без учёта пульсаций).
Не спешите. Пожалуй нет такой темы в которой цниск не подмочил репутацию.
Пункт 11.1.2 остается прежним - "Во всех случаях ...".
Получается с первого июля будет два конфликтующих требования - 11.1.2 и Д.1.1.
Инженер выберет худший расклад..

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пульсации дают прикреплённые массы, если их нет, то и пульсаций нет.
Нигде не наврали?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 18:44
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Нигде не наврали?
- легко.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) Tornado AutoCAD 5 03.12.2014 13:43
Как усилить стеновую панель системы СМИД-1? лена РТК Обследование зданий и сооружений 2 08.08.2012 14:15
ищу характеристики на трехслойную стеновую панель 3НС 30.29.35 расход стали и бетона legioner4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 01:03
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18