Непрочитано 12.10.2022, 11:06
Арматура Ау500 - какие преимущества относительно А500(С, СП)
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,177

Недавно, крупный местный поставщик стал активно пропихивать(вроде даже ценой демпингует, чему местные застройщики очень рады) данную арматуру. В рекламных буклетах обещают повышение надежности и снижение материалоемкости - и вот хотелось бы узнать: это действительно так или просто рекламное бла-бла?
Мой интерес конструктора заключается в следующем: местный стройнадзор в последнее время любит придираться к полному соответствию буковок в маркировки бетона, арматуры, изделий и т.п в проектной документации и паспортах и сертификатах, и переделывать (бесплатно) проектную документацию в соответствии с фактическим выполнением не хочется. Не указывать это тоже проблематично, т.к. органы экспертизы принуждают(особенно в бюджетных обектах, даже спецификации заставляют вкладывать в КР ) к этому под предлогом, что они не могут оценить качество ПД

Последний раз редактировалось tigra-18, 12.10.2022 в 11:17.
Просмотров: 5771
 
Непрочитано 14.10.2022, 19:55
#21
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
"внезапно" оказалось, что на диаметрах 32 мм и более уже не равнопрочные стыки на этих муфтах. А нам именно 32, 36
А вот с этого момента подробнее. Что значит внезапно оказалось не равнопрочные ? Насколько не равнопрочные ? Если стыковать не в зонах максимального момента то на сколько смещать ? У меня как генпроектировщика субчики на двух объектах в колонную и стеновую арматуру обжимные муфты именно на такие диаметры ставили. Объекты в эксплуатации пару лет. Чет мне спаться теперь плохо будет.

Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
ТУ видел своими глазами на эти муфты,
Найдем, если понадобиться. При заказе партии ТУ у самого завода можно запросить. Главное что они реально существуют.


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
чтобы делать такой профиль, нужны затраты на технологический процесс.
Там при волочении оправка другая у каждого профиля. Почему заводы перешли на Европрофиль чечевичный? Именно расход оправок раз в 10 меньше чем для профилей АII, А III, и т.д. Статья где-то давно в журнале бетон и железобетон с анализом от НИИЖба была. Чисто режут затраты. И по барабану производителям, что нахлесты выше . Больше арматуры купят в тоннаже.

Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
тем отличается, что грунтовый анкер выбирает "люфт муфтового соединения" естественным путем и главное: без последствий для контрукции...
выбор люфта забетонированного соединения будет сопровождаться трещинами, с НЕРАСЧЕТНОЙ шириной раскрытия
Ну да. Согласен естественно.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Кстати, тут мысль пришла. Если арматура винтовая с готовыми муфтами, так подвесы трапов, зонтов, оборудования и т.д то, что нужно. А то Хилтевские штанги 3-х метровые всегда использовали с ихними-же муфтами. Интересно, а под винтовую арматуру короткие муфты типа гаек в ТУ есть ? под диаметры под ходовые диаметры подвесов 12, 16,20 ?
vant вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 21:02
#22
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Что значит внезапно оказалось не равнопрочные ? Насколько не равнопрочные ?
Это значит, что при испытании на разрыв такого соединения арматура выскакивала из муфты. А должна лопаться вне муфтового соединения.
Могу поискать данные тех испытаний. Года три назад делали.
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Если стыковать не в зонах максимального момента то на сколько смещать ?
Я бы такое муфтовое соединение вообще не ставил там, где есть растягивающие напряжения.
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
У меня как генпроектировщика субчики на двух объектах в колонную и стеновую арматуру обжимные муфты именно на такие диаметры ставили. Объекты в эксплуатации пару лет. Чет мне спаться теперь плохо будет.
Х.з. как оно в сжатых элементах... Может и нормально. Там же кроме самой муфты и бетон тоже держит арматуру "в себе"... У нас на объектах арматура запихивается туда. где ж.б. на изгиб работает, поэтому и испытывали как арматуру растянутой зоны на разрыв.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 00:10
#23
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
запихивается туда. где ж.б. на изгиб работает,
На изгиб работает любая внешняя стена заглубленного сооружения с внешней грунтовой нагрузкой или дельта Pf. Значит ставим стык в нулевую моментную точку и не паримся по стыку.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это значит, что при испытании на разрыв такого соединения арматура выскакивала из муфты
Как говориться "Имя сестра....имя". Так на сколько % от расчетной по памяти разрыв ? 90 %...80%...70...50% ??
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 19:16
#24
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,177


вот любопытно - что мешает просто тупо катать арматуру из стали для А500, но с обычной "елочкой" как раньше? Зачем нужна вся эта возня с уменьшением, а потом обратным увеличением этих ребер на профиле . Кстати нескольким знакомым инженеграм вменили посещение презентации(без фуршета кстати ) местным продвигателем этой Ау500 - там им сказали что она легче, а в ТУ есть табличка с теоретическим весом, и по ней никакой заметной разницы не найдено.

Да, а по муфтам интересно было бы знать о реальном существовании таких, но без конической резьбы. Даже обжимные муфты в руках местных джамшутов за пару месяцев съели всю выгоду от уборки нахлестов, от нарезки резьбы это наверное на следующий день после внедрения произойдет
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 12:03
1 | #25
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Как говориться "Имя сестра....имя". Так на сколько % от расчетной по памяти разрыв ? 90 %...80%...70...50% ??
Чтобы не быть голословным - нашёл протоколы испытаний.
Для д40 А500С три испытанных образца показали соответственно 92%, 93% и 93%.
Для д36 А500С так же три образца, соответственно 95%, 96%, 98%.
По д25, д28 и д32 - испытания годные.
НО есть оговорка: поставщик муфт и оборудования для обжима нам предоставил акты об испытаниях на каждую партию, и у них все они проходили с большим запасом.
Испытания, которые НЕ прошли - это контрольные образцы которые выполнены нашими монтажниками на площадке и отправлены в местную лабораторию.
По этому поводу были разборки с поставщиками муфт.
Их позиция: "ваши криворукие монтажники не соблюдают технологию, суют арматуру несоосно, бла-бла-бла"
Наша позиция: "если в тепличных условиях два коротких стержня арматуры в муфте стыкуют и не получается сделать равнопрочное соединение, то как мы это будем делать на площадке в неудобном месте с хлыстами по 11.7м?"
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 12:11
#26
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Чтобы не быть голословным - нашёл протоколы испытаний.
Спасибо за информацию.
vant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Арматура Ау500 - какие преимущества относительно А500(С, СП)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 113.13330.2016. Какие есть несуразности? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 2 26.10.2017 05:44
Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011? Midimi Железобетонные конструкции 3 22.04.2016 08:22
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Арматура А500С СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544-2006 (разница) Makson Железобетонные конструкции 66 11.06.2013 12:58
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2009 16:35