Отчитываюсь.
Позвонил в экспертизу. Что приятно поразило, коллизию эту нормативную знают и думаю увидели бы сразу. 1) отапливаемая лоджия - это не не лоджия, т.к. отсутствует обязательный признак - "неотапливаемое помещение". 2) соответственно, аварийный выход на отапливаемую лоджию не соответствует указаниям п. 4.2.4 СП 1.13130.2020. 3) отказаться от аварийных выходов для квартир, расположенных выше 15 м, при наличии в здании незадымляемой лестничной клетки и наличии противодымной вентиляции этажных коридоров можно. А вот тут отдельно для косноязычных коллег дополнение: ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДТВЕРДИТЕ ЭТО ОЦЕНКОЙ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ. Извините, что покричал. Но как можно было догадаться? Как говорят, вероятность положительного результата такой оценки высокая. Спасибо всем кто поучаствовал! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 не входит в перечень ПП 815 национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"
Эксперт идет лесом) Поэтому пусть на планах АР будет просто ЛОДЖИЯ, радиаторы там не рисуйте) Уверен, эксперт по ОВ, внимания не обратит. Последний раз редактировалось stas_org, 18.05.2023 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
По этому объекту мы работаем с негосударственной экспертизой и разговаривал я с экспертом негосударственной экспертизы.
Тем не менее готов защитить и ГЭ. Может потому что проработал внештатным экспертом ГЭ 15 лет. Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Радиаторы там не рисуйте! ----- добавлено через ~6 мин. ----- А СП 1.13130.2020 входит в перечень ПП 815? Сарказм, если чЁ ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо, друзья мои! Очень насыщенное и креативное общение. Давно так не позитивил. Еще раз всем спасибо. Удачного дня Последний раз редактировалось lee, 18.05.2023 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Допустим, расчетом рисков вы от аварийных выходов уйдете (хотя далеко не в каждой экспертизе так будут считать). Но остался таки непонятным сам смысл существования отапливаемых лоджий. И естественное освещение примыкающих к ним комнат (это не пожарка, а санитарные нормы).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
Цитата:
А чем отапливаемая лоджия по сути отличается от неотапливаемой? Тем что в отапливаемых лоджиях, как правило, светопрозрачное ограждение от пола до потолка? Какой-то неправильный у Вас юмор, иваниваныч! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
То что в посте 11 не лоджия, а жилое помещение разделенное перегородкой.
Что мешает проектную документацию делать без этих перегородок? А сами перегородки устанавливать как доп. опцию при покупке квартиры, тем кто ее захочет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
СП 1.13130 обязательный по ФЗ 123, но он не определяет что есть лоджия. Поэтому я и говорю, что требование "неотапливаемости" лоджии под большим сомнением.
Это как? |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
В качестве офтопа: а если сделать отапливаемый балкон с аварийным выходом, тогда всё будет Ок? В определении балкона ведь отапливаемость не упоминается.
Кстати, у одного известного застройщика из 3-х букв, в одном малоизвестном регионе прямо сейчас возникли проблемы с отсутствием аварийных выходов в связи с отсутствием подходящих под определение помещений в составе квартир. А возникли из-за того, что один дотошный чиновник пролистав расчёт рисков понял, что он содержит мягко сказать недостоверные коэффициенты в формулах расчёта. И, скорее всего, расчёт, проведённый на основании достоверных исходных данных, никогда не покажет значение риска, допустимого при отсутствии второго эвакуационного или аварийного выхода. Может быть прецедент. А может и не быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Определение балкона из СП 54: Выступающая из плоскости наружной стены огражденная площадка, имеющая ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением примыкающего помещения; может выполняться с покрытием и остеклением.
Если балкон отапливаемый, то наружной стеной будет ограждение балкона, а не стена, из плоскости которой он выступает. И балконом он быть тогда перестанет - будет консольный эркер. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2023
Сообщений: 2
|
lee, а чем закончилась ваша история? Мне очень интересно продолжение, я из другого лагеря.
Купил квартиру с такой "лоджией", застройщик просто отгородил часть комнаты у окна из ГКЛ и назвал это лоджией по проекту, в проекте естественно не отразил наличие отопления на лоджии и так прошёл ГЭ. Дом 25 этажей, никаких лестниц в этих лоджиях нет. Между комнатой и лоджией застройщик поставил холодную алюминиевую раму из 1 стекла с 1 контуром резинок. Ну т.е. эта лоджия по мнению застройщика точно не может быть холодной, даже если я этого захочу. Дальше маразм застройщика крепчал, так как в лоджии самое настоящее обычное ПВХ окно, то застройщик устанавливает КИВ в лоджии для обеспечения притока. И вот теперь по мнению застройщика я должен жить всегда с открытой дверью на эту лоджию иначе вытяжка не работает. Я же в свою очередь хочу снести эту "лоджию", получить нормальную комнату и вот тут палки в колёса начинает ставить УК. УК говорит: "это аварийный выход". Но оно по определению даже не может являться лоджией, потому что "встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа..". А у меня получаются стены с четырёх сторон, внешняя стена с окном, она вполне себе несущая стена. И вот раз это по определению не может быть лоджией, то это не может быть и аварийным выходом. Последний раз редактировалось Jeans, 20.11.2023 в 06:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2023
Сообщений: 2
|
А разве 6.1.1 из СП 1.13130.2020 должен применяться для этажей с общей площадью квартир на этаже меньше 500кв м.?
Цитата:
Давайте допустим, что "каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4" относится ко всем квартирам на высоте выше 15м. А дальше законодатель вводит ещё одно уточнение, которое действует для этажей от 500 до 550 кв.м. и там допускается один эвакуационный выход при условии правильного оборудования квартир датчиками и/или незадымляемой лестницей и всё это ещё зависит от высоты до 28м или выше. И вот получается интересная коллизия: 1. На этаже 3 квартиры по 100кв м., общая площадь 300кв.м. 20 этажей и одна незадымляемая лестница, но чтобы выполнить 6.1.1 требуем аварийный выход из каждой квартиры на этажах выше 15м. 2. На этаже 10 квартир по 54кв.м., общая площадь 540кв.м. 20 этажей и одна незадымляемая лестница, применяем уточнение из части "от 500 до 550 м" и "при высоте расположения верхнего этажа более 28 м" ставим датчики пищалки в квартиру в каждое помещение и всё. Выполнили все пункты и можем обойтись одним эвакуационным выходом с этажа, без аварийных выходов через лоджии/балконы. Но если принять, что "каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м" относится только к этажам от 500кв.м. то всё становится очень логичным и даже "как правило" из "Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны" становится очень логичным, так как далее идёт уточнение, что для 500-550 вводятся дополнительные правила, при которых можно оставить 1 эвакуационный выход. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
В СП 1.13130.2020 корявые формулировки, написанные людьми, плохо знающими русский язык. В п. 6.1.1 первое и второе предложение между собой по смыслу не должны быть связаны. Все, что выше 15 м, должно иметь аварийный выход (как и было в предыдущих редакциях норм). Это косвенно подтверждается СП 54.13330.2022:
6.2.2.7 Аварийные выходы для квартир, расположенных на высоте более 15 м, а также в многоуровневых квартирах устраивают согласно СП 1.13130. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что за раздел "Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов"? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.09.2021 13:48 |
Расчёт предела огнестойкости ЖБК методом, установленным нормами пожарной безопасности | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 14.01.2021 01:21 |
Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах? | lavr78 | Пожарная безопасность | 8 | 02.03.2017 12:57 |
Декларация пожарной безопасности | Route | Разное | 22 | 24.01.2010 00:02 |
Тип лестницы по пожарной безопасности | Летун | Пожарная безопасность | 4 | 25.09.2007 13:35 |