Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2023, 09:18
Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности
lee
 
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,822

Предупреждение! В сообщение есть некоторая доля сарказма.

Проектируем многоквартирный жилой с отапливаемыми лоджиями (отделена от жилой комнаты противопожарной светопрозрачной перегородкой, в лоджии предусмотрен прибор отопления), сейчас это модно!
Мечта застройщика, архитектора и будущего инвестора.

Согласно п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 лоджия: Вспомогательное неотапливаемое помещение ...

Т.е. формально это помещение называть лоджией неправильно. Хорошо, придумаем какое-нибудь интересное название, типа "панораминг" в "еврооднушке", а чЁ, коворкинг же можно.

Для квартир, расположенных выше 15 м требуется аварийный выход и самый распространенный и возможный вариант это выход на балкон или лоджию.
Согласно п. 4.2.4 СП 1.13130.2020 к аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию ..., а не на "панораминг".

Как остаться в рамках нормативных ограничений. Разумные архитекторы, прошу консультации!
Просмотров: 7051
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 15:49
1 | #21
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Отчитываюсь.
Позвонил в экспертизу. Что приятно поразило, коллизию эту нормативную знают и думаю увидели бы сразу.

1) отапливаемая лоджия - это не не лоджия, т.к. отсутствует обязательный признак - "неотапливаемое помещение".

2) соответственно, аварийный выход на отапливаемую лоджию не соответствует указаниям п. 4.2.4 СП 1.13130.2020.

3) отказаться от аварийных выходов для квартир, расположенных выше 15 м, при наличии в здании незадымляемой лестничной клетки и наличии противодымной вентиляции этажных коридоров можно. А вот тут отдельно для косноязычных коллег дополнение: ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДТВЕРДИТЕ ЭТО ОЦЕНКОЙ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ.

Извините, что покричал. Но как можно было догадаться?

Как говорят, вероятность положительного результата такой оценки высокая.

Спасибо всем кто поучаствовал!
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 16:00
#22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
отсутствует обязательный признак - "неотапливаемое помещение".
п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 не входит в перечень ПП 815 национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"

Эксперт идет лесом) Поэтому пусть на планах АР будет просто ЛОДЖИЯ, радиаторы там не рисуйте) Уверен, эксперт по ОВ, внимания не обратит.

Последний раз редактировалось stas_org, 18.05.2023 в 16:05.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 16:03
#23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Эксперт вспомнит о добровольном перечне?..
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 18.05.2023, 16:08
#24
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Эксперт вспомнит о добровольном перечне?..
Это его проблемы)

И не надо, повторяю - не надо, соваться с жильем в госэкспертизу.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 16:16
#25
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И не надо, повторяю - не надо, соваться с жильем в госэкспертизу.
По этому объекту мы работаем с негосударственной экспертизой и разговаривал я с экспертом негосударственной экспертизы.

Тем не менее готов защитить и ГЭ. Может потому что проработал внештатным экспертом ГЭ 15 лет.

Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Поэтому пусть на планах АР будет просто ЛОДЖИЯ, радиаторы там не рисуйте
Очень смешно. Определить отапливаемое помещение "лоджии" или нет на планах АР можно по идентификатору квартиры с показателями площадей.

Радиаторы там не рисуйте!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 не входит в перечень ПП 815
А СП 1.13130.2020 входит в перечень ПП 815? Сарказм, если чЁ

----- добавлено через ~2 мин. -----


Спасибо, друзья мои!
Очень насыщенное и креативное общение. Давно так не позитивил.
Еще раз всем спасибо. Удачного дня

Последний раз редактировалось lee, 18.05.2023 в 16:25.
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 16:26
| 1 #26
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


У топикстартера толще всех. Удачи ему и его девелоперу.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 17:06
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
1) отапливаемая лоджия - это не не лоджия, т.к. отсутствует обязательный признак - "неотапливаемое помещение".

2) соответственно, аварийный выход на отапливаемую лоджию не соответствует указаниям п. 4.2.4 СП 1.13130.2020.
Допустим, расчетом рисков вы от аварийных выходов уйдете (хотя далеко не в каждой экспертизе так будут считать). Но остался таки непонятным сам смысл существования отапливаемых лоджий. И естественное освещение примыкающих к ним комнат (это не пожарка, а санитарные нормы).
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 18:00
#28
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
И естественное освещение примыкающих к ним комнат (это не пожарка, а санитарные нормы)
Позитив продолжается. Вы это серьезно?

А чем отапливаемая лоджия по сути отличается от неотапливаемой? Тем что в отапливаемых лоджиях, как правило, светопрозрачное ограждение от пола до потолка? Какой-то неправильный у Вас юмор, иваниваныч!
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 18:33
#29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
А чем отапливаемая лоджия по сути отличается от неотапливаемой?
Тем, что отапливаемых лоджий не бывает, как Вы сами писали. Это будет непонятное по названию помещение.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 18.05.2023, 20:21
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Offtop:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Но остался таки непонятным сам смысл существования отапливаемых лоджий.
Застройщику очень хочется продать лоджию по цене квадратного метра квартиры, а не по цене балкона.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 19.05.2023, 06:41
#31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


То что в посте 11 не лоджия, а жилое помещение разделенное перегородкой.
Что мешает проектную документацию делать без этих перегородок? А сами перегородки устанавливать как доп. опцию при покупке квартиры, тем кто ее захочет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 07:23
#32
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
А СП 1.13130.2020 входит в перечень ПП 815? Сарказм, если чЁ
СП 1.13130 обязательный по ФЗ 123, но он не определяет что есть лоджия. Поэтому я и говорю, что требование "неотапливаемости" лоджии под большим сомнением.


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Определить отапливаемое помещение "лоджии" или нет на планах АР можно по идентификатору квартиры с показателями площадей.
Это как?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 11:22
#33
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


По мне тут все просто - раз лоджия вещь обязательная (требование нормативов), то быть должна и именно с таким названием и функцией. Если не обязательная то о чем тут вторая страница обсуждения пошла?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 05:38
| 1 #34
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 не входит в перечень ПП 815 национальных стандартов и сводов правил
Туда уже ничего почти не входит

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Как остаться в рамках нормативных ограничений.
С таким списком хотелок - никак
arch вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 08:49
#35
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312


В качестве офтопа: а если сделать отапливаемый балкон с аварийным выходом, тогда всё будет Ок? В определении балкона ведь отапливаемость не упоминается.
Кстати, у одного известного застройщика из 3-х букв, в одном малоизвестном регионе прямо сейчас возникли проблемы с отсутствием аварийных выходов в связи с отсутствием подходящих под определение помещений в составе квартир. А возникли из-за того, что один дотошный чиновник пролистав расчёт рисков понял, что он содержит мягко сказать недостоверные коэффициенты в формулах расчёта. И, скорее всего, расчёт, проведённый на основании достоверных исходных данных, никогда не покажет значение риска, допустимого при отсутствии второго эвакуационного или аварийного выхода. Может быть прецедент. А может и не быть.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 10:31
| 1 #36
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
В определении балкона ведь отапливаемость не упоминается.
Определение балкона из СП 54: Выступающая из плоскости наружной стены огражденная площадка, имеющая ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением примыкающего помещения; может выполняться с покрытием и остеклением.
Если балкон отапливаемый, то наружной стеной будет ограждение балкона, а не стена, из плоскости которой он выступает. И балконом он быть тогда перестанет - будет консольный эркер.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2023, 05:30
#37
Jeans


 
Регистрация: 17.11.2023
Сообщений: 2


lee, а чем закончилась ваша история? Мне очень интересно продолжение, я из другого лагеря.
Купил квартиру с такой "лоджией", застройщик просто отгородил часть комнаты у окна из ГКЛ и назвал это лоджией по проекту, в проекте естественно не отразил наличие отопления на лоджии и так прошёл ГЭ. Дом 25 этажей, никаких лестниц в этих лоджиях нет. Между комнатой и лоджией застройщик поставил холодную алюминиевую раму из 1 стекла с 1 контуром резинок. Ну т.е. эта лоджия по мнению застройщика точно не может быть холодной, даже если я этого захочу. Дальше маразм застройщика крепчал, так как в лоджии самое настоящее обычное ПВХ окно, то застройщик устанавливает КИВ в лоджии для обеспечения притока. И вот теперь по мнению застройщика я должен жить всегда с открытой дверью на эту лоджию иначе вытяжка не работает.
Я же в свою очередь хочу снести эту "лоджию", получить нормальную комнату и вот тут палки в колёса начинает ставить УК. УК говорит: "это аварийный выход". Но оно по определению даже не может являться лоджией, потому что "встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа..".
А у меня получаются стены с четырёх сторон, внешняя стена с окном, она вполне себе несущая стена. И вот раз это по определению не может быть лоджией, то это не может быть и аварийным выходом.

Последний раз редактировалось Jeans, 20.11.2023 в 06:06.
Jeans вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 07:31
#38
Jeans


 
Регистрация: 17.11.2023
Сообщений: 2


А разве 6.1.1 из СП 1.13130.2020 должен применяться для этажей с общей площадью квартир на этаже меньше 500кв м.?

Цитата:
6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м2. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.

Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м2 устройство одного эвакуационного выхода с этажа:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1 при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и построчных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Если применять для этажей <500 кв.м., то получаем отсутствие логики.
Давайте допустим, что "каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4" относится ко всем квартирам на высоте выше 15м. А дальше законодатель вводит ещё одно уточнение, которое действует для этажей от 500 до 550 кв.м. и там допускается один эвакуационный выход при условии правильного оборудования квартир датчиками и/или незадымляемой лестницей и всё это ещё зависит от высоты до 28м или выше.
И вот получается интересная коллизия:
1. На этаже 3 квартиры по 100кв м., общая площадь 300кв.м. 20 этажей и одна незадымляемая лестница, но чтобы выполнить 6.1.1 требуем аварийный выход из каждой квартиры на этажах выше 15м.
2. На этаже 10 квартир по 54кв.м., общая площадь 540кв.м. 20 этажей и одна незадымляемая лестница, применяем уточнение из части "от 500 до 550 м" и "при высоте расположения верхнего этажа более 28 м" ставим датчики пищалки в квартиру в каждое помещение и всё. Выполнили все пункты и можем обойтись одним эвакуационным выходом с этажа, без аварийных выходов через лоджии/балконы.

Но если принять, что "каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м" относится только к этажам от 500кв.м. то всё становится очень логичным и даже "как правило" из "Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны" становится очень логичным, так как далее идёт уточнение, что для 500-550 вводятся дополнительные правила, при которых можно оставить 1 эвакуационный выход.
Jeans вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 10:20
| 1 #39
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


В СП 1.13130.2020 корявые формулировки, написанные людьми, плохо знающими русский язык. В п. 6.1.1 первое и второе предложение между собой по смыслу не должны быть связаны. Все, что выше 15 м, должно иметь аварийный выход (как и было в предыдущих редакциях норм). Это косвенно подтверждается СП 54.13330.2022:
6.2.2.7 Аварийные выходы для квартир, расположенных на высоте более 15 м, а также в многоуровневых квартирах устраивают согласно СП 1.13130.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что за раздел "Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов"? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 20.09.2021 13:48
Расчёт предела огнестойкости ЖБК методом, установленным нормами пожарной безопасности Armin Прочее. Архитектура и строительство 14 14.01.2021 01:21
Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах? lavr78 Пожарная безопасность 8 02.03.2017 12:57
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35