Kumite
 
Регистрация: 12.07.2022
Сообщений: 1

Добрый день!
Имеется козырек (см. вложение) над входной группой, жестко защемленный по середине балки квадратного сечения 160x160x6. Длина балки 2м (жестко защемлена по краям), вылет козырька=1.4м.
Задали рассчитать балку на депланацию или обосновать нормами отсутствие депланации в коробчатых сечениях. Нашел только абзац в "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А." (см. вложение)
Я с металлом не работал, для меня это темный лес, поэтому очень прошу вас объяснить, подсказать, направить для решения вопроса.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: депланация.png
Просмотров: 283
Размер:	266.8 Кб
ID:	268023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Художесва. Козырек.png
Просмотров: 373
Размер:	24.7 Кб
ID:	268024  

Просмотров: 2494
 
Непрочитано 15.05.2025, 14:11
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... фантазии.
Это у тебя фантастический бред.
Автор ставил вопрос о кручении. А не об локальном угнетении стенки. Из чего понятно, что прямоугольник у автора - образно.
Пню понятно, что это будет не лист, приваренный к стенке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2025, 09:53
| 1 #22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


у автора схема совем не понятная, зачем такая, не проще сразу консоли к колоннам, а остальное обрамление и прочее уже к эти консолям и никакого кручения тогда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование нормами отсутствия депланации в балке квадратного сечения.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
Плавный переход с квадратного сечения трубопровода на круглое. Вопрос к металлистам: как реализовать? Серёга - Bilder Металлические конструкции 16 26.07.2011 08:18
Сваи забивные ж/б цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов obrazuy Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 18.07.2011 20:17
Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 т. и найти ɳ? romkeris Конструкции зданий и сооружений 7 30.05.2011 13:55
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47