Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2008, 19:11
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Восьми этажное гражданское здание на стальном каркасе приблизительно в плане в виде буквы "Ш", принята рамная схема каркаса, рамы взяты в поперечном направлении, базы колонн в плоскости рамы защемлены, из плоскости шарнир, соединение ригелей и колонн рамы жесткое, рамы между собой соединены также ригелями жестко. Вопрос: как и из каких соображений выбирать коэф-ты к расчетным длинам колонн в плоскости и из плоскости рам? Особо интересует из плоскости.?
Спасибо.
C гибкостями разобрался с помощью коллег)), теперь идут вопросы по коструированию

Последний раз редактировалось Dmitij, 13.07.2008 в 16:45.
Просмотров: 20193
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:23
#21
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да и еще вопрос.
Необходимо ли предъявлять какие-то особые требования к фундаментам и основаниям при таком жестком каркасе (рамный каркас и база защемленная в двух направлениях).
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:49
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Абсолютно никаких. Просто выдавать нагрузки лучше в виде загружений, а не комбинаций - пусть сами комбинируют и видят полную картину работы базы.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:57
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


то есть делать несколько таблиц нагрузок на фундаменты с указанием вида нагрузки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:27
#24
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
то есть делать несколько таблиц нагрузок на фундаменты с указанием вида нагрузки?
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=74811&#post74811
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:39
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


хм... спасибо. интересно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:57 Пример хорошего задания на фундаменты
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот например...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Задание на фундаменты.dwg (80.2 Кб, 1177 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:30
#27
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


)))И еще вопрос.
Расчитал самый нагруженный жесткий узел сопряжения колонны и ригеля.
При продольном результирующем усилии на поясной накладке 187 тс фланговые швы получились по 47 см. Катет 16 мм. В расчете были только фланговые швы. Можно применять такой узел? Возможно учитывать на поясной накладке не только фланговые швы но и шов на торце накладки, соединяющий накладку и ригель?
Еще раз спасибо)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:34
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


По моему можно не волноваться до 60 катетов.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:37
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


85*бета*катет
это понятно в максимальную длину влазеет, просто накладка получилась 0,5 метра), и еще как быть с лобовым угловым швом на торце накладки, можно учитывать в расчете?

Последний раз редактировалось Dmitij, 10.07.2008 в 15:50.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:43
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Во-первых 85 это предел. Во-вторых не понял насчет учитывать... В-третьих, здесь собака зарыта в поперечном к направлении проката усилии через полки, ведь несущая способность поперек волокон примерно 0,5 от вдоль. Т.е. тебе волноваться надо о ширине накладки - скорее шва с проваром к полке не хватит по ширине полки...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:50
#31
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Извините, неправильно написал последний вопрос.
Шов встык накладки к полке колонны проверил.
Речь идет о швах соединяющие накладку и полку ригеля, в данном расчете учитывал только продольные швы по накладке, можно ли учитывать еще третий угловой шов по торцу накладки?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 16:20
#32
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


угловые швы работают как на продольную силу, так и на поперечную силу в плоскости. В принципе можно, но в книжке по расчету таких узлов его не учитывают да и в лире по расчету узла вроде тоже. Поэтому, чтобы подстраховаться, не учитывайте. Не забудьте про лобовые швы крепления балки к колонне, где катеты швов делают с полным проваром.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 16:51
#33
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


в учебниках - да не учитывается, а вот в лире как раз учитывается , посмотрите трассировку рассчета, отсюда и вопрос))
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 08:12
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Учитывать можно - чем лобовой шов не шов... Но я например не мелочусь - накладку для разгонки усилий надо же рыбкой делать, угол ну не менее 15 град - и что там остается?
Кстати, насчет рамного узла этажерки - принято колонны не разрезать, а разрезать балку (разрезать в смысле отправочных марок). А по уму, когда по балке передается более существенней, чем по колонне, момент, хорошо бы наоборот. Это отклонение от канонов, и многие будут ворчать.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 09:12
#35
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Речь идет о швах соединяющие накладку и полку ригеля, в данном расчете учитывал только продольные швы по накладке, можно ли учитывать еще третий угловой шов по торцу накладки?
Я то подумал, что вы говорите про шов, который справа на накладке, см. рис. В лире его не учитывают, а вот шов 2, который в Лире обозначен как горизонтальные швы по пластине и лобовой шов. Картинка не рациональная, лобовой шов то в отличие от швов угловых (горизонтальных) делается с полным проваром. Поэтому лобовой шов нужно отделять от рабочих горизонтальных по пластинке, то бишь сделать унификацию швов (например Шов 3). Так понятнее будет.
Вложения
Тип файла: doc узел.doc (106.5 Кб, 195 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:30
#36
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А по уму, когда по балке передается более существенней, чем по колонне, момент, хорошо бы наоборот. Это отклонение от канонов, и многие будут ворчать.
Это получается, что надо разрезать колонну, положить на нее ригель и поставить колонну сверху?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 11:56
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну да. Колонны все равно надо разрезать. Когда такую идею проталкиваешь, указывают на сложность монтажа и выверки колонн. А это не сложность, а НЕОБЫЧНОСТЬ.
Зачем все это надо? Для надежности конечно.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:57
#38
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Я то подумал, что вы говорите про шов, который справа на накладке, см. рис. В лире его не учитывают, а вот шов 2, который в Лире обозначен как горизонтальные швы по пластине и лобовой шов. Картинка не рациональная, лобовой шов то в отличие от швов угловых (горизонтальных) делается с полным проваром. Поэтому лобовой шов нужно отделять от рабочих горизонтальных по пластинке, то бишь сделать унификацию швов (например Шов 3). Так понятнее будет.
Как раз я про этот правый угловой лобовой шов и говорил, в лире он учитывается посмотрите трассировку шва Ш2. Там два процента по несущей способности KIw1 , и KIw2.
KIw1 - это расчет угловых швов
KIw2 - расчет шва встык

KIw1 - расчетная длина включает в себя 3 длины : 2 фланговых и один лобовой
При чем расчетные длины в обоих случаях и для KIw1, и для KIw2, берутся равными геометрическим, т.е. предусматривать нужно везде вывод корней швов.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 11:57
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да, забыл, а ригель стыковать на Ммин, т.е. где-то в 1/3 пролета.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 12:02
#40
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, забыл, а ригель стыковать на Ммин, т.е. где-то в 1/3 пролета.
Спасибо, я так и понял.
Dmitij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51