Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости.

Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2008, 09:56
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости.
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Вследствии ряда случайностей и желания хозяйствующих субъектов вынужден проектировать стену в грунте для создания подвала в строящемся металлическом одноэтажном здании автосалона. Делать это буду в первый раз. Примерно наметил порядок расчета. Вопросов куча но основные:
1. Как определить величину заглубления стены в грунте (обозначена на чертеже H) для обеспечения устойчивости.
2. Нужно ли "разряжать" стену пилястрами по длине.
3. Какова величина захваток, длина участков стены в монолитном варианте.
4. Можено ли выше подошвы фундамента выполнить стену из ФБС

Кто что знает подскажите пожалуйста.

Вложения
Тип файла: zip Вопрос.zip (393.6 Кб, 687 просмотров)

Просмотров: 27539
 
Непрочитано 04.09.2008, 22:10
#21
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Не понятно... Между трубами шпунта и забиркой??? Никак, конечно же... Может лучше подробно описать задачу?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 06:25
#22
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Блоки УДБ не вариант?
Armin После всех стеногрунтовых мытарст и подключения в работу подрядчика мы договорились на шпунтованное ограждение и блоки универсальные дырчатые блоки. Подрядчик да же чертежи изделий принес. Так что если УДБ нет в Dawnload могу их туда отправить если кто объяснить технологию появления на свет djvi файлов
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 09:55
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Гидроизоляция -например мембрана прямо вешается на доски забирки, а оклеечная приклеевается и ничего не надо подсовывать между трубами и забиркой.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 13:02
#24
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Дорогой igr , Grim , или к то в теме, подскажите дураку как просунуть оклеечную гидроизоляцию между забиркой и несущими трубами, протянуть тамже арматуру.

Очень нужно

Вот эскиз моего случая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Котлаван1.jpg
Просмотров: 530
Размер:	31.0 Кб
ID:	9835  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 13:16
#25
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Это невозможно сделать... По крайней мере, работать это не будет... А еще не понятно, что именно вы хотите изолировать от воды, армировать и зачем?...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 13:48
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Во первых шпунтовое ограждение должно быть не со стороны котлована а со стороны грунта (такое расположение я в не встречал, тк трубы потом не извлечешь).В процессе послойной разработки грунта к трубам со стороны котлована приваривается горизонтальная гладкая арматура и вертикально за ними заводятся доски забирки, которые опускаются по мере выемки грунта.В котловане должна быть видна горизонтальная арматура и вертикальные доски забирки, по которой устраивается гидроизоляция.При бетонировании нижней части монолитной стены гидроизоляция защищается листами асбоцемента.Кстати при консольной схеме шпунта по оголовкам труб выполняется обвязочная балка из двутавра в горизонтальном положении.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 15:00
#27
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Спасибо igr теперь разъяснилось.

А у меня такая штука:
Котлован не глубокий 2.2 м. разрабатывался без меня следующим способом (несколько похожим как на пост 19).

Перед откопкой по одной стороне котлована, со стороны близ лежащего здания (расстояние 2м. Будет возводится пристройка) с шагом 1.2 м. забурены металлические трубы Б.У. на глубину 5м.
Затем во время выемки грунта между трубами заводились горизонтально доски как показано на эскизе. И так до нижней отметки котлована.

А теперь необходимо выполнить фундаментную плиту и вертикальные стенки подвала с гидроизоляцией. Заказчик согласен оставить трубы в земле.

Думою выполнить по трубам со стороны котлована стенку из фанеры. На нее наклеить гидростеклоизол, провязать арматуру стенки подвала, поставить вторую стенку опалубки, залить все бетоном, засыпать пазухи песком и похоронить забирку и трубы.


Господа как думаете прокатит ? Или есть решения получше?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 15:41
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все правильно прокатит, только надо проверить расчетом существующие трубы шпунта с учетом геологии.Если не пройдут их усиливают обычно заполнением внутренней полости бетоном.Фанеру не стал бы использовать тк она будет похоронена, поэтому для забирки используется доска второго сорта
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2009, 22:50
#29
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Посоветуйте, пожалуйста, нормативы для расчёта "Стены в грунте".
ACAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 06:56
#30
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


С нормативами по стене в грунте глухо. Нашел только временную инструкцию по выполнению стены в грунте но там нет никаких расчетных формул. Опирался на справочник ОИФ Сарочана. Рекомендую раскошелится на программу расчета Стен в грунте так как в литературе вопрос освещен не очень
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 08:21
#31
Alexey_Z


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, нормативы для расчёта "Стены в грунте".
Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
С нормативами по стене в грунте глухо. Нашел только временную инструкцию по выполнению стены в грунте но там нет никаких расчетных формул. Опирался на справочник ОИФ Сарочана. Рекомендую раскошелится на программу расчета Стен в грунте так как в литературе вопрос освещен не очень
Не понимаю, в чем проблема - СП 52-101-2003, бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. Есть еще программа GeoWall, где эти "стены в грунте" вроде-бы расчитываются.
Alexey_Z вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:04
#32
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Одним из частных случаев "стены в грунте" являются щелевые/траншейные фундаменты.
Информация (не нормативная) есть на Джи-либе.
Павлов ВВ "Щелевые фундаменты зданий"
Есть и принципы конструирования/расчета и технология устройства.

В данной книге, не забудьте глянуть литературу, на которую Виктор Васильевич ссылается.

PS: Не забываем, что на сайте (Джи-Либ) нужна регистрация.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 06.04.2009 в 12:26.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 14:29
#33
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, нормативы для расчёта "Стены в грунте".
Нормативы как в подпорных стенах
Пример ручного расчета Н.С. Булычев "Механика подземных сооружений в примерах и задачах"; Б.А. Картозия В.Н. Борисов "Инженерные задачи механики подземных сооружений"

Есть еще древнее пособие по подпорным стенам, только названия не помню, позже если нужно уточню.

В комплексах лучше всего в плаксисе (только английская версия) или геоволе (есть русифицированная). Вол-3 Герсивановская не очень. Древняя как мамонт (в ДОСе), неудобный интерфейс, совсем не гибкая, грунт моделирует только Винклеровской моделью.

Aleks ManaeFF По поводу вашей конструкции: я бы возвел стены до верха и поставил бы плиты в распор, а с низу бы в качестве распорки использовал бы днище. И тогда все элементарно ql^2/8.

Последний раз редактировалось Zloy, 06.04.2009 в 16:14.
Zloy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 08:13
#34
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Zloy я в принципе так же интуитивно и мыслил как вы предлагаете. Сделал распорные конструкции из пола и перекрытия. Все уже построенно из блоков УДБ да же без шпунта с помощью открытых котлованов. На двнный момент времени смонтированно сборно-монолитное перекрытие и опасений нет.
Я свою конструкцию моделировал в скаде.
ql2/8 не вариант ибо
1. нагрузка от грунта распределяестя по треугольнику раз.
2. нагрузка от плит идет по вертикали.
3. грунт упругая среда которая позволяет стене в грунте перемещатся как по вертикали так и по горизонтали, поэтому пояаляется дополнительный момент от вертикальной силы

Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 07.04.2009 в 08:38.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 15:20
#35
Маяна


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 6


Еще вопрос по "стене в грунте". Как выполнить деформационные швы? Длина сооружения 300 м, поэтому без них не бойтись. Подскажите, пожалуйста.
Маяна вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:59
#36
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Маяна Посмотреть сообщение
Еще вопрос по "стене в грунте". Как выполнить деформационные швы? Длина сооружения 300 м, поэтому без них не бойтись. Подскажите, пожалуйста.
Не понятно, в каких конструкциях предполагаются швы? Какую функцию выполняет "стена в грунте"? Как конструктивно решена "стена в грунте"?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 01:51
#37
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Я так понимаю, что для днища в "стене в грунте" придётся предусматривать отверстия. А что делать с междуэтажным перекрытием?
Если тоже заложить по контуру отверстия для балок перекрытия перед бетонированием стены, увеличивается вероятность обрушения после разработки грунта. Грубо говоря, мы подпиливаем стену, как дерево.
Может, правильным решением является добавление крайних рядов колонн и опирание балок на них?
Но при этом получается, что плита, например, монолитного перекрытия будет примыкать к стене, а не заделываться в неё. Возможен ли такой вариант?
ACAD вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 11:25
#38
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


А "стену в грунте" на прочность как расчитываете?
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:31
#39
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
А "стену в грунте" на прочность как расчитываете?
Чисто теоретически - как подпорную стену.

Просто интересно, делают ли перекрытие по балкам на колоннах или возможен вариант заделки в стену... Если да, то какой максимум в процентах от общей толщины стены, чтобы избежать возможного обрушения?
И правильно ли будет работать такое перекрытие (без заделки в стену)? Потому что в соответствующей литературе написано, что "перекрытия в заглубленных сооружениях проектируют по типу междуэтажных перекрытий промышленных зданий".
ACAD вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 12:39
#40
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


при каких условиях можно использовать стену в грунте как ограждающую конструкцию возводимого сооружения. Высота сооружения больше 100м.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск