Месяц назад заказчику был выдан проект в стадии П на 16-ти этажное 3-х секционное жилое здание. Проект заказчик и инвесторы утвердили. Мы вроде на этом успокоились. Но вот беда - вчера официальная просьба от заказчика - хотим, что-бы вместо техподполья была автостоянка, причем со свободной планировкой (типа побольше свободного пространства) - деньги есть, даешь переработку проекта подземной части!!!, а весь проект ведь сделан с несущими стенами в монолите!
Подскажите - делал кто нет такую штуку и как делал, знаю что возможно, но может проще уговорить заказчика отказаться от бредовой идеи.
Прикладываю файлик со стенами подвала - может так понятней будет

Вложения
Тип файла: rar План техпдполья.rar (373.5 Кб, 164 просмотров)


Последний раз редактировалось Пашка, 28.11.2008 в 13:31. Причина: см. пост #4
Просмотров: 7096
 
Непрочитано 30.11.2008, 01:19
#21
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Первый этаж жилой.
Тогда разумный вариант - выполнить технический этаж над гаражом. В техническом этаже выполнить разводку сетей. Внутренние и наружные стены техэтажа сделать монолитными железобетонными, проемы - с "порогами". Толщины стен - по расчету, с учетом конструирования. Гараж - наружные стены и стены ЛЛУ - монолитные жб, колонны - монолитные жб.
Ничего сверхординарного. В такой ситуации самое сложное - убедить Заказчика в необходимости техэтажа.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 18:41
#22
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от vel Посмотреть сообщение
Кидаю: СНиП 31-01-2003,
п. 4.15 При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СНиП 21-02. Этажи жилые и этажи с помещениями для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от автостоянки техническим этажом.
А также п. 5.5 СНиП 21-02-99.
Так, стоп. Появилась необходимость отделить мух от котлет... В данном случае я всегда пользовался СНиП 21-02-99, именно п. 5.5 который гласит "Автостоянки, встроенные в здания другого назначения, должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа." А вот п.4.15 СНиП 31-01-2003, действительно говорит о необходимости устройства тех. этажа. Получается, сейчас ещё нужно выяснить необходимость тех. этажа....
Пашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 06:01
#23
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
Так, стоп. Появилась необходимость отделить мух от котлет...
Видимо большинство решают этот вопрос наобум. Отвечайте, кто как делает - с тех. этажом или без?
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 07:42
#24
qbrain


 
Регистрация: 23.10.2007
Киров
Сообщений: 20


Цитата:
СНиП 21-02-99 - Стоянки автомобилей
п.5.5
...
В зданиях класса Ф 1.3 встроенную автостоянку допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от автостоянки нежилым этажом (например, техническим).
...
Можно, например, отделить офисным этажем, что для заказчика более приемлимо. Разводку сетей можно сделать под потолком автостоянки. Еще потребуется система дымоудаления и приточно-вытяжная вентиляция. Это все, плюс конструкции, значительно увеличат высоту этажа. Так же нужно подумать над въездом, расстояние от которого до площадок, окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 15 м.

Но лучше всего, если участок позволяет, сделать пристраиваемую стоянку с эксплуатируемой кровлей.
qbrain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 09:25
#25
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от qbrain Посмотреть сообщение
Можно, например, отделить офисным этажем, что для заказчика более приемлимо. Разводку сетей можно сделать под потолком автостоянки. Еще потребуется система дымоудаления и приточно-вытяжная вентиляция. Это все, плюс конструкции, значительно увеличат высоту этажа. Так же нужно подумать над въездом, расстояние от которого до площадок, окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 15 м.

Но лучше всего, если участок позволяет, сделать пристраиваемую стоянку с эксплуатируемой кровлей.
1. Офисы заказчику не нужны, ни на 1-м этаже, ни на 17-м, поэтому скорее всего будем делать техэтаж.
2. Участок не позволяет разместить пристраиваемую стоянку на 211 машино-мест, по любому приходится под дом заползать, и ещё на улице около 50 мест выгораживать
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 17:56
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
...Участок не позволяет разместить пристраиваемую стоянку на 211 машино-мест, по любому приходится под дом заползать, и ещё на улице около 50 мест выгораживать
Чтобы разместить 211-(50)=160 автомобилей под домом с размерами 83 х 16 м (по вашему файлу техподполья), надо делать многоуровневый паркинг. Какие принимали размеры одного машино-места? А то у вас получается приблизительно 5 м.кв./маш.-место (с у четом проездов между рядами)

Мы проектируем тех. этаж над паркингом...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.12.2008 в 18:02.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 05:59
#27
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Какие принимали размеры одного машино-места? А то у вас получается приблизительно 5 м.кв./маш.-место (с у четом проездов между рядами)
Размеры одного места приняты 2,5х5,5 метра, про п.5.25 СНиП 21-02 я знаю.
Добавлю, что участок несколько больше самого здания и имеет размеры примерно 135х45 метров. Надеюсь всё-таки впихнуть в эту площадь одноуровневую стоянку...
Пашка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стоянка в подвале со свободной планировкой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Квартира со свободной планировкой ilyaknt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.08.2008 16:16