Непрочитано 03.03.2009, 13:44
Инсоляция. Корректура планировки 5-эт дома
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Короче до кризиса мы проектировали элитный по меркам нашего города 5-эт дом. С двух уровневыми квартирами. Сейчас пришел заказчик и решил стать поближе к народу. Отказаться от 2-х урвовневых и 3-х комнатных квартир заменив все это однокомнатными. Но получается что у ряда квартир будет недостаточная инсоляция. Есть ли в нормах возможность отступления от норм инсоляции для объектов в стесненных условиях городской застройки. Можно ли как то компенсировать недостаточную по времени инсоляцию использованием специальных медецинских ламп убивающих микробы....
Короче сам примерно понимаю сарказм будущих ответов, но люди мы подневольные вынужден спрашивать
Просмотров: 14296
 
Непрочитано 01.04.2012, 13:46
#21
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если там сейчас предусматрываются однокомнатные квартиры то можно принять что студийного типа, т.е. кухня не отдельное помещение а только отсек/ниша. Там вообще без окна можно, а если естественное освещение есть вообще (длинное узкое окно у потолка например), то прекрасно.

Вчера попался один австралийский проект, там в большинстве спален окон вообще не было, только второй свет через living room. По логике все верно, чтобы спать свет совсем не нужен, даже мешает, а другими делами можно в других помещениях заняться.

Трондхейм, Норвегия.
[IMG]http://img843.**********.us/img843/6702/charlottenlundvest3x100.jpg[/IMG]

Там же комплекс - http://www.udbyesgate1.no/upload/201...prospekt-2.pdf
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 19:16
#22
bardadym

домики рисую)
 
Регистрация: 12.01.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Но обеспечить КЕО 0,5 при северной ориентации через остеклённую галерею... как-то не очень..(чисто интуитивно, без расчётов)
ориентация по сторонам света к кео отношения не имеет. там важно, в первую очередь, насколько большой сектор небесного свода виден из кухни...
но все эти варианты с квартирами, выходящими комнатой на юг, кухней на север работают только при небольшой глубине секции. я так понимаю, что у автора дом достаточно широкий, то есть не тот случай.

по теме - ищите компромисы. пару двухкомнатных квартир заказчик может и принять.
ну или в суд)
bardadym вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 20:30
#23
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 124


Задам вопрос тут:
Требуется дооформить документы опосля, здание уже построено, в 50% квартир двух прилегающих пяти этажек расчет инсоляции не проходит, подскажите компенсирующие мероприятия которые можно указать.
Karol вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 07:38
#24
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
подскажите компенсирующие мероприятия которые можно указать.
Про такие не слышал.
arch вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 08:06
#25
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
подскажите компенсирующие мероприятия которые можно указать
Демонтаж уже построенного здания ну или как вариант письменное согласие собственников, тех самих 50 % квартир прилегающих домов, на то что они согласны что их квартиры теперь не будут соответствовать нормам инсоляции

Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Требуется дооформить документы опосля, здание уже построено, в 50% квартир двух прилегающих пяти этажек расчет инсоляции не проходит,
Предчувствие говорит что ситуация то Ж
генплан вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 16:15
#26
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
подскажите компенсирующие мероприятия которые можно указать
Выкуп неинсолируемых квартир у жильцов. У инвестора будет выпадение прямой кишки, если услышит.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 16:19
#27
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Если все эти квартиры на 1 этаже, то атасный выкуп и перевод в нежилой фонд. Последующая реализация (если повезет, то с реконструкцией) как офисных/торговых помещений.
Если не на 1 этаже - то увы.
Начистоту говоря - молодцы и заказчик, и проектировщики. Дебилы ТБМ.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 09:30
#28
Kar51


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 40


Речь о белеберде аля: цветовые решения фасадов, оконных блоков и т.д.
Kar51 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 09:51
1 | #29
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Kar51 Посмотреть сообщение
Речь о белеберде аля: цветовые решения фасадов, оконных блоков и т.д.
цветовые решения противостоящего здания могут иногда помочь с естественным освещением, но не с инсоляцией
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Инсоляция. Корректура планировки 5-эт дома

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14