Непрочитано 20.06.2005, 07:06
Монолитный коттедж
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,501

Уважаемые проектировщики. Кто-нибудь делал монолитный коттедж? Схема такая: монолитные колонны 250x250. Перекрытие, толщиной 200 мм. Коттедж 3-х этажный. Трехслойная кирпичная стена. Нужно ли делать ядро жесткости?
[ATTACH]1119236772.gif[/ATTACH]
Просмотров: 14450
 
Непрочитано 23.06.2005, 14:06 Re: Монолитный коттедж
#21
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn
Уважаемые проектировщики. Кто-нибудь делал монолитный коттедж? Схема такая: монолитные колонны 250x250. Перекрытие, толщиной 200 мм. Коттедж 3-х этажный. Трехслойная кирпичная стена. Нужно ли делать ядро жесткости?
Нужно делать не ядро жесткости, а обеспечить пространственную геометрическую неизменяемость здания. Этого можно достигнуть не только устройством ядра жесткости. Рассмотрите варианты: обвязочный пояс с жесткими узлами по наружным стенам, жесткие сопряжения монолитного перекрытия с балками и колоннами, и, наконец, наверное, самое простое: использовать сами стены из легкого бетона путем сопряжения с колонной на закладных и с продольным армированием самой стены. Будет достаточно по одному пролету в каждом направлении.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2005, 18:13
#22
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Кроме теплопроводности, в современных конструкциях необходимо задавать и достаточную тепловую инерционность
Эта задача комплексная. Можно пойти путем повышения тепловой инерции стены - "Д" до величин более 7 и считать отопление по наиболее холодной пятидневеке, а можно сделать стены с Д<4, посчитать на наиболее холодные сутки с обеспеченность 0,98 и поставить два отопительных котла с взаиморезервированием, скажем, на солярке и электрический. Результат будет одинаковый при разных кап затратах. Но что лучше? это уже индивидуально: для капитальных построек одно, для временных зданий - другое.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2005, 19:42 Re: спорные вопросы
#23
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Vlad®
Цитата:
несомненно за монолитным строительством будущее
а вот это вопрос крайне спорный. , ....
вот такие дела, будушее все же не за монолитом.
Все новые небоскребы в New-York это монолитный ж/б. Скорость возведения 2-3 дня на этаж. В отпуск некогда сходить
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 07:19
#24
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Вот, перекрытие подвала готово. Расход арматуры - 150 кг/м3.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 07:26
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Решено делать стену по оси В между колоннами несущими, одновременно обеспечивая жесткость здания вдоль буквенных осей, а жесткость вдоль цифровых осей обеспечить монолитным поясом в уровне перекртыия по стенам в осях 56АБ
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 08:05
#26
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Все новые небоскребы в New-York это монолитный ж/б.
У них и небо голубее и нет безумного "Таджикстроя". Они, наверное, могут позволить себе лабораторию на стройке и много чего, что в наших технологических картах отсутствует. Да и опалубка, скажем ПАШАЛ, при вышеупомянутом таджикстрое быстро выходит из строя, а ее надо где то на милиончик у.е. на один дом....

Цитата:
Скорость возведения 2-3 дня на этаж
Сомнительные цифры — набор прочности проходит медленнее. Возможен вариант с ускорителями твердения и оптимизацией водоцементного соотношения, но это тогда нужен бетонный заводик на той же стройке, т.к. такой бетон если передержишь то сразу же выбросишь. Да в любом случае для несуших конструкций около недели минимум нужно выдерживать бетон. А качество цемента - это вообще вопрос отдельный ...

Было время, когда и кирпич делали на месте стройки. Для нас это дикость - есть же заводы, где это сделают КАЧЕСТВЕННЕЕ- просеят и подберут сырье, отбракуют пережег и пр.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 08:54
#27
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Все новые небоскребы в New-York это монолитный ж/б. Скорость возведения 2-3 дня на этаж. В отпуск некогда сходить
Vova, сходи всё-таки в отпуск. Хотя бы на неделю. Отдохни. Я уверен, никто не ценит сейчас твоего героизма (даже жена). А если ты надорвёшься, то тебе же будет ещё хуже. [sm2005]
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 15:58
#28
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Отряд не заметил потери бойца? Это я о себе, вернулся из недельного отпуска, так как условием, что меня отпустят, было: выдать чертеж труб, закладываемых в перекрытия для эл. проводки для этажей с 31 по 69. Это все, наконец, пошли одинаковые этажи жилого дома, поэтому один чертеж на все. А до этого почти каждый этаж требовал своего чертежа. Я вначале тоже не верил, что так быстро можно монолитить, но это так. Перекрытия перед заливкой подперты очень густо деревянными стойками. Из снимают через неделю, но уже на другой день после заливки на свежезалитое перекрытие ставят новые стойки и на них горизонтальную опалубку для след. этажа. Качество бетона, на взгляд не специалиста, превосходное. Все очень гладко, нет ни одной видимой раковины. Очень часто бетон, например колонны, ничем не прикрываются и не красят, до того гладко. Купил как-то-для дома, для семьи, несколько мешков цемента, в смысле готовой смеси, вокруг клумбы бортик сделать. Размешал, кладу потихоньку, лопатой "вибрирую", и чувствую, вроде твердедет. Как ошпаренный, стал заливать. Здесь и эпоксидка такая есть, где написано: 5 мин, и 20 мин, и 1 час, а самая прочная-2 часа. А у нас всегда было-сутки. Интересно, а сейчас?
Был во Флориде на машине, если интересно, напишу впечатления.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 20:38 ох и тяжкая это работа - из болота тащить бенемота...
#29
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
в смысле готовой смеси
а ларчик просто открывался... в готовой заводской смеси все подобрано и подогнано до идеала: и гранулометрический состав и цемент небось гидрофобизированный и пластификаторы из разряда "гипер" и ускорители и пр. может, применяется еще и механоактивация - "курчаво" одним словом [читай "очень дорого"].

В условиях Российских реалий эти удовольствия могут быть реализрованы только на заводах КПД, т.к. по месту ни кто не будет оптимизировать гранулометрический состав, свойства самого цемент будут учитываться усредненно, а если цемент лежалый с полгода, то половина прочности потеряна за счет карбонизации углекислым газом воздуха (если он, конечно же, не гидрофобизированный, что дороже и маловероятнее) и его не добросят, воды перельют, про пластификаторы посто забудут. В лучшем случае на морозе добавят поташ и обернут полиэтиленом [так китайцы делают при -40] и будет все как обычно и по первому каналу Аркадий Мамонтов снова раскажет об ужасах монолитного домостроение, покажет как он [бетон] крошится и отваливается, как оголяется арматура. Да что далеко ходить, в паралельной ветви "Бред" есть образчик монолитного домостроения с кирпичем в качестве заполнителя ...

можно конечно же поправить ситуацию, если самим печатать доллары, как это делают штаты, ведь секрет ихнего благополучия в этом. Доллар - валюта с высоким уровнем доверия. Ее покупают прочие страны для стабилизации накоплений и внешней торговли. Но обеспеченности у доллара практически нет. Все держится на том уверении, что доллар - это надежно. Если им сбросить хотя бы накопления России, то штаты загнутся, крыть будет просто нечем. Но... они печатают бумажки и продают нам, мы складываем их, а они строят на вырученные средства перекрытия густо подперают деревянными стойками и льют туда заводские смеси и все получается превосходно.
Вы не догадываетесь, зачем нужен ЕВРО?

Цитата:
Качество бетона, на взгляд не специалиста - превосходное. Все очень гладко, нет ни одной видимой раковины
культура производства - качественная опалубка и щебень не используется и вибрируют каждые 150мм и температура с влажностью - как в теплице. Одно только слегка настораживает - солнце пересушивать должно и возможно образование трещин...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2005, 09:14
#30
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Сытый голодного не разумеет. 8)
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2005, 19:56 «за» монолитное домостроение
#31
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В продолжение развернувшегося обсуждения про особенности монолитного домостроения и справедивости ради, хочу сказать свое «за» монолитное домостроение в следующем случае, а именно, когда необходимо конструктивно уменьшить чувствительность сооружений к деформациям основания, особенно к их неравномерности. Один их способов этого добиться – увеличить конструктиную жесткость сооружения, сделать здание монолитным.

Бальшинство зданий и сооружений чувствительны к возникновению неравномерных осадок и повышая жесткость здания можно снизить или полностью устранить неравномерность осадок. Примером зданий абсолютной жесткости, имеющих равномерную осадку, являются элеваторы, дымовые трубы, градирни, здания ТЭЦ и АЭС. Эти сооружения обладают способностью выравнивать осадки за счет перераспределения давления под подошвой фундамента.

Несколько акцентируя внимание, повторюсь, что для для высотных зданий и сооружений (включая вышеупомянутые трубы), нежелательным фактором будет крен – последствие неравномерной осадки строения, которое может нивелироваться увеличением конструктиной жесткости сооружения – монолитным исполнением.
Vlad® вне форума  