Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я не согласен с этим. Хозяин - барин, конечно, просто решение о применении выпусков дастся Вам дорогой ценой (проходили мы уже это).
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если вертикальные несущие конструкции здания - стены, само собой напрашивается решение в виде связевого каркаса (жесткость стен в их плоскости очень велика). Зачем на стены передавать монент из плоскости - пусть они остаются "балками - стенками - диафрагмами". Плиты шарнирно опертыми - проще конструировать однозначно. Примерно так. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Шарнир получится, почему нет? Верхней рабочей арматуры-то в плите нет. Образуется трещинка у опоры - усилие уйдет в пролет. ( В чистом виде шарнира в природе вовсе не существует).
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
2 palexxvlad
ИМХО расчетная схема, предлагаемая вами, не соответствует реальности. После возникновения трещины, (а может ряда трещин, видел и такое), как будет с поперечной силой? Остается только гадать. Подобный промах видел и в кирпичных домах. Опирание пустотки тоже регламентируется, и не только минимальное опирание, а и ограничивается запуск плиты. Т.к. Пустотка рассчитана как шарнирно опертая балка, и в случае защемления трещит за милую душу.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот цитата из книги Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона
(продлены, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии)" Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Offtop: palexxvlad!
Вы поменьше Городецкого цитируйте- раньше у сильно грамотных спецов на форуме это было признаком моветона! Вы, если что то хотите процитировать - то лучше из солидных трудов что-нибудь достаньте! Это дружеский совет - Вы же знаете, что я отношусь к Вам с симпатией. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Для перекрытий нижних этажей в монолите мой разум отказывается принять шарнир
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
опус!, обязательно последую Вашему совету. Только почему Городецкий так не авторитетен у спецов?
yarrus77!, а кто говорил об отсутствии арматуры? В конце концов в опорной зоне деформативность бетона всё равно значительно меньше нормативной, это следствие стыковки монолитных конструкций. Даже если рассчитывать жесткое примыкание, образование трещин будет иметь место, а микротрещины могут проникать на всю высоту сечения элемента. Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2009 в 12:42. |
|||
|
||||
Товарищи! Хватит про шарниры. Как насчет выпусков из стен и армирования плиты не перпендикулярно пролетам? Можно ли армировать всю мою плиту в двух направлениях не обращая внимания на пролеты и выпуская арматуру из стен в перекрытие под углом в плане?
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2009 в 12:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |